Måle, ja tillsats går hela tiden!Ja för om ärvärdet ligger över börvärdet ska väl integralen börja jobba sig hemåt? Hur mycket jobbar sig integralen hemåt när ärvärdet ligger 1grad över börvärdet?Är det nåt i mina inställningar som känns galet?Hjopek, jag formulera mig lite galet med utgivaren där.. Jag mena att om det är -5 ute så står det -3 på pumpen.. Blir de då att den skickar ut en kallare framledning än vad det vore?Kan de påverka stt TS får gå mer?
Måle, ja tillsats går hela tiden!Ja för om ärvärdet ligger över börvärdet ska väl integralen börja jobba sig hemåt? Hur mycket jobbar sig integralen hemåt när ärvärdet ligger 1grad över börvärdet?Är det nåt i mina inställningar som känns galet?
Hämtar den inte hem sig snabbare? Känns märkligt... Fan va irriterande att TS går så mycket...
Sedan är max retur inställd på 48 °C, vilket innebär att framledning aldrig kommer att överstiga ca 55 °C (max retur 48 + 7 skillnad fram o retur). Standard är max 55 °C, det kan ju ha med svårigheten att få upp tempen med tillsatsen att göra (spekulationer)
Hej På hans pump är 48 °C standard men på din är den 55 °C
Hej på er Nu kom man in efter snöskottning och jobb....Kul med sånt intresse från er... Ska förklara lite..Måle10, Kalibrerade utgivaren igår.. Faktor på minnegivaren är max(4).MIN på kurvan har jag aldrig rört faktiskt men det klart 28 känns ju högt.Angående varmvattnet så är starten inställd på 52grader, men jag tycker att den går lågt ibland innan den startar.. Tycker nog den startar ofta för varmvatten.Blir det så när den har en värmekörning? Prioriterar den inte varmvatten?Hjopek,Ska kolla den tråden angående stegen på tillsats.Jo jag kör mot kurva 34.. Lite i testfas för jag satte in innegivare i somras och bytt hälften av mina gamla raddar till stora för att kunna köra lågtempsystem.Har ju ställt innegivaren på 21grad och hittills har den inte pendlat mer än 0,5grad.. Är inte det okej?Dum fråga kanske men om jag höjer kurvan till tex 38 istället för 34 nu vid -6grad.. Kan de bli skillnad med tillsatsen då?En annan sak.. Temperaturer på pumpen nu är:Ute -6Rum 21F 36(38)R 31(48)Vv 53Int -1145 But -3Bin 0Och nu går inte tillsatsen, hur är det möjligt med integral på -1145???Ska den inte starta i mitt fall vid 950+95= 1045?? Med vänlig hälsning, Andreas
Måle, starttemp på VV är 44 ja!Jag ändra kurvan till 36 och då höjdes börvärdet den 38grader till 40grader.Det märkliga är att runt -1150 nånstans startar tillsats och jobbar sig ner till nånstans -1000 ( ej sett exakt) och sen går den ner igen och cykeln börjar bara om..... varför??
Måle, ärvärdet hände inget med.. Låg kvar på samma!Men ska den inte jobba till 0 eller? Eller jobbar den bara till -1045?(a1+a2)För sen går den ju till -1145 och sen till -1045 om om igen verkar de som...
Jo men min tillsats startar ju på -1145.. Hur är de möjligt när a1+a2 hos mig blir -1045? Inställd på 95 och 950!
Kommer ÄR värdet upp över BÖRvärdet när eltillsatsen går? Men sjunker under igen när tillsatsen stängs ?Exakt.. Om de inte är växelventilen vad kan de då vara?
Jaha, jag som trodde att det var på framledning den räkna? Alltså jag har ju oerhört jämn temp inne, runt 21 hela tiden.Men problemet är ju att den inte räknar hem och går på tillsats redan vid -7
Ja då klart den måste räknat hem till 0 fyra gånger men man kan ju tycka att den sk klara se utan tillsats med tanke på -7 ute.Ingen volyntank inkopplad.. Jag satte in automatiska luftare i somras på värmesidan... Kan de ställa till de? Att dom suger in luft istället?
Hjopek, ställer jag om a1 och a2 till standard så kanske den orkar jobba hem integralen utan att tillsatsen behöver gå in?Kan de äventyra så min innetemp blir mer ojämn med tanke på att jag hittat bra inställningar som det är nu!
Måle, finns ingen luft i systemet.. gått över alla element.Jämn värme på alla förutom ett i källaren men de beror på att jag inte kan justera in den slingan men så har de alltid varit.Hjopek, ställer jag om a1 och a2 till standard så kanske den orkar jobba hem integralen utan att tillsatsen behöver gå in?Kan de äventyra så min innetemp blir mer ojämn med tanke på att jag hittat bra inställningar som det är nu!
De klart jag har ju bytt lite element som sagt inne.. Till större raddar... Men de i sin tur har ju bara gjort att jag kunna sänkt kurvan vilket e bra Jag tror ju pumpen e för liten.. Detta är min andra vinter i huset men förra vintern var inte riktigt lika kall.De fyra åren innan jag köpte så ägde mina föräldrar huset och dom har tyckt att de varit dyra månader över vintern!
Men om jag ställer om integral a1 och a2 till standard kan ju jag tycka att det inte borde påverka tillsats? Enda skillnaden är att det blir mer start/stopp men även där när pumpen går borde väl ändå tillsatsen jobba som den får göra nu? Eller tänker jag fel? Integralen vill jag ju helst inte röra med tanke på att tempen inne är helt perfekt
Hjopek, då e jag helt med på vad du menar!Men jag har bra koll på pumpen eftersom mina föräldrar ägde huset innan och de hårda vintrarna 2009/2010 vart de mkt tillsats.Om man vill få fram vilken storlek på pump som krävs för huset lite höftat kan man räkna:Effektbehov, 50w/m2?Hur mycket räknar man att en pump ska klara av husets effektbehov i procent? 100% eller? Alltså ingen tillsats.Måle, jag gillar att du engagerar dig Siffran innan startvärdet på VV i menyn ska alltså inte sjunka vid en värmekörning?Växelventilen isf som släpper igenom?Hur länge behöver man kolla.. Har kollat i 5 min nu utan att den rör sig!Skål på er, de e ju trots allt lördag
hjopek, missa en sak.. men min pump står ju och går nästan hela tiden, beror de på att den inte "orkar" jobba sig ner mot noll eller?Gör de något att den går hela tiden?
Enligt rörmokarsvågern är ESBE växelventilen om möjligt sämre än Honeywell-originalet.LK verkar vara "da shit" numera. Tror de flesta använder dessa och många byter sina krånglande ventiler mot dessa. Jag planerar att göra det i min Stiebel-Eltron, där Honeywell-ventilen just börjat krångla, efter över 8 år av prickfri funktion.Nibe 1245:an har LK-ventil som standard.
Tack måle!Men jag köpte ny ventil+motor istället ..Köpte en ESBE, ska se vad den hette....SERIE VZB253/VZB263, KLÄMRINGSKOPPLING 28Hade i princip samma byggmått, skiljde knappt nåt.Känns som ESBE e bra kvalitet, eller har jag köpt nåt galet?Mvh
Vad på esbe ventilen är han missnöjd med?deras 3vägs ventiler i mässing är både täta och pålitligacocacola
måle, jag vet inga konstigheter att byta den.. kan tänka mig att de e som att byta insats i en radiatorventil men men tror jag får rätt okej så känns helt okej att byta.Jag sparar ju den gamla, så nångång kanske de kommer i en ny insats!Tänkte på, hoppas jag får en med molex anslutning för de har jag nu.Borde väl bara vara att plugga i?SÅ det inte är att tåtarna ska ligga på annat sätt i nya motorn?
Måle, menar du när man byter insatsen eller byter hela växelventil+motor?Tack för alla bra svar!
Måle, jag följer ditt råd med att byta bara insats, leveransen hade inte gått iväg på ventilen så imorgon kommer de en insats och verktyg.Det är bara skruva ur samt skruva i?Inget speciellt läge den ska vara i eller något sådant?Tack för du tar dig tid...// Andreas
Tack för bra beskrivning.Nej jag har 28mm på växelventilen, röret som går till expansionskärlet (ser inte längre men de borde väl va ett t-rör där som går till tws slingan?) från växelventilen är förminskad med en 28x22 men de andra från pumpen och stigarledningen är 28mm.Jo displayen och allt är redan borttaget, motorn har jag haft borta när jag motionera växelventilen... jag var egentligen nyfiken på just momentet med insatsen men de har du beskrivit bra!Tack för hjälpen, ska bli skönt att få de fixat imorgon.Återkommer med resultat.Mvh Andreas
Nu ä insatsen bytt, gick som på räls... Nu förstår när du sa att de gick enkelt Sen Prova jag att manuell köra ventilen från installationslägey och den gick både upp och ner nu... Väldigt fint Tack för all hjälp!
Nja, lite.. jag lufta på luftnippel på kärlet eftersom de stiger mot det och det blir högsta punkt så.Kan de bli stående luft i tws slingan? de borde väl följa med upp till kärlet?