Titel: Sommardrift
Skrivet av: Urban skrivet 02 maj 2006, 21:23:00
I styrsystemet finns ett område tänkt för installatörer vilket det krävs kod för att få tillgång till, koden är 831 för den som är intresserad. I detta installatörs område finns en inställning för sommardrift i min panna står den på 16 grader. Min fråga till er alla på forumet är, Vad innebär sommardrift?
Titel: SV: Sommardrift
Skrivet av: Sture skrivet 03 maj 2006, 07:37:58
Antar att CTC´s "Sommardrift" är samma som IVT´s "Värmesäsongsgräns", fabriksinställt på 18° men kan justeras mellan 10 och 35°. Innebär att värmevatten produceras endast under den inställda temperaturen. Sen har IVT också en fördröjning på mellan 0 och 24 timmar (fabriksinställt 4 timmar) innan värmeproduktionen går in när utetemperaturen ligger kring gränsvärdet.

Sture
Titel: SV: Sommardrift
Skrivet av: Carl N skrivet 03 maj 2006, 07:40:12
I styrsystemet finns ett område tänkt för installatörer vilket det krävs kod för att få tillgång till, koden är 831 för den som är intresserad. I detta installatörs område finns en inställning för sommardrift i min panna står den på 16 grader. Min fråga till er alla på forumet är, Vad innebär sommardrift?

Jag tror att när utetempen överstiger detta värde så börjar VP:n köra upp till 55 grader varje laddning. Sen är jag osäker på om detta värde även stänger shuntventilen eller om det bara är värmekurvans nedre värde som styr detta.  Sc:,h
Titel: SV: Sommardrift
Skrivet av: fresun skrivet 04 maj 2006, 21:21:51
Om utetempen går över 16° kommmer ett meddelande upp i displayen - "Husvärme från Yttertemperatur X°". Det är alltså uppvärmningen av huset som kopplas bort. Eftersom jag inte har någon innegivare blir detta extra intressant, då det är enda sättet att "tvinga" pannan. Att stänga av radiatorerna vill jag inte. Har därför själv ändrat från 16° till 5° >:D


Titel: SV: Sommardrift
Skrivet av: SkaneErik skrivet 05 maj 2006, 16:37:42
Normalt så kör värmepumpen med flytande kondensering, dvs den värmer upp tanken bara till den temperatur som behövs i stunden. Men när temperaturen överstiger 16ºC så börjar den köra upp till 55 grader vid varje start.
Detta ger mindre el-tillskott när man tappar varmvattnen. Nackdelen är att värmeproduktionen sker något mer ineffektivt när värmepumpen fullkondenserar, men detta är inget problem eftersom man inte brukar ha så mycket värme på elementen när det är 16 grader ute... :D

Möjligt att den även stoppar cirkulationspumpen vid inställd temperatur, jag skall kolla upp det.
Titel: SV: Sommardrift
Skrivet av: Kalle freon skrivet 16 maj 2006, 22:03:20
Tempraturen måste ha varit över inställd värde i minst 3 timmar
Titel: SV: Sommardrift
Skrivet av: SkaneErik skrivet 18 maj 2006, 16:57:37
Tempraturen måste ha varit över inställd värde i minst 3 timmar
Är det inte 8 timmar?