standard, utan innegivare, är nog att ändring av bör på pumpen justerar 3 grader på framledning över hela kurvan. En så kallad parallellförskjutning. Normalt sett brukar detta resultera i ungefär en grad högre inomhustemp.
Om man vill öka rumstemp med 1° behöver man öka framledningen med ~1,5°, beroende på programmerad värmekurva.
Nu fattar jag inte ett smack?!
Läs mitt inlägg en gång till1 grad bör-ändring på thermia ger 3 grader + på framledning. Hur mycket tempen går upp i huset skiljer sig från hus till hus.
Okey!Jag missförstod tydligen. Ändring av rumbör från 20° till 21°, ger 2° högre rumstemp i en villa med Thermia kurva 37.
Men jag är skeptisk Lexus. Man har alltid fått lära sig att det behövs 2-3 grader. Och 3 skriver Thermia i sina manualer. Absolut finns det hus där det du skriver gäller men inte generellt. Om du inte vet något vi inte vet.
Ja, jag skrev att 1,5° gäller vid Thermia kurva 37.Det betyder att börvärdet på framledningen är 37° vid ±0° och ~47° vid -20° d.v.s. 0,5° för varje grad deltaT ute/inne.Som Roland redan har redovisat, så är radiatorernas effektavgivning linjär med deltaT rum/radiator. Därför behöver radiatorns medeltemp ökas med 1° om rumstempen ökas med 1°.Totalt gör det att framledningen behöver ökas med 1,5° vid 1° högre rumstemp.