Ptja,
Mätvärdena var inte tagna vid utetemp -10 grader. (Vad fick du det ifrån??)
Kör flytande kondensering.VP dockad mot separat panna styrd av Ecologic. Separat cirkulationspump, konstant-flödesstyrd.
Eftersom problemet dykt upp nu så antog jag att du presenterade värden tagna i samband med problemet. Förra vintern vilket var första i huset hade jag själv problem med hetgaslarm på min Ecoair 105 2008. Gick klanderfritt hela sommaren, och till senhösten beställdes service. Tyvärr verkar det finnas gott om skojare. Den första firman dömde ut kompressorn efter att bara tittat på inomhusdelen
. Manometerstället kopplades hastigt upp vilket bekräftade defekt kompressor, och han ville inte göra någonting. Jag fick en massa förslag där det billigaste var kompressorbyte för 30.000.
Jag skruvade då själv ut expansionsventilen på vinst eller förlust, och när expansionsventilen öppnats upp några varv blev värdena mycket bättre. En annan firma tittade på värmepumpen, och jag fick en liten gaspåfyllning. Expansionsventilen hade jag hittat en hyffsat bra inställning på så den fick vara i sitt öppnade läge. Kompressorn både lät och gick bra så hur första firman kunde döma ut den kunde andra kylteknikern inte förstå.
Det kanske är något med Honeywell TLEX expansionsventiler som får dem att börja kärva eller förändras med tiden.