Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: slorpe skrivet 20 december 2010, 21:03:54
-
Håller på och laborerar nu i vinter igen för att hitta så låg kurva som möjligt och så jämn innetemp som möjligt. Har justerat strypningar på radiatorerna och tycker att jag är rätt nära jämn värme på samtliga. Dock, om jag kör cp i lägsta fart (3) ger det överlag en högre fram temp men lägre retur, dt ca 8-9. Kurvan blir knölig och lite kortare. Kör jag cp upp ett snäpp (4) ger det generellt sett lägre framtemp (fler min men lägre temp) men högre retur, vilket ger ett dt på cirka 6. Kurvan blir jämn och lite längre. Vad är bäst. Kör på kurva 32 nu (-8) och det verkar vara på gränsen för ok innetemp nu, max framledningstemp ligger på 40-41 grader bör (35).
-
Har du en optimum så ska du kunna ställa "FLÖDE RAD" på "AUTO" så håller den själv det inställda värdet på "CIRK. DIFF".
8 ºC tempdiff lär vara optimalt.
-
Enig med Carl N.
Optimum ska reglera sig själv. 8 gr diff ska det va.
-
Kurvan blir knölig och lite kortare.
Vad menar du med att kurvan blir knölig? Antar att det är värmekurvan du menar? Den "blir" väl ingenting, det är ju du som specar hur den ska se ut. Kan du förklara lite mer vad du menar?
I övrigt håller jag med övriga. Varför har du köpt en Optimum om du roddar vb-cp manuellt? Tycker du inte att Optimum-funktionen gör sitt jobb?
-
Var i service menym står det flöde rad auto?
-
Cirk diff står på 8, kb diff står på 3. Men min flöde cp går att ändra från 3-10?
Labold: Jag menar att grafen för framledningstemp blir "jämnare" mer "linjär" med ett högre minflöde (4) på cp. Jag roddar inte för att det är så väldans roligt utan för att jag tycker att optimumfunktionen inte riktigt kan hålla de utlovade 8 graderna med den strypning över radiatorerna jag försöker få till för att få ett jämnt inomhusklimat.
-
Var i service menym står det flöde rad auto?
Där du ändrar flödet.
Flödet kan ställas i "auto" eller "3-10", prova mindre än 3 eller mer än 10.
-
Carl N: det går inte, jag kör på lägsta hast nöjer mig, fortsätter justera ventilerna. Man får passa på nu när det är kallt. Tack ändå *vinkar*
-
Nått är galet med din VP, du har ju en Optimum eftersom du har cirkpump-menyn.
Finns inställningen "CIRK. DIFF" i samma meny?
Kan det vara så att den är inställd efter golvvärme?
Prova att sätta "FABRIKSINST" i läge "R" i meny "1A".
-
hm,det finns bara Avbryt, Radiator och golv. Det går inte att ändra till radiator då ändrar den till fabriksinställningar, kurva 40 och den skenar, innan jag fattade var det var
-
Gå in i servicemenyn genom att hålla in vänsterknapp 5 sekunder.
Gå in i installation
Gå in i system
Gå in i tillägg
Välj Optimum On
Då är Optimum på.
Sedan går du in i Service/Optimum och ställer TEMP DIFF CIRK till 8, TEMP DIFF BRINE till 3.
-
Dessa val är ifyllda under system
System VL-system *
D-system
Tillägg Optimum På
Flödesvakt Q (av)
Fasfel
Under fabriksinställningar:
Avbryt*
Radiator
Golv
Under Optimum
temp diff cirk 8
temp diff brine 3
startfl cirk 7
startfl brine 10
min flöde cirk 3
full ladd vv 55
min ladd vv 50