« skrivet: 16 januari 2016, 05:02:35 »Vart nånstans läker den? Är det nån dåligt dragen koppling från monteringen eller har den gått sönder?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 16 januari 2016, 05:02:35 »Vart nånstans läker den? Är det nån dåligt dragen koppling från monteringen eller har den gått sönder?
Skrivet av: Anders_T« skrivet: 15 januari 2016, 21:24:40 »Hej igen!
Har haft ute installatören idag igen och vi kunde faktiskt konstatera att det är varmvattenberedaren som läcker. Känns verkligen sådär men allt kan hända tydligen. Vi stängde varmvattnet och släppte trycket. Nu ikväll är allt helt torrt. Isoleringen var riktig Armaflex och riktigt gediget gjort när man tittade närmre. Skrivet av: mthus« skrivet: 15 januari 2016, 21:19:37 »Jag har inte tittat hur det ser ut inne i pumpen.
Men är isoleringen skit inne i pumpen och måste bytas för att det bildas kondens? Skrivet av: Unpoor« skrivet: 15 januari 2016, 19:22:03 »Är det samma isolering på inkommande slangar/rör så är det skit... på tok för stora skummisolieringsskitslangar... rätt kasst tycker jag.
Dom blir fulla i vatten.. tyvärr såg jag inte det innan vi monterade min pump, har försökt fixa efteråt men inte så lätt, trångt.. Dåligt av Nibe helt enkelt.. iaf. skulle man nämnt detta installtionsmanualen. Skrivet av: Josth« skrivet: 15 januari 2016, 15:42:49 »Kom bara ihåg att man måste vara registrerad medlem och inloggad för att kunna lägga upp bilder här.
Mvh Skrivet av: Anders_T« skrivet: 14 januari 2016, 22:00:02 »Slangarna är isolerade men med vad vet jag inte. Liknar svart bandage eller nått. dock är det inte ett tjockt lager med isolering. men där dom går ner i kompressorhuset är det bara nån form av skumplast (typ rörisolering från biltema), ser ut som det är original. får fixa en bild under morgondagen så får ni se
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 14 januari 2016, 21:17:49 »Helt normalt om man inte isolerat ELLER isolerat med fel isolering. Den ska vara diffusionstät
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 14 januari 2016, 21:14:05 »Är inte slangarna isolerade?
Skrivet av: Anders_T« skrivet: 14 januari 2016, 20:57:21 »Hej!
Har en nyligen installerad F1255 16 som kondenserar vatten nått alldeles. Ca 7-8dl under 12 timmar. Det droppar och rinner vid köldbärarrören/slangen ner i kompressorhuset. Öppnar man skåpet dryper det om köldbärarpumpen med kondens. Min installatör hittar inget fel på pumpen och inga larm eller liknande. Vad kan vara fel? För normalt är det väl ändå inte? |
|