Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
UPS Avbrottsfri kraft
« skrivet: 28 augusti 2011, 09:31:53 »
Hej
Ha ren Nibe F2025 som har vatten ut till ytterdelen. I vintras gick strömmen i 9 timmar och det vara bara att tömma pumpen från vatten. Var -19 grader då det hände. Är inga problem om man är hemma. Nu vill jag slippa att tänka på detta och funderar på en UPS.
Det är endast 1 cirk.pump som behöver ström via UPS:n och den tar c:a 50W. Om man vill att UPS:n ska leverera ström till cirk.pumpen i c:a 10 timmar, hur stor behöver den vara. Kanske någon som har ett tips på ett fungerande aggregat?
Mvh
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 12:06:57 »
Snabbt överslag i huvudet sa att du behöver runt 50Ah för att klara det. UPSer från APC t.ex. som är i närheten kostar i runda slängar 7-10' skulle jag tippa.

Jag har tänkt göra samma sak men tänkte ta en gammal UPS och köpa två bilbatterier och koppla in.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 12:12:23 »

Färdiga enheter blir för dyra. Tänkte använda en laddare, bilbatteri samt en omformare med sinusvåg.
Dock så måste man ha någon form av relä som känner av när strömen går och då kopplar in "UPS:n".
Kom själv bara upp i c:a 25 Ah men jag kan detta för dåligt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2011, 12:29:48 »
Borde finnas gamla UPSer på blocket man köpa tycker jag, en UPS med usla batterier kan inte kosta många spänn. Då får man det mesta på köpet, typ allt. Laddningen kommer ta längre tid men det kommer funka.

Jag satte 2x120Ah på en UPS som normalt har typ 2x40Ah kanske, den laddade utmärkt förutom att det inte gick skitfortast.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2011, 13:24:12 »

UPS är det enklaste, om du ska bygga nått eget med en växelriktare så är det inte direkt rätt och växla mellan nät och växelriktare med en egen konstruktion. Alternativet är att köra på växelriktare hela tiden och ha en likriktare som både laddar batterierna och driver växelriktaren. Det blir dessutom inte billigare.

Som exempel köp en sådant här http://www.misco.se/product/product.aspx?P_ItemId=18394&StartIndex=1&SL_SectionId=10918#itab.18394.2 pris 1413:- inkl moms.
Ställ sedan ett sådan här batteri bredvid och anslut i stället för orginal https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=69-530-26&toc=19037 pris 3288:- inkl moms.

Det finns billigare batterier men då håller dom bara 3-5 år ett i den här prisklassen håller ca 10 år.

Den UPSen i exemplet laddar runt 2,5A så det tar nästan 1 dygn och ladda upp batteriet om det är urladdat.

Följande UPS http://www.misco.se/product/product.aspx?P_ItemId=13838&StartIndex=1&SL_SectionId=10918#itab.13838.2 kostar 1089:- inkl moms men då är man nere på ca 0,6A laddström och så tar det nästan 4 dygn och få upp kapaciteten fullt.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2011, 13:37:20 »

Min elektriker hade någon lösning med ett relä som när det blir strömlöst släpper och matar från UPS:n istället. Vill bryta UPS:n helt från övriga nätet då cirk.pumpen styrs av en elektronikbox. Reläet skulle placeras mellan box och pump och då det bryter så slipper man backström till boxen. Har dock glömt vad detta relä heter.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2011, 14:16:46 »
Problemet som jag ser det är att om du sätter dit ett relä/kontaktor så måste det vara gjort för att koppla bort en primär matning och ersätta med reserv.
Det får inga omständigheter kunna bli så att du matar ut ström på nätet.

Det är inge svårt alls att gör med t.ex en kontaktor där NO kontakterna tar spänning från primära källan och NC kontakterna tar spänning från reservkällan (växelriktaren), sedan kan man sätta på hjälpkontakter (en modul som hänger med övriga kontaktorn) som där man använder NC kontakter för att bara mata växelriktaren när den behövs.

I teroin så finns det ingen risk att man matar ut något bakvägen eftersom en kontaktor är konstruerad så att man flyttar en hel "modul" när den växlar kontakter vilken i teorin betyder att om primära kontakterna skulle "brinna" fast så skulle den inte kunna växla till reservkraftmatning, ett relä har separata kontakter som kan "brinna" fast och då skulle man i princip kunna mata reservkraft mot primärmatningen.
Dock så är det bara tillverkaren som kan garantera att kontaktorn får användas för detta.

Om du t.ex skulle haft reservkraft för fastigheten så måste omkopplingen mellan nät och reservkraft gå via en "öppen övergång" dvs att du slår ifrån nätet och sedan "vandrar" över öppet läge för att gå till reservkraft. Annars finns risken att de kontakterna som ska slå ifrån ligger kvar samtidigt en kort stund som reservkraften kopplas in.

Varianten då är att använda två kontaktorer, en för nätet och en för reservkraft, kontaktorerna föreglar då varandra elektrisk genom att om en är dragen så bryts matning till den andra kontaktorns manöverspole, skulle kontaktorn så brinna fast så skulle den andra fortsätta att vara förreglad.
För att sedan få en "öppen övergång" så används ett tidrelä som fördröjer tillslaget av den andra kontaktorn när den ska växla mellan t.ex nät och reserv, då blir båda kontaktorena vilande ett par sekunder så det inte ska finna risk att det blir någon spik ut mot nätet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad Stefan M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Kan lite om mycket
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2011, 17:12:32 »
Tänkt samma sak och har själv skaffat en liten UPS som "bara" ska kopplas in.
Jag har tänkt att sätta ett pulsrelä med gångtid en minut sedan stilla en minut för att fördubbla min drifttid

MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2011, 17:16:03 »
Tänkt samma sak och har själv skaffat en liten UPS som "bara" ska kopplas in.
Jag har tänkt att sätta ett pulsrelä med gångtid en minut sedan stilla en minut för att fördubbla min drifttid

MVH/ Stefan

Kan du länka till den??
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2011, 20:01:34 »
titta pÃ¥ cirpumpen hur mycket ström den drar - dom är ofta väldigt reaktiva (väldigt induktiva) sÃ¥ även om de drar effektmässigt 50W sÃ¥ kan de dra ström för över 200 VA (dvs  uppÃ¥t 1 ampere) till detta kan en mindre UPS med fyrkantvÃ¥g (kallas ofta modifierad sinus i reklamen/datablad) ofta ge trubbel (inte alltid dock) och sÃ¥ har man det där med startströmmen.

har man tur sÃ¥ är det en skärmspolemotor inuti vilket innebär att den drar  lika mycket ström bÃ¥de när rotorn är lÃ¥st eller snurrar som den skall - vilket sänker effektkravet pÃ¥ UPS:n avsevärt.

börja med att komma över nÃ¥gra gamla ups pÃ¥ 300 - 500 VA  kapacitet (sÃ¥dan slängs massor i containrar hos företag när batterierna är slutkörda dÃ¥ ingen längre byter batterierna i dessa)

Men haken är att små UPS typ APC mfl. ofta är designade för att precis klara den kapaciteten som inbyggda batterierna ger innan själva växelriktardelen övehettas då de ofta har dålig/obefintlig kylning på elektroniken - det kan gå med liten belastning som cir-pump men kolla noga och plocka i fläktar om det verka stiga över 80 grader invändigt. Samt om de skall ladda 50/80 Ah batterier så tar de ofta för lång tid och batteriet skadas (skall ladda över 50% laddningsgrad inom 24 timmar för att inte skadas av sulfatisering) kolla laddströmmen och därefter räkna på hur lång tid det tar för att komma 50% på ditt inkopplade batteri - bör helst vara över 50% inom 24 timmar och defenivt inom 48 timmar.

om du kopplar in extern laddare (CETK tex.) så kan man riskera att laddaren inne i UPS och extern CTEK kan bråka med varandra och växelriktaren tycker något är fel och tjurar
 

en sak till - en UPS-växelriktare är ofta inte särskilt strömsnål från batterierna även om den står utan inkopplad 230-belastning.

en sak till att kolla är om de kan startas enbart från batteri - många av dessa måste kopplas in till 230 V innan de övh. vill starta.

tänk på att tex. upphittad APC-UPS spelar ofta fullständigt död utan någon som helst respons innan du har friska batterier i dessa - det är ofta därför som de slängs just för att de verka stendöda och därmed tolkas som trasiga


« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 20:11:16 av xxargs »

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2011, 20:35:01 »
Det är en Wilo Smart Star RS-25/4 och den är märkt med 0,2 A, 46 W. Pumpen är helt ny och energisnål så den borde inte ta så mycket mer än vad som är angivet. Kan dock inte finna vilken typ av motor det är, dock så kommer jag att köra med en äkta sinusvåg.
« Senast ändrad: 28 augusti 2011, 21:22:12 av hokanp »
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad Stefan M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Kan lite om mycket
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2011, 22:12:43 »
Finns inte längre så jag kunde inte länka men det är en
EATON ELLIPSE UPS 1000 USBS DIN

Inte helt optimal för detta men det var rätt "pris"

MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2011, 22:22:29 »
Man tycker ju att det borde finnas någon färdig och hyfsat enkel lösning för exempelvis CP. Givet frysrisk vid strömavbrott.

Jag har värmerör i kattvinden som då i och för sig är isolerade rör som jag därtill skall isolera ytterligare. Om det är jävligt kallt är ju framledningstempen ganska hög också. Så om strömmen går gissar jag att det tar ett bra tag innan det fryser.

Problemet är väl att CP oftast styrs av värmepumpen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Volvo245GLT

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: UPS Avbrottsfri kraft
« Svar #13 skrivet: 05 september 2011, 22:45:29 »
En smidigare lösning kanske vore att satsa på en värmekabel (12/24 V) som kan hålla anläggningen tempererad vid strömavbrott?
En vanlig bilvärmesits drar väl typ 50 W och slingan i den räcker nog till ett antal meter rör och växlaren..

Styrningen blir inte mer komplicerad än ett relä, samt en CTEK som håller batteriet laddat.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!