0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
F1245-10 kW, som framgår är jag helt novis på detta, har inte ens lärt mig alla menyer än, I Menyn står fn Antal starter 2397Antal timmar 581 hdärav varmvatten 24 hVad innebär det??
Här kommer värdena:aktuellt värde -21Start kompressor -60Start tillsats -400diff mellan tillsatssteg 100
Tack för tipsen...men jag är ändå förvånad, om jag på min nya pump med" den förnämliga menyn"... inte ska kunna läsa ut åtminstone hur många timmar tillsatsvärme den använt....Det kan min son i vart fall på sin pump, samma fabrikat, men installerad för några år sedan...eller går det och var hittar jag den uppgiften??
En liten fundering ang justera Gradminuter . vad räknas som ett högre värde då man justerar , fabriks inställning är ju -60 , justerar du den till -100 , räknas det som ett högre värde då ? .Blir ju lite bakvänt , för - är ju alltid mindre tycker jag Klämmer in en revidering oxå ,,,, om man räknar ut en % satts , hur mycket är ett bra värde då om man tar antalet starter gentimot kompressor drift tid i timmar !Min har hafft 4730 starter på 571 tim
Oki do ... ja minus och pluss kan ju bli omvänt i bland Tänkte ju om ni som kört ett tag , kanske har som referens till hur många starter som kan räknas som ett riktmärke , +/- x ? .Min kanske får lite andra siffror då jag till sommaren gräver ner min kullvert till garaget på 40m2 .Men som sagt , vad kan räknas som ett bra värde ang antal starter , varierar ju självklart kan jag förstå med ute tempen , men om nån kan skriva något som referens vid ex -10
Ett bra riktmärke som Nibe supporten säger är inte mer än 20 starter / dygn.Och du kan groft räkna med ca 2 kWh när kompressorn går på en 1245-8.
Mera frågor....Om jag vill sänka värmen i huset, ändrar jag på den sk värmekurvan då,till t ex -2, eller skruvar jag ner elementen, och låter kurvan ligga kvar på 0
Ok, värden med minustecknen sänker alltså temperaturen inne??
Hej, är ny här och äntligen fått tummen ur och skaffat en 1245-6.Visserligen gick styrkortet till CP:n sönder efter 2 dygn (tydligen ett vanligt fel på dessa och orsakas av statisk elektricitet som bildas under transporten samt installationen!) men bortsett från detta så tycker jag den funkar bra.Men nu till min fråga: jag kan inte se någonstans hur mycket tillskott den har använt. Jag har bläddrat i menyerna (även service) men inte hittat det. Tror faktiskt inte att den använt sig av elpatronen så det kanske är först då som infon aktiveras, eller?Mvh,Robban
Tack för supporten... Önskar att någon kunde komma förbi och hjälpa till med inställningarna.....Jag tycker jag fått för dålig information om inställningarna i samband med installationen... Om inte rörmokaren kan, kanske NIBe skulle kunna bidra med den servicen... har ju trots allt kostat en slant....Smurfen 72, önskar Du bodde granne med mig.......
Tack Smurfen.Vet du vilken sida i info menyn det är? Jag har kollat flera gånger men inte hittat något men kanske letar jag efter fel "ord"..??Kan man också se någonstans hur många timmar eller dygn som värmepumpen har varit i drift? Jag menar då inte specifikt kompressorn eller så utan hela enheten? Iochförsig så vet jag ju när den installerades och slogs igång så jag kan ju räkna ut det själv men var bara nyfiken om det fanns.Mvh,Robban
Kollade under menyn 3.3 men där står bara tillsats status (från eller till) samt faktor (just nu 2.5).Status har visat från hela tiden (även när det var 25 minusgrader) är det bra eller inte?Gradminuter på tillsats är satt till -400 och för kompressor -100, är detta rimliga värden?Hus på 100m2 samt bara delvis uppvärmd källare (kanske 40m2). Treglas fönster samt extra 50 mm tilläggsisolering. Byggt 1962 och ligger 10 km norr om Uppsala./Robban
Citat från: bobken skrivet 28 december 2010, 20:54:38Kollade under menyn 3.3 men där står bara tillsats status (från eller till) samt faktor (just nu 2.5).Status har visat från hela tiden (även när det var 25 minusgrader) är det bra eller inte?Gradminuter på tillsats är satt till -400 och för kompressor -100, är detta rimliga värden?Hus på 100m2 samt bara delvis uppvärmd källare (kanske 40m2). Treglas fönster samt extra 50 mm tilläggsisolering. Byggt 1962 och ligger 10 km norr om Uppsala./RobbanOm det är bra att värmepumpen inte behöver tillsats när det är -25 ºC ?? Tja, har du fortfarande varm och skönt i huset vid dessa temperarurer så kan det väl inte bli bättre, eller?Erfarenhetsmässigt brukar värmepumparna gå bäst första året. Vet inte om det har med hålet att göra men bli inte förvånad om du behöver lite tillsats nästa år, om den vintern blir lika kall...Faktor 2,5 är den tid som tillsatsen varit igång. Det är mycket lite. Troligen är det bara legionellakörningen varannan vecka, den brukar ge 0,1-0,2 per tillfälle. Har aldrig förstått hur man översätter faktor till timmar, därav mitt lite vaga svar...//2000Ps Gradminuterna är bra inställda.
Tror man räknar max elpatron effekt*faktor 2.5 = total spetselJag skulle minska gradmin för spets till -600 för att undvika att spetsen går i tex efter vv körning men det verkar den i och för sig inte göra så ofta ändå Thumbsup När det blir varmare ute runt 0 skulle jag kolla upp antal starter under några dygn och ev minska gradmin start kompressor lite till. Du verkar ha stor vp i förhållande till huset då kan det bli lite mycket start stop men det går att justera bort med gradminuterna.
Citat från: smurfen72 skrivet 28 december 2010, 21:41:44Tror man räknar max elpatron effekt*faktor 2.5 = total spetselJag skulle minska gradmin för spets till -600 för att undvika att spetsen går i tex efter vv körning men det verkar den i och för sig inte göra så ofta ändå Thumbsup När det blir varmare ute runt 0 skulle jag kolla upp antal starter under några dygn och ev minska gradmin start kompressor lite till. Du verkar ha stor vp i förhållande till huset då kan det bli lite mycket start stop men det går att justera bort med gradminuterna.Det normala är väl att gradminuterna inte räknas upp under vv-körning, så då spelar den extra marginalen inte så stor roll.Men hur var det här med gradminutsuppräkningen på xx45 egentligen, smurfen. Jag har lyckats glömt vad det var som avgjorde uppräkning eller inte under vv-prod. Nått med en extern givare, väl?? volymtank??, eller Irriterande. Tror jag har en släng av altzheimers...//2000
Tack smurfen72 och 2000 för era svar.Ja det där med varmvattnet har jag inte fått riktigt kläm på ännu. Frugan säger att vattnet inte är så varmt som med oljepannan så jag har justerat max temp för både ekonomi och normal läge så får vi se om det är bättre så.Angående volymen så testar jag just nu med ekonomiläget för att se om det funkar (två tonåringar i familjen...!!) annars får man väl ställa tillbaka till normal.Nått tips på min resp max inställningar på vattentempen?Hur har ni eran resursfördelning inställd?Mvh,Robban
jag installerade 1245 den 23/12-10.Sen starten me luftning av kollektorslang har pumpen startat 5 gånger dem första den,sen har den gått hele tiden.Tillsatsen duttar då oc då så jag la in värdet -770.Nu får pumpen jobba lite mer och hetgasen gick från 77 till ca 90-94 grader.Det sistnämda vete fan om det är bra eller dåligt för driftkostnaden....
Framledningen ligger mellan 41-54 grader.2 element i källar`n är strypna och 2 st i sovrummen är strypna.Golvslingan öppna förutom i sovrummet där är det 18 grader konstant.Jag har möjlighet att få en 8 kwh installerad på måndag men jag måste bestämma mig senast söndag,sen är det kört.Priset blir ca 3000 kr mer men det kanske det är värt.Installatören säger att min 6 kwh pump räcker .Vilka fördelar och nackdelar får jag om jag bytar till en 8:a.Seriöst svar tack!!!!!!!
Ej borrat,400 m kollektorslang.Start och stopp blir fler under vår,sommar,höst.Enligt installatören är den anpassad för vår sommar höst.Tillsatsen duttar in ibland .Har kört me pellets innan.Så jag är nybörjare big time när det gäller bergvärme pump.Elförbrukningen läg vintertid på cs 700 till 800 kwh per månad sen kommer pelletsen på . 1 kg pellets motsvarar ca 4,8 kwh.På 7 år med endast pellets både vinter och sommar gick det ca 5 till 6 pallar,ca 832 kg pallen.Kwh för pellesen blir runt 23000 till 24 kwh året plus hushållselen.
Citat från: anveros skrivet 31 december 2010, 11:15:16Ej borrat,400 m kollektorslang.Start och stopp blir fler under vår,sommar,höst.Enligt installatören är den anpassad för vår sommar höst.Tillsatsen duttar in ibland .Har kört me pellets innan.Så jag är nybörjare big time när det gäller bergvärme pump.Elförbrukningen läg vintertid på cs 700 till 800 kwh per månad sen kommer pelletsen på . 1 kg pellets motsvarar ca 4,8 kwh.På 7 år med endast pellets både vinter och sommar gick det ca 5 till 6 pallar,ca 832 kg pallen.Kwh för pellesen blir runt 23000 till 24 kwh året plus hushållselen.Och sen så har du kanske 85-90% effektivitet på pelletsen vilket gör att det inte är fullt så många kwh som du har använt. Snarare 21-22 000kwh/år. Beroende på hur man vill räkna. Då kan inte bara byta modul i maskinen för då blir serienummer och allt sånt fel.
Jag har nyss installerat en Nibe F 1245, som marknadsförs för sitt nya fina menysystem...men jag aknar att jag inte kan se hur mycket el den ev förbrukar... måste jag installera en eparat elmätare för det??
Citat från: Knopfler skrivet 29 november 2010, 17:20:22Jag har nyss installerat en Nibe F 1245, som marknadsförs för sitt nya fina menysystem...men jag aknar att jag inte kan se hur mycket el den ev förbrukar... måste jag installera en eparat elmätare för det??Om du har ström transformatorerna installerade kan du se den ögonblickliga förbrukningen. Har pratat med Nibe om de på sikt kommer att lägga in el-förbrukningen i statistiken som kan tas ut via USB, men det var ett tydligt nej.
8 kwh passar i 6:an.Modulen och skärm är det ända som byts ut.....