Hej! Min värmepump löser på hp när den gör varmvatten, kollade växelventilen som verkar ha fastnat i vv läge. Har kollat över givare som verkar stämma i ohmtal. Har en honeywell ventil men har hört någonstans att den är utbytt mot något annat fabrikat. Nån som vet mer?
-
Det du kan prova är att sänka varmvattentempen ett par grader och se om du får mindre HP larm.
Sen det där med att växelventilen endast står mot varmvatten kan bero på att det är så varmt ute att den gått i sommardrift.
Lite osäker på om den växlar tillbaka till värme i detta fall.
-
Optima har 2 växelventiler, kolla att båda står i VV-lage vid VV-laddning?
-
optima -02 är förmodligen kopplad till en kombikompakt, då finns det bara en växelventil. sitter den fast så är det bara att byta antingen hela ventilen eller bara insatsen.
-
Men, om ventilen har fastnat i VVläget borde det väl ändå gå att göra varmvatten utan problem?
Det lutar snarare åt att cirkpumpen är dålig eller att givaren för VV visar lite för lite. Det behöver inte vara fel på givaren, utan det kan även bero på dålig termisk kontakt mot varmvattenberedaren/tanken.
-
lyft av omställningsmotorn och känn på ventilkäglan. den skall gå lätt ner och skall fjädra tillbaka direkt utan fördröjning. kan ju vara så att vp vill värma huset men sitter växelventilen fast i vv-läge så värmes vv upp och vp stannar på hp. samma om det finns termostatventiler på radiatorerna och dom är stängda pga tillräcklig innetemp men det har blivit kallare ute så vp får signal att värma på.