Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Rubbster skrivet 24 oktober 2010, 21:57:50

Titel: IVT till "ettrörssystem"?
Skrivet av: Rubbster skrivet 24 oktober 2010, 21:57:50
Undrar om någon har en Luft/vatten ifrån IVT som är kopplat på ettrörssystem? Har hört att IVT pumparna inte fungerar på just det systemet och att CTC är det enda alternativet som passar hos mig. Eller allt e bara trams ifrån CTC för de vill sälja just sin pump till mig?

Tacksam för svar!
Titel: SV: IVT till "ettrörssystem"?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 24 oktober 2010, 22:03:59
Det är trams, det som avgör hur bra det fungerar är hur mycket energi elementen kan avge vid en viss temperatur och det avgörs inte av att det är ett eller två rörssystem eller vilken VP man har,utan av elementen.
Titel: SV: IVT till "ettrörssystem"?
Skrivet av: Värmeslösaren skrivet 24 oktober 2010, 23:36:50
Skillnaden skulle väl vara att EcoEl (jag gissar att du ska ha en panna också) kör ut en jämnare temperatur. IVT och Nibe kör direkt mot värmesystemet och då gäller det att ha tillräckligt stor vattenvolym. IVTs "Kombimodul" 200 & 300 A/W har inbyggd arbetstank som ökar volymen och som också hjälper till att reducera tempgradienten (=mindre risk för knäppningar) när VP börjar arbeta. IVT 290 A/W (och Nibe VVM300) har inte inbyggd arbetstank.

EcoEl kanske har en del fördelar (men också nackdelar) men visst ska IVT (och Nibe) fungera även på ditt system. Som arbetstank om inte denna är inbyggd i pannan kan du sätta en VVB (men koppla inte in elen...) på framledningen i serie med värmesystemet.

Det är inte 100% trams eftersom det finns en bakomliggande anledning. Men det är mycket trams...  vilket är väl det som marknadsföring till stora delar handlar om?

/Marcus

Titel: SV: IVT till "ettrörssystem"?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 25 oktober 2010, 15:28:56
Jag vidhåller att det är trams, det som avgör är elementen. Att sedan olika pumpar har olika för och nackdelar är en helt annan sak.