Hej,

Jag är spekulant på ett hus där de nuvarande ägarna har en bergvärmepump installerad. Huset är på cirka 200m2 inklusive pool.

De har gjort av med cirka 35 000 kwh per år då de har haft vattnet (30 gr) varmt i poolen!!! Min fråga är hur det påverkar borrhålet? Blir borrhålet uttjänt efter en tid med så hög förbrukning...eller? De nuvarande ägarna har bott där i 4 år, men bergvärmepumpen kan nog vara något år äldre, men det vet jag inte säkert.

Vp är en IVT Greenline och huset finns i södra Sverige.

Är det något särskilt jag bör tänka på?

Villa 1½ plan 222m2, i Karlskrona (åmt 6,7 grader) vattenburen elvärme, panna CTC EcoEl 1550 / EcoAir 105. Har också en Panasonic E12 L/L som sällan används...Årskonsumtion motsvarande 19 000 kWh. Solceller 9000 kWh, varav egenförbrukning ca 4200 kWh.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 14:40:17 »
Borrhållet kommer inte att förbrukas men det kommer ju att kylas ner och det tar tid innan det återhämtar sig om allt är precis djupfryst. Allt beror på hur hålet är beskaffat, har de tex lite vattenflöde genom hålet kanske det inte ens blivit lite kallare än normalt. Sedan kan man ju fråga sig om pumpen är frisk också, går den dåligt drar den ju mera el samtidigt som hålet inte belastas så hårt.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 16:28:14 »
Kolla upp hur djup borran är, kolla även om du kan ta reda på temperaturen på KB-in?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 21:28:22 »
Vet du om värmepumpen värmer Poolen? 35000 kWh låter mycket, och tidigare värmdes poolen ofta med elpatron. Borrhålet är inget problem! Om isen släpper på sommaren kan du ta ut mera.
Is leder värme bra!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 09:25:29 »
Efter 4 år är det nästan konstanta förhållanden, det händer inte mycket mer med borrhålstemperaturerna borsett från årstidsvariationerna.

Hålet blir inte uttjänt om reglerna om minsta avstånd till grannarnas borrhål följs. Värmeuttag under sommaren har väldigt liten påverkan på köldbärartemperaturen under vintern, några tiondels grader lägre temperatur blir det på sikt om man värmer en pool på sommaren jämfört med att inte göra det.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!