Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: horsetrailer skrivet 29 oktober 2008, 19:09:31

Titel: Hur lång markslangtil 8 kW?
Skrivet av: horsetrailer skrivet 29 oktober 2008, 19:09:31
Jag skall installera en Nibe 1125 8 kW i mellansverige. Min installatör hävdar att 500 m på 80 cm djup räcker. Jag frågade om man inte borde ha två kortare (500 m känns långt) men han trodde att detta skulle vara helt ok. Synpunkter?
Titel: SV: Hur lång markslangtil 8 kW?
Skrivet av: pricken skrivet 29 oktober 2008, 20:17:25
Min energikalkyl från nibe tyckte 433m till en 1230-6 för 25000kwh

Jag klämde i med 2*300m och 1230-8, och det ångrar jag inte ett dugg då jag idag klarat -33º utan TS, hur lång
återbetalningstid på att gå upp i kollektorlängd och storlek på vp vet jag inte, men det smakar gott att veta att
jag i princip aldrig kommer att få TS.
Titel: SV: Hur lång markslangtil 8 kW?
Skrivet av: Tobbis skrivet 30 oktober 2008, 09:10:21
Själv la jag 2 st 250m till min nibe 1235-6 pump eftersom jag had elite sämre mark, men det borde ju vara bättre för cirkpumpen om du kör 2 slangar eftersom det blir lättare att pumpa runt köldmediumet med 2st på 250m jämfört med en på 500m.
Lite bökigare dock att lägga ner två st för man vill ju att de ska vara lika långa men det fixar en händig grävare till när man lägger ner slangen.
Jag vet inte om det finns någon fördel med 1 slang bara? möjligtvis lättare att lägga ner då...