Inte ett 70-tals hus men en 107:a med ecoel.Vid -10 i snitt temp drog huset 120 kWh. Elpatron på max 3kW, ibland ville nog pannan använda mer el men hustempen gick att hålla. Nu har det varit 8-10 grader kallt länge vilket gör att kylan börjar tränga in i mina dåligt isolerade väggar.Pumpen går 24 timmar, dvs ca 50 kWhSpetsar med 50 kWhHH ca 20 kWhFramledning vid -10 ca 48 graderHar hållit 20,5 grader inomhus.Vid -13,5 i temp så gick det 138 kWh Snart har jag förbrukat alla tillskottstimmar som jag skulle behöva enligt energikalkylen och vi är bara i början av Januari ännu
Hej.Laddpumpen snurrar alltid för att vattnet i utedelen inte ska frysa.Men din pump ska alltid vara aktiv när tillskottselen är igång, du råkade inte kolla under en avisning?I ditt fall borde pumpen gå när du inte nått upp till dina börvärdenPanna 52/53 (är/bör)Framl. 45/45Nedre 45/50Men den kan/ska stanna pga vissa begränsningar1. Kolla vad du har satt Min. Utetemp till. Default är -10 grader och då stannar pumpen där. Ändra till -15 som är den minsta tempen som pumpen går till.2. Din pump kan också ha stannat pga hög returtemp. Vid -14 grader tror jag max VP-IN är 44 grader. Kolla vilket värde du har.
Ligger oxå på 200 kwh fast min pump snurrar. Den ger inte så mycke vid de här graderna. Enligt ctc så kan man lika väl låta fabirksinställningen på avstängning vid -10 vara kvar. Någon som vet varför eltillskottet ligger kvar , fast övre pannan och framledningstemp är uppe på sitt ölvärde??? Vad styrs när den ska slå av helt?