Som räkneexempel så kan man räkna på att värma 80 liter 10ºC till 40ºC med 16 kW.4,18x80x(40-10)/16=627 sek eller ca 11 minuter.Man kan också räkna på flödet, med en 16 kW VP kan man värma:16/(4,18x(40-10))=0,13 liter/sek eller 7,6 liter per minut så duschar du med 7 liter per minut tar varmvattnet aldrig slut. Men VP:n gör avbrott för att värma huset då och då samt att duschas det i timmar så blir huset så småningom kallare.
Eller kun teoretisk Klarer rørsløyfen i TWS klarer å overføre alle 16 kW til VV med kontinuering tapping på 7 liter pr. min Min Diplomat dobbelmantel kan tappes ned til 25-30 grader på vatnet i kranen, selv om VV temp på VP (yttermantel) viser over 40 grader og dusjingen må for de fleste av oss avbrytes. Kun 7 liter/minutt er meget lite vann for dusjing. Jeg har sparedusj og har målt til 12 liter/minutt og det er ikke mer enn det må være for å dusje behagelig........
Tack! Jag får förstås skala om beräkningen till 10 kW, men jag känner mig inte övertygad ändå... Vad gäller duschberäkningen så stämmer den säkerligen om man förbrukar mindre än vad som produceras, men det är tyvärr inte fallet med mina 10 kW. Och då blir det väl mer komplicerat, liksom för den föreslagna badkarsberäkningen. Givet att ALLT vatten har temperaturen 10 °C så kommer tillförandet av en viss effekt att tillföras hela vattenmängden med en viss fördelning, tyvärr lär det ju inte till 100% tillföras just de litrar (t.ex. 80) som jag vill tappa ut. Däremot är det väl just tanken med TWS att skiktningen är smartare så att det vatten som står i begrepp att tappas värms mer. Just därför skulle jag vilja höra lite praktiska erfarenheter från TWS!
Ops, nu ser jag att du har en 10 kW VP. :-[Vad gäller badkarsberäkningen så tänkte jag inte riktigt till. Det borde bli 180 liter som ska värmas från 10 till 40 grader. Visst skiktas varmvattnet men kanske inte så bra. 4,18 x 180 x (40-10)/10 = 2257 sek eller nästan 40 minuter.Beräkningen högst teoretisk men jag har räknat på hur lång tid min VVB bör ta på sig att värma upp varmvattnet efter ett bad och det stämmer rätt bra med verkligheten.
Hej,gör ett avstick och förbered för VVB, så är 'lättfixat' om det behövs.Erland