Jag lånar tråden lite.
Min pump har snurrat i ca 1 år nu, dvs detta är första sommaren efter en vinter i drift. När brine-tempen började stiga på allvar i mars-april så har jag kunnat lufta systemet ett par ggr per dag. Brine-tempen i vintras var allt som oftast ett par plusgrader, nu ca 12 grader när pumpen inte kör VV.
Luftar vid anslutningarna för FLM till KB-in, dessa sitter högst på KB om man bortser från det minimala röret för luftning på själva FLM. Upptäckte i våras att det porlade i KB, blev lite rädd att jag ånyo fått läck på koppling vid borrhålet (jo tack, hade gärna haft det svetsat men nu är det inte så
) men jag finner inget. Hittar inget läckage när jag snokar runt kring pumpen+FLM och borrhål. Trycket har inte minskat mycket heller. Från ca 1 ned till 0,8 bar sedan i mars.
När jag öppnar kommer en "stråle" av luft som man tydligt känner mot underarmen och den håller en sekund eller två så det är rejält med luft. Porlandet försvinner när pumpens brine-pump snurrar, men nu jagar jag ju luften så jag cirkulerar brine konstant mha CP i FLM och luftar säkert 5-10 ggr per vecka.
Luften expanderat med brine-temp och samlas fint i toppen av installationen när flödet är lågt mha CP på FLM och det är bara att fortsätta lufta för att någonsin komma i mål?
Eller kan det vara en minimal läcka vid ngn koppling och det är dags att börja mecka? Tycker iofs att jag borde se ett konstant tryckfall vilket jag inte tycker att jag gör...
Tack på förhand hjältar!