Författare Ämne: "Pressostat hög"  (läst 9994 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
"Pressostat hög"
« skrivet: 06 oktober 2015, 20:27:38 »
Jag får inte VP att värma min VVB utan att få pressostat hög, den går 5min ca sen slår den av med detta felmeddelande.
Vad innebär det egentligen? Har googlat lite men blir inte klok.
(Jag har precis installerat pannan, köpte den lätt beg).

Sedan har elpatronen börjat dumma sig, jag provade att köra på enbart elpatron för att säkerställa att den fungerar, efter ett dygn så slog den av med felmeddelande, men automatsäkringen löser inte ut, bara att kvittera så går den igång igen och såfort den når 100% effekt, så får jag nytt felmeddelande?!
Vad kan ha hänt där då? Pannan har gått 7500h på patronen, kan den vara färdig?

Pannan är en IVT E14 HT


Edit:
Har fortsatt googla lite och det verkar som båda felen kan uppstå om partikelfiltret är igensatt, så jag lär väl åka och fixa en segersäkringstång imorgon så jag kan rengöra det så får man hoppas felet är så enkelt.
Dock undrar jag ju varför det fungerar bra på rad sidan med enbart VP om silen nu är igensatt?

Kan det vara så att manteln på min VVB är förliten (ca 40-50l och vvb 200l) så den löser ut pga för hög retur?

En sista fråga, vad innebär egentligen värdet (Värme öka/minska)?
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 21:50:44 av Andreasson_Björn »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: "Pressostat hög", samt elkasset fel.
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2015, 21:47:15 »
Hej!
Filtret sitter inte mellan VP och VVB så det är troligen inte problemet om den löser vi VV-laddning.
Jag tror antingen på att det är luft i manteln på varmvattenberedaren, det sitter en nippel på toppen där den luftas.
Eller så gissar jag på att växelventilen krånglar, den fastnar halvvägs vid VV-laddning och blockerar flödet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög", samt elkasset fel.
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2015, 12:09:15 »
Hej!
Filtret sitter inte mellan VP och VVB så det är troligen inte problemet om den löser vi VV-laddning.
Jag tror antingen på att det är luft i manteln på varmvattenberedaren, det sitter en nippel på toppen där den luftas.
Eller så gissar jag på att växelventilen krånglar, den fastnar halvvägs vid VV-laddning och blockerar flödet?

Elkassetten löser på både VV och RAD.
Pressostat hög endast vid VV.

Hur ska ventilen stå vid VV laddning, så kunde man provat ställa den manuellt?

Edit:
Jag provade att ställa om den manuellt, och då slår den inte av, så du har rätt, det är något med ventilen.
Är det svårt att plocka ner och fetta upp den?
« Senast ändrad: 07 oktober 2015, 12:51:30 av Andreasson_Björn »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: "Pressostat hög", samt elkasset fel.
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2015, 16:41:08 »
Det brukar gå att lossa motordelen på växelventilen på nått sätt, hur beror på vilken modell det är, prova om den sitter med bajonettfattning?
Sen är den en pinne därunder som ändrar läge när växelventilen ska byta riktning på flödet, prova att motionera och smörja med en lättare smörjolja.
Dock brukar problemet återkomma efter ett tag så planera för att köpa en ny så småningom.
Det finns bättre modeller som vrider en kägla.

Men varför löser elkassetten?
Vad för felmeddelande får du?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög", samt elkasset fel.
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2015, 19:13:01 »
Det brukar gå att lossa motordelen på växelventilen på nått sätt, hur beror på vilken modell det är, prova om den sitter med bajonettfattning?
Sen är den en pinne därunder som ändrar läge när växelventilen ska byta riktning på flödet, prova att motionera och smörja med en lättare smörjolja.
Dock brukar problemet återkomma efter ett tag så planera för att köpa en ny så småningom.
Det finns bättre modeller som vrider en kägla.

Men varför löser elkassetten?
Vad för felmeddelande får du?

Det är själva motordelen som inte vrider tillräckligt enligt min uppfattning, själva ventilen går att röra för hand.
Nu efter jag varit på den verkar det fungera, återstår att se, får återkomma på det.

Ang elkassetten så får jag bara felmeddelande "elkasset". Troliga fel, överhettningsskydd, eller automatsäkring.
Finns en knapp på elkassetten men det hjälper inte att trycka på den.
Såfort jag når 100% och den ska slå på, så får jag felmeddelande "elkassett".
Mycket märkligt då den fungerade för några dagar sedan..?


EDIT:

Det var överhettningsskyddet som slått till, man fick trycka som fasen för att det skulle gå tillbaka!

Så problemet verkar ha varit själva motorn till växelventilen.
FÃ¥r se om det vill sig nu!
« Senast ändrad: 07 oktober 2015, 22:17:50 av Andreasson_Björn »

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög", samt elkasset fel.
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2015, 09:21:54 »
Kan uppdatera att pannan gått på elpatron hela natten, ibland blir man inte klok på elektronik alltså.
Måste ha varit ställmotorn till ventilen som dummat sig så överhettningsskyddet gick i.

Blir spännande att se nu när den ska ladda på VV också för den lär behöva sig en känga nu, jag har 5C diff på den.
Tänkte först låta den ladda med patronen och om det fungerar, så ska jag köra över på vanliga läget med VP också och så får vi se om det laddar både RAD & VV då med utan att få pressostat hög.
Rengjorde förresten filtret igår med, va inga problem där.
Man måste ju kunna lite på elektroniken då jag är bortrest flera dagar i sträck, ibland veckor.
« Senast ändrad: 08 oktober 2015, 09:24:19 av Andreasson_Björn »

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög", samt elkasset fel.
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2015, 21:13:39 »
Felet kvarstår, såfort jag kör VP och den ska värma VVB så får jag pressostat hög.
Den öppnar helt enkelt inte ventilen tillräckligt, varför?
Jag har kollat lägena, ibland öppnar den helt, ibland mindre, förstår ej varför. Ventilen och motorn fungerar, det verkar snarare som om det är styrningen som av någon anledning inte vill ge 100% på vvb utan snarare kanske 25%
Ska jag ändra inställningen på 5C differans till kanske 10C så att den ger fullt?
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 21:15:51 av Andreasson_Björn »

Utloggad Patrik1970

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Gammal rörkonstruktör inom industrin & GDS:are
SV: "Pressostat hög"
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2015, 00:03:00 »
Är det denna blåa växelventil som felar? Jag var tvungen att byta min, jag hade tur, IVT hade en kvar, de har utgått pga mycket fel på dessa om jag fattade rätt...

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög"
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2015, 00:53:49 »


Såhär ser min ut. Men den fungerar, för jag har plockat bort den då och då och tittat hur lägena står och den kan vrida åt alla håll men datorn väljer att inte göra det av någon anledning.

Utloggad PÃ¥Landet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög"
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2015, 16:12:06 »
Jag hade problem med en liknande växelventil för några år sedan. Ibland ville den inte stänga, ibland öppnade den fullt, ibland fungerade det i flera dagar. Allting berodde på en dålig lödning på "stäng" kresen på kretskortet som satt inuti. Så det låg spänning fram till ventilen men var helt enkelt dålig kontakt så ställmotorn där inuti fick inte spänning att stänga. Kolla upp detta

Utloggad Servicetekniker IVT

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög"
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2015, 00:40:46 »
Om ni har en svart eller blå växelventil så byt dessa dom är skräp.
Det är ingen idé att försöka fixa till dom för det blir ingen skillnad.
LKs gråa växelventil är det som gäller. Byt till den.

Ok du har problem fortfarande med hög pressostat kan du prova att göra rent slangarna som går från värmeväxlaren, eller ännu bättre byta dessa. Dom korkar igen.

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög"
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2015, 21:02:54 »
Om ni har en svart eller blå växelventil så byt dessa dom är skräp.
Det är ingen idé att försöka fixa till dom för det blir ingen skillnad.
LKs gråa växelventil är det som gäller. Byt till den.

Ok du har problem fortfarande med hög pressostat kan du prova att göra rent slangarna som går från värmeväxlaren, eller ännu bättre byta dessa. Dom korkar igen.

Tack för tipset! Ska kolla på det. Men varför får jag bara pressostat hög på VVB då? Om det nu skulle va felet.
Har den grå ventilen.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög"
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2015, 22:16:36 »
Om det går trögt med flödet genom slangarna så får du pressostat hög vid vvb för att värmebärarvattnet inte för bort värmen från köldmediet i kondensorn tillräckligt effektivt. Vid värmedrift har du en lägre temperatur på värmevattnet så då går det bättre.
Om det nu är problem med flödet genom slangarna kan du räkna med att problemet även uppträder vid värmedrift när kylan sätter in och radiatorvattnet blir varmare.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög"
« Svar #13 skrivet: 23 november 2015, 21:45:02 »
Om det går trögt med flödet genom slangarna så får du pressostat hög vid vvb för att värmebärarvattnet inte för bort värmen från köldmediet i kondensorn tillräckligt effektivt. Vid värmedrift har du en lägre temperatur på värmevattnet så då går det bättre.
Om det nu är problem med flödet genom slangarna kan du räkna med att problemet även uppträder vid värmedrift när kylan sätter in och radiatorvattnet blir varmare.

-15 ute och det rullar på fint i värmekretsen utan driftfel.
Men såfort vvb skall värmas så kommer pressostat hög och pannan slår av/på många ggr innan temperaturen uppnås.

FÃ¥r ta och riva ner det till vÃ¥ren och felsöka, känner inte för att stÃ¥ med det nerrivet när det är sÃ¥ kallt ute  dontknow

För att va lite positiv så har jag +6,5C på returen från backen nu trots att pannan får jobba rejält, rolig överraskning!
« Senast ändrad: 23 november 2015, 21:47:49 av Andreasson_Björn »

Utloggad Andreasson_Björn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: "Pressostat hög"
« Svar #14 skrivet: 09 december 2015, 21:31:42 »
Om det går trögt med flödet genom slangarna så får du pressostat hög vid vvb för att värmebärarvattnet inte för bort värmen från köldmediet i kondensorn tillräckligt effektivt. Vid värmedrift har du en lägre temperatur på värmevattnet så då går det bättre.
Om det nu är problem med flödet genom slangarna kan du räkna med att problemet även uppträder vid värmedrift när kylan sätter in och radiatorvattnet blir varmare.

Nu råkade jag ut för detta även på värmesidan, har varit strömlös i åtta dygn, och idag när returen låg på 51,6C så löste "pressostat hög" ut. Detta var vid första starten på över en vecka, hade 9C inomhus.. Brrr...
Märks att man har en kraftig panna iallafall, en grad per tio minuter höjde den värmen imorse, utan tillskott.

Jag funderar på om jag inte ska ta och skaffa en annan VVB också, det är en 1980tals nibe med väldigt liten yttermantel, kanske 40L.
Tänkte köpa mig en med invändig slinga istället. Så lär man få mindre problem med hög returtemp.
Hade ingen aning vad jag skulle ha för något, första värmesystemet jag knåpar ihop själv, gav en femhundring så inte hela världen.

Men skall som sagt ta och riva pannan nästa Ã¥r och spola rent slangarna, för det är ju jäkla skit om det skulle rÃ¥ka bli en -30 ute, dÃ¥ blir det kaos  8)

« Senast ändrad: 09 december 2015, 21:36:14 av Andreasson_Björn »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!