Skrivet av: Josth
« skrivet: 24 november 2015, 13:51:48 »

Tycker det ser bra ut, trots gradminuter faller, eftersom VB framledningstemperatur relativt snabbt åter stiger upp och lägger sig nära börvärdet för värme.
Är inte expert på F1255 men tror inget behöver justeras. I så fall om Nibe skulle finslipa algoritmerna för invertern en aning för att minska det lilla tappet efter varmvattenkörning.
Skrivet av: Ivanhoe1
« skrivet: 24 november 2015, 12:35:46 »

Tack Josth för den översynen, uppskattas!  tummenupp
Är det något man kan justera för att minska fallet på gradminuterna?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 24 november 2015, 11:23:20 »

Gjorde ett excel-diagram på loggfilen. (Man måste scrolla en del i sidled). Intressant att se att kompressorfrekvensen kom med i loggfilen. Ser bra ut tycker jag, bara i slutet som gradminuter faller men det hämtar den förmodligen tillbaka relativt snart.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 23 november 2015, 22:31:40 »

IR-termometer på slangen fungerar bra.
/ErikB
Skrivet av: Ivanhoe1
« skrivet: 23 november 2015, 19:55:44 »

Antar det är direkt efter flödesventilen jag mäter? Räcker det att mäta direkt på slangen med ir-termometer eller hur ska det göras?
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 23 november 2015, 08:20:16 »

Det djupare hålet ska ha största flödet.
Justera så att inkommande temperatur är lika, då belastas borrorna lika per meter.

Om förhållandena är lika så borde flödet i det kortare hålet vara mindre än hälften av det djupa.Stryp bara flödet i det korta hålet.

/ErikB
Skrivet av: Ivanhoe1
« skrivet: 22 november 2015, 21:08:04 »

Ser över och lär mig om vår nyinstallerad värmepump, nu när det börjat bli lite kallare (-11 idag) och pumpen börjat få jobba lite så kommer några frågor runt köldbärarsidan. Borrhålen är på 220m och 80m (parallellkopplade).
Funderar på om den är rätt injusterad, flödesmätarna på inkommande står på 10l/min respektive 15l/min. Bör inte flödena vara lika över varje borra?
Deltat för in och ut pendlar men för stunden 0,4 in och -3 ut, bifogar en logg.

Tackar på förhand

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!