Såg i en gammal tråd att Rickard ställde om hysteresen för varmvattnet under sommar/vinter.
Höja hysteresen sommartid och minska hysteresen vintertid. Med minskad hysteres vintertid så kan man ju få vp att nästan alltid "passa på" och köra vv när den ändå går. Är det fler som labbat med detta och vad ställer ni er hysteres till? Hade tänkt mig 42-54 grader sommartid och kanske 49-54 vintertid. Vad tror ni om detta? Jag tycker det känns som en bra idé. Nibes har ju inbyggt i vp 1135 att om det är 2grader eller mindre till varmvattenstart och pumpen genererar värme till radiatorsidan så kommer pumpen att växla över och direkt göra en varmvattenkörning innan den stannar. det känns lite onödigt att när man tex ligger på 45 grader på varmvattnet och några i hushållet skall duscha så kommer ju pumpen i princip att få göra en extra start för varmvatten.
MickeMolle
-
Jag kör VV-start 42 ºC på sommaren och 44 ºC på vintern.
-
varför inte höja nedre gränsen på vintern mera?
-
Då blir det fler kompressorstarter, samt nästan varje värmecykel avslutas med en varmvattenladdning.
Så länge inte mängden varmvatten behövs, finns det inte någon anledning att alltid låta varmvatten produceras med så hög kondensering.
-
Japp, jag ändrar också hysteres på sommar/vinter.
Vinter: 44/54
Sommar 38/54
-
kommer att köra med två hystereser på min pump.
VV start sommar 41 grader
VV start vinter 44