För er som har lite mer erfarenhet! Verkar 168 W/kvm K vara ett rimligt värde? Och använder jag det rätt? Läs nedan.
Specat per byggdel:
W / kvm K
Grund 13 (105 kvm)
Timmervägg 60,8 (160 kvm)
Fönster/Dörrar 67,7 (35,6 kvm)
Utbygge YV 9,99 (68,6 kvm)
Tak 17 (154 kvm)
Summa: 168 W/kvm K
Tar man sedan detta värde gånger "ortsfaktorn" som är ca 115 i Närke. Detta ger då 19 320 kWh/år.
Till detta ska sedan varmvatten, hushållsel, ventilationsförluster läggas till. 10 000 + 12 000?
Summa då ca 41 320 kWh/år.
Har jag gjort rätt antagande då???
Normalt anger man transmissionsförluster med ett u-värde som anges i w/m²K, vilket representerar värmeförluster genom klimatskalet.
Normalt är förluster genom klimatskalet mellan ~ 0,05 - 2,0 w/m²K beroende på om det är ett tak eller ett fönster.
Medel u-värde för huset multiplicerar man med antal gradtimmar för orten samt klimatskalets yta.
Exempel:
Ett hus har medel u-värde 0,35 w/m²K och gradtimmar för orten är 110 000 samt ytan är 500m², blir den årliga transmissionsförlusten 19 250 kWh/år.
Du har räknat på ett annorlunda sätt, men slutresutatet blir säkert densamma. Antar att 115 står för 115 000 gradtimmar.
För att bestämma storlek på värmepump, behövar jag veta vilken typ av ventilationssystem du tänker installera.
Antag att du skaffar en rotationsvärmeväxlare med 80% temperaturverkningsgrad, så blir det totala energibehovet ca: 28 000 kWh/år. En 9 kW känns då lämplig.