Författare Ämne: F1255-12 strular! BlÃ¥st säkring 95hz  (läst 5928 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pizzi_h

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2017, 09:18:34 »
här kommer loggen iaf. hoppas ni kan hitta någpt avvikande så man får ändra :P

vad använder ni för program att kunna läsa av dom? och begripa nått :P




Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2017, 10:29:29 »
Du kan kolla loggen i te open office calc. Vp går lite skumt går på för höga hz och tvingas sen stoppa kompressorn och sen hoppar framledningen upp och ner väldigt mycket men det beror nog på pool laddningen och ska inte göra så nån säkring går eller att kompressorn stoppar. Magnus kan säkert komma med tips hur du får vp att gå hela tiden det finns värme behov.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Pizzi_h

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2017, 10:51:53 »
Du kan kolla loggen i te open office calc. Vp går lite skumt går på för höga hz och tvingas sen stoppa kompressorn och sen hoppar framledningen upp och ner väldigt mycket men det beror nog på pool laddningen och ska inte göra så nån säkring går eller att kompressorn stoppar. Magnus kan säkert komma med tips hur du får vp att gå hela tiden det finns värme behov.

Att flt hoppar är poolladdningen eller vv. Ökade %igår på poolladdningen och gick betydligt fortare! Gm han inte sjunka lika mycket.

Jag gjorde pillat på flödesbegränsningen på raddarna är det nått där som kan ha blivit fel?

Men sen varför vill pumpen vid -170gm ligga på 60-70hz vid tillverkning utav 35c värme det är som att han inte orkar dra på värmen upp till 37c som beräknad frsmledningstemp. :/

Jag har ju försökt ställa deltaT på elementen till ca 7c detta är ju vid 0c ute. Kanske är för stort deltaT vid för varmt ute?
 Sen satt cp-värme till auto dÃ¥ vill den ligga pÃ¥ 60-90% för att hÃ¥lla deltaT 4c :@
 

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2017, 12:46:43 »
Vid pool laddning ligger den pÃ¥ lÃ¥ga hz gÃ¥r det inte öka det sÃ¥ den slipper köra sÃ¥ höga hz vid värme drift  Sc:,h 7 graders delta är för högt vid 0an 7 grader kan du ha vid dut.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Pizzi_h

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2017, 12:59:12 »
Har satt cp-värme på 37% nu och sprungit runt i huset och mätt med ut termometer. Alla element håller ca 3-5deltaT
Sista elementet på övervåningen längst bort på slingan håller 2c lägre framtemp än alla andra element. Detta beror väll på att cp måste ökas lite, eller strypa nått element lite mer.
Men pumpen vill inte upp till beräknad framledning temp!
Gm ökar och kompressor varvar upp. Dock så ligger den på 33hz nu så hz går sakta uppåt och då når den måltemp tillslut. Detta ska ju pumpen göra. Men jag tycker att huset är relativt bra isolerat att det inte ska krävas att pumpen ligger 60hz uppåt för att kunna hålla tempen i huset på 35c frsmledningstemp vid +2grader ute!
Tog upp filtret på värmesystemet och rengjorde det. Va ganska skitigt. Så får se om det blir nån skillnad.

Borrhålen är
1x 127m
1x 115m (liggandes 20m bort)

Om detta kan vara till någon hjälp
Totalt djup 242m
Otroligt mycket vatten i hålen. En jävulsk tillströmning på vatten så han.

Såg du han svara mig så håller på med flödesinställningar igen. Vad är någorlunda rimligt att ligga på vid 0gradigt ute?

Såg att du hann svara före nu. Och har ökat %på laddningen av pool.


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2017, 16:21:02 »
Har du grymt varmt i poolen framledningen ligger på 47 grader vid pool värmning har dålig koll men tycker det bör räcka med lägre om man har rätt dimensionerad växlare. Det går ju åt en del tid för pool värmning så då blir det högre hz än normalt vid husvärmning. Tittar man på cp hastigheten ligger den på 100% ibland troligtvis på grund av att dina raddar är hårt strypta vilket dom är om du har 7 graders delta.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2017, 17:50:38 »
Pizza_h, du skall försöka fÃ¥ samma  :dt: pÃ¥ radiatorerna som över VP. NÃ¥gon av raddarna skall inte vara strypt alls, normalt den som är längst bort frÃ¥n VP.

En annan sak (som jag aldrig själv har testat), i meny 4.9.1, istället för 30/30/30, ställ t ex 10/10/10.
Borde jämna ut saker o ting.

Du borde kunna ändra gm tillskott (meny 4.9.3)  till kanske 700. Borde medföra att den drar pÃ¥ mindre vid värmedrift, och inte hoppa upp till gm=0 och stanna.

Vad har du för typ av raddar? Lågtemp, högtemp eller mittemellan?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Pizzi_h

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2017, 18:09:46 »
Har du grymt varmt i poolen framledningen ligger på 47 grader vid pool värmning har dålig koll men tycker det bör räcka med lägre om man har rätt dimensionerad växlare. Det går ju åt en del tid för pool värmning så då blir det högre hz än normalt vid husvärmning. Tittar man på cp hastigheten ligger den på 100% ibland troligtvis på grund av att dina raddar är hårt strypta vilket dom är om du har 7 graders delta.

Framledningstempen gick upp efter jag ökade på %
Förut så låg den bara nån grad över pooltempen och ökade jämse polens gradtal till nådd Temp.

Då jag nu drog på % på poolen så ökades ju framledningstempen för att värma badet snabbare, för att gradminuter inte skulle dra iväg så jävligt.

Spabadet ligger på
start 36
stop 37.5

Utloggad Pizzi_h

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2017, 18:26:58 »
Pizza_h, du skall försöka fÃ¥ samma  :dt: pÃ¥ radiatorerna som över VP. NÃ¥gon av raddarna skall inte vara strypt alls, normalt den som är längst bort frÃ¥n VP.

En annan sak (som jag aldrig själv har testat), i meny 4.9.1, istället för 30/30/30, ställ t ex 10/10/10.
Borde jämna ut saker o ting.

Du borde kunna ändra gm tillskott (meny 4.9.3)  till kanske 700. Borde medföra att den drar pÃ¥ mindre vid värmedrift, och inte hoppa upp till gm=0 och stanna.

Vad har du för typ av raddar? Lågtemp, högtemp eller mittemellan?

Menar du art jag ska ändra på
startdifferens tillskott (510) till 700
Digg mellan tillsatssteg (150) till 700

Startsida tillskott ät väll för elpatron? Har spärrat elpatronen så kör enbart på kompressor.

Har gammla raddar. Ingen aning vad dom heter stora är dom iaf.

Returen på dom flesta elementen på nedervåningen är samma förutom i kök och hall där kan man inte öppna mer uppe på ventilen. Är väll strypta på returen. Men sprutar så satans med vatten då jag öppnar där så kan inte göra mer. Men delta ligger på 8c på dom 2 elementen.

1 element sovrummet ett mindre är avstängt vid ventilen vill att det ska va kallt där inne.

Resterande 4 element ligger returen damma som på vp visar. Diff på 0.1-0.3

Övervåningen 4st element
3av dom visar samma som vp
Det sista som sitter längst bort (ostrypt) har 2 grader lägre frsmledningstemp. Men ett delta t på 5c

Ska prova ändra till 10.10.10 på prioriteringen.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2017, 18:30:39 »
Du skall ändra startdifferens tillskott till 700, lämna tillsatsstegen oförändrat.
Orsaken till det är att värdet även inverkar på kompressordriften, en feature som är helt odokumenterad i manualen.

Skall försöka förklara det nån gång, men hinner inte nu.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2017, 20:16:03 »
Har du ingen BT25? Det är alltså extern framledningsgivare till radiatorerna.
Den räknar inte gm varken vid vv-laddning eller pool-körning.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2017, 20:23:03 »
Angående säkringen. Är du riktigt, riktigt säker på att det inte var en jordfelsbrytare?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Pizzi_h

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #27 skrivet: 30 oktober 2017, 21:24:59 »
Har du ingen BT25? Det är alltså extern framledningsgivare till radiatorerna.
Den räknar inte gm varken vid vv-laddning eller pool-körning.

Hmm det tror jag inte :@
Har läst om bt25 och en till cp på värmesidan vid pool laddning men nå sån här jag inte heller. Detta måste jag kolla in mer i.
Angående säkringen. Är du riktigt, riktigt säker på att det inte var en jordfelsbrytare?

Det kan jag inte svara på:/ det va tanten som fick åka hem och hon sa bara att det va 1st säkringen som pekade neråt :p :/ (automat)
Så de kan de mycket väl ha varit!

Efter ändring till 10.10.10 så håller sig gradminuter lugnare.

MEN vid värmedrift så tickar gm neråt ett bra tag!
Det är som att pumpen inte orkar upp till beräknad frsmledningstemp. Tills gm tickar sÃ¥ lÃ¥ngt ner att effekten  (hz) höjs och tillslut nÃ¥r den mÃ¥ltemp +- 1c och gm börjar ticka ner. Detta kan ta väldigt lÃ¥ng tid innan den börjar räkna nerÃ¥t.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #28 skrivet: 30 oktober 2017, 22:17:01 »
Har du ingen BT25? Det är alltså extern framledningsgivare till radiatorerna.
Den räknar inte gm varken vid vv-laddning eller pool-körning.
Vid ökande gm underskott räknar den gm med samma hastighet under vv laddningen som den gjorde före vid minskande gm sker ingen gm beräkning under vv laddning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-12 strular! Blåst säkring 95hz
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2017, 17:16:34 »
MEN vid värmedrift så tickar gm neråt ett bra tag!
Det är som att pumpen inte orkar upp till beräknad frsmledningstemp. Tills gm tickar sÃ¥ lÃ¥ngt ner att effekten  (hz) höjs och tillslut nÃ¥r den mÃ¥ltemp +- 1c och gm börjar ticka ner. Detta kan ta väldigt lÃ¥ng tid innan den börjar räkna nerÃ¥t.


Och det är precis så det skall vara! Du har ju en inverter, den drar inte på mer än absolut nödvändigt. Borde lägga sig ca 2 grader över börvärde, så om den gick ner till gm=-300, så tar det (300-120)/2= 90 minuter att komma upp till -120, där den försöker ligga så länge värmebehovet överstiger min-effekten, dvs 4 kw.

Men jag är nog lite fundersam hur bra det kommer att fungera utan extern pump och bt25. Under vv-laddning och pool-laddning kommer den inte att räkna gm korrekt, utom ibland enligt smurfen. Om du badar i poolen använder du sannolikt vv också, så då räknas bara gm 1/3 av tiden.
Vi olyckliga utan pool räknar heller inte gm under vv-laddning, men det är så pass kort tid per dygn att det inte märks (mycket). Frågan är hur stor del av dygnet/timme du behöver värma poolen. Kommer du att ha poolen i gång hela vintern?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!