Knappast!
Man vill ju inte duscha kallt som 7e person efter varandra bara för att pumpen har "gjort slut" på antal starter den dagen!
Fast det finns ju andra knep att ta till! På min IVT var varmvattendifferensen (2.4 i menyn) och värmekurvans kopplingsdifferens (1.4) inställda på 5 grader när jag fick pumpen och den startade ca 34 ggr per dygn vid runt nollan ute.
Jag har ökat dessa till 10 grader (utan komfortnackdelar) och pumpen startade då ca 17 ggr per dygn.
På min gamla pump har jag dessutom bytt ut "T-röret" till den variant som kom efter 2005 (
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.45 ) och detta minskade antal starter en hel del vid lågt eller inget uppvärmningsbehov. Kanske också på vintern vilket i så fall kommer att visa sig.
Själv har jag alltid elpatronerna "avstängda" på min pump (tillskott= nej i 5.5)
Har du sedan en temperaturlogger inkopplad kan du säkert påverka antal starter ytterligare en del genom att finjustera olika parametrar.
Per L