VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Ragvaldsträsk skrivet 18 februari 2012, 08:52:20
-
Finns det någon larmutgång på eco el / eco part?
Har kikat genom kretsschemat men hittar inget.
Om min huvudsäkring går, stannar givetvis pumpen pga utlöst motorskydd.
Jag skulle vilja ha ett larm, potentialfri kontakt, så jag kan koppla in en signal lampa eller skicka via
en webswitch som ett mail?
Någon som vet?
-
Utgång #12 och #13 på EcoEl är larmutgången, de går till rumsgivaren.
Har du en rumsgivare så kan du använda denna (lampan) om du vill.
-
Men jag har för mig att detta inte är en potentialfri kontakt utan en transistorutgång som inte är dimensionerad för mer än att orka styra lysdioden i rumsgivaren. Ska man använda den för andra ändamål är det nog bäst att gå via en optokopplare vars lysdiod man lägger i serie med ledningen till rumstermostatens LED.
-
Men jag har för mig att detta inte är en potentialfri kontakt utan en transistorutgång som inte är dimensionerad för mer än att orka styra lysdioden i rumsgivaren. Ska man använda den för andra ändamål är det nog bäst att gå via en optokopplare vars lysdiod man lägger i serie med ledningen till rumstermostatens LED.
Aha, bra inlägg, hade inte koll på detta.
-
Jag har denna
http://www.ctcvarme.se/web/Tillbehor_varmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Tillbehor/CTC_SMS-styrning-194.aspx (http://www.ctcvarme.se/web/Tillbehor_varmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Tillbehor/CTC_SMS-styrning-194.aspx)
Har hittills fungerat bra
-
Nu har jag tittat närmare på hur utgången är kopplad. På EcoEl styrkort är det en utgång från vanlig CMOS-logik, alltså 0/5 V. Den går till styrkortets pinne B8 via ett par 560 ohm motstånd för strömbegränsning, det finns inga skydd mot överspänningar, ESD och sånt utöver en liten kondensator. Utanför styrkortet går ledningen till pol 12 i skruvplinten och därifrån via innegivarens lysdiod till jord.
Strömmen blir inte mer än 5-6 mA, och med en optokopplare i serie sjunker den förstås ännu mer. I så fall kan det nog vara lämpligt att minska de båda motstånden på styrkortet för att återställa strömmen till minst 5 mA.
-
Med en Logger 2020 kan du både få bra uppföljning på din anläggning, optimera funktionen för att spara maximalt med pengar, samt ha full koll på grejerna oberoende på var du befinner dig, du kan även få larm via SMS eller e-post för helt valfria mätpunkter och larmgränser.
CTC:s egna SMS-styrning funkar säkert bra också, vet dock inte vad den kostar.