Skiver in en liten fråga..

Har installerat en Thermoheat med inverterstyrd Mitshibishi utedel på 10,9 kW som använder sig av R410A.(värmeväxlare i pann delen)
Tycker dock att styrningen är litet klumpigt gjord!
Vad som händer är att när innedelen tycker att panntemperaturen är för låg, så strömsätts utedelen! (ingen annan kommunikation mellan inne och utedel!)
Sen jobbar kompressorn sig upp i varv med en minuts mellanrum i ca 20 steg!

Vad har man för nytta av inverterstyrning då? Bara mjukstart!?
För mig hade det kvittat om kompressorn varit till hela tiden, för den är så tyst ändå.
Men nu får jag en massa start/stop och använder mig inte av invertertekniken för att minimera antalet start/stop!

Finns det ett optimalt varvatal för en kompressor att jobba i?
Kör Thermoheat 10,9 kW sen Maj -06

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: luft/vatten med inverterstyrning.
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 13:24:00 »
Saxat från deras hemsida:
"Komplett värmesystem med en 10,9 kW inverterstyrd (behovsreglerad) värmepump. Då värmepumpen är ”behovsstyrd” ger den alltid optimal effekt och drar inte mer ström än vad som behövs vid varje tillfälle."

http://www.thermoheat.se/main/default.asp?id=b2

Det låter som att Thermoheat har en egen definition på "behovsstyrning" av en värmepump...  >:(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Skåningen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: luft/vatten med inverterstyrning.
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 14:34:46 »
Kan inte mer än hålla med dig Carl!
Kör Thermoheat 10,9 kW sen Maj -06

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: luft/vatten med inverterstyrning.
« Svar #3 skrivet: 14 december 2006, 00:51:02 »
Jag tycker att din beskrivning tyder på en dåligt genomförd injustering, eller att värmepumpen jobbar med fast kondensering och att den inte är rätt inställd.

Högsta COP brukar ges vid ca 60% av maxvarvtalet, men det kan naturligtvis variera på tillverkare.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!