Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: klindstr skrivet 18 januari 2011, 12:58:23

Titel: Nibe 1226-8
Skrivet av: klindstr skrivet 18 januari 2011, 12:58:23
Håller på att starta en Nibe 1226-8 men får fellarm om att köldbärartempen är för låg.
Har 6 grader in och -8 grader ut när pumpen larmar.
Har testat med luftning. Pumpen för köldmediet står redan på fullt. ::)

//Kenneth
Titel: SV: Nibe 1226-8
Skrivet av: bopakoster skrivet 18 januari 2011, 16:05:02
Håller på att starta en Nibe 1226-8 men får fellarm om att köldbärartempen är för låg.
Har 6 grader in och -8 grader ut när pumpen larmar.
Har testat med luftning. Pumpen för köldmediet står redan på fullt. ::)

//Kenneth
Vet du att den verkligen är så låg som -8 ºC? kan du testa med annan givare eller IR termometer? +6 in och -8 ut är en stor diff. Det händer ofta har jag läst på Forumet att Nibes givare är felaktiga. -8 ºC är lägsta tillåtna temp på KB-ut på min 1225-8, det är antaligen därför din ger fellarm.
Titel: SV: Nibe 1226-8
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 januari 2011, 17:42:09
Håller på att starta en Nibe 1226-8 men får fellarm om att köldbärartempen är för låg.
Har 6 grader in och -8 grader ut när pumpen larmar.
Har testat med luftning. Pumpen för köldmediet står redan på fullt. ::)

//Kenneth

Har du kollat filtret i påfyllnadskopplet.
Titel: SV: Nibe 1226-8
Skrivet av: klindstr skrivet 18 januari 2011, 21:38:31
Hej!

Kollade tempen med utanpåliggande digitaltermometer och det visade sig att pumpens temp felade med 4-6 grader mot den jag själv mätte upp. -2 vart -8.
Skäll man koppla bort givaren tills vidare eller vänta in en ny.
Tänker också kolla filtret.
Tackar för svaren.

Kenneth
Titel: SV: Nibe 1226-8
Skrivet av: bopakoster skrivet 18 januari 2011, 23:13:05
Hej!

Kollade tempen med utanpåliggande digitaltermometer och det visade sig att pumpens temp felade med 4-6 grader mot den jag själv mätte upp. -2 vart -8.
Skäll man koppla bort givaren tills vidare eller vänta in en ny.
Tänker också kolla filtret.
Tackar för svaren.

Kenneth
OK, fel på givaren alltså. Stannar pumpen pga larmet? På min 1225 i meny 4, kan larmgränsen för  KB-r kan ändras, vid -12 ºC är larmet bortkopplat. "Bör endast ändras av fackman" står det oxå i manualen.....
Vet inte vad som händer om du kopplar bort givaren.
/Bo
Titel: SV: Nibe 1226-8
Skrivet av: klindstr skrivet 19 januari 2011, 20:04:33
Hej!

Ja pumpen stannar.
Skall kolla i menyerna om jag hittar något.
Ringde Nibe i dag. Det skulle tydligen vara installatören som skulle ringa varför de ej kunde skicka någon givare.
Svagt tycker jag när pumpen kostar nära 50000 att inte tro på ägaren.

//Kenneth