0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har för mig att jag läste nån tråd att man skall ha 8 gr för att få en fullständig kondensering
Citat från: Kåge watt skrivet 08 januari 2011, 21:31:34Har för mig att jag läste nån tråd att man skall ha 8 gr för att få en fullständig kondenseringDet verkar vara en rätt vanlig villfarelse. Pumpen innehåller så mycket köldmedium att vid drift innehåller kondensorn så mycket kondenserat kylmedium att utloppet ligger under vätskeytan. Det kommer det att göra oberoende av hur man ändrar värmebärarflödet. Det finns ingen möjlighet för gasformigt köldmedium att tränga ner genom vätskan och följa med okondenserat till expansionsventilen.
Oj, vad spännande. Erkänner mig till de villfarnas sida. Skulle uppskatta om du kan följa upp med din förklaring till varför villfarelsen har uppstått. Finns det någon annan "fysikalisk" och verkningsgradspåverkande orsak till att rekommendationerna om vb-diff är så vanligt förekommande? Eller är det som på kalla sidan, att 8 grader helt enkelt är en för de flesta hus god kompromiss mellan vb-flöde och cp-elkostnad?
Citat från: Labold skrivet 09 januari 2011, 11:20:34Oj, vad spännande. Erkänner mig till de villfarnas sida. Skulle uppskatta om du kan följa upp med din förklaring till varför villfarelsen har uppstått. Finns det någon annan "fysikalisk" och verkningsgradspåverkande orsak till att rekommendationerna om vb-diff är så vanligt förekommande? Eller är det som på kalla sidan, att 8 grader helt enkelt är en för de flesta hus god kompromiss mellan vb-flöde och cp-elkostnad?Läs den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg172588#msg172588