Såg i en gammal tråd att Rickard ställde om hysteresen för varmvattnet under sommar/vinter.
Höja hysteresen sommartid och minska hysteresen vintertid. Med minskad hysteres vintertid så kan man ju få vp att nästan alltid "passa på" och köra vv när den ändå går. Är det fler som labbat med detta och vad ställer ni er hysteres till? Hade tänkt mig 42-54 grader sommartid och kanske 49-54 vintertid. Vad tror ni om detta? Jag tycker det känns som en bra idé. Nibes har ju inbyggt i vp 1135 att om det är 2grader eller mindre till varmvattenstart och pumpen genererar värme till radiatorsidan så kommer pumpen att växla över och direkt göra en varmvattenkörning innan den stannar. det känns lite onödigt att när man tex ligger på 45 grader på varmvattnet och några i hushållet skall duscha så kommer ju pumpen i princip att få göra en extra start för varmvatten.

MickeMolle
« Senast ändrad: 03 augusti 2009, 14:29:46 av mickemolle »
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten sommartid/vintertid
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2009, 14:28:16 »
Jag kör VV-start 42 ºC på sommaren och 44 ºC på vintern.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten sommartid/vintertid
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2009, 14:30:34 »
varför inte höja nedre gränsen på vintern mera?
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Varmvatten sommartid/vintertid
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2009, 15:11:44 »
Då blir det fler kompressorstarter, samt nästan varje värmecykel avslutas med en varmvattenladdning.

Så länge inte mängden varmvatten behövs, finns det inte någon anledning att alltid låta varmvatten produceras med så hög kondensering.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Varmvatten sommartid/vintertid
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2009, 15:21:15 »
Japp, jag ändrar också hysteres på sommar/vinter.

Vinter: 44/54
Sommar 38/54
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten sommartid/vintertid
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2009, 13:27:49 »
kommer att köra med två hystereser på min pump.
VV start sommar 41 grader
VV start vinter 44
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!