Skrivet av: dunken skrivet 27 mars 2011, 18:32:32
Hej

vi har lagt in golvvärme i badrummet  , samt i hallen .
Där var det tidigare element på dessa ställena.
Men det känns som att det ibland blir kallt på golven , sen nästa stund är dom varma
Har förmodligen med lutningen att göra ?

den står på 50 idag

Men vad ska man ändra lutningen till ?

Alla andra element i huset står fullt öppna

Har 4 element i källaren , samt 6 på 1:a plan

?
Titel: SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
Skrivet av: Castrol skrivet 27 mars 2011, 19:44:11
Har du rumstermostat till golvvärmen?
Titel: SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
Skrivet av: Carl N skrivet 27 mars 2011, 22:00:09
En CTC shuntar ut värme hela tiden, en viss variation kan ske beroende på om kompressorn går eller ej, men detta går inte att ändra med kurvlutningen på din anläggning.
Titel: SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
Skrivet av: dunken skrivet 29 mars 2011, 12:17:52
har termostater till golvvärmen ,
Titel: SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 mars 2011, 12:37:26
har termostater till golvvärmen ,

I så fall är det termostaterna som öppnar/stänger, golvvärmetermostater brukar vara av on/off-typ.
Titel: SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
Skrivet av: dunken skrivet 01 april 2011, 11:00:34
men verkar det inte konstigt att golvet ena stunden är iskallt , o sedan är det värme på nästa ?
Titel: SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
Skrivet av: Carl N skrivet 01 april 2011, 11:28:20
men verkar det inte konstigt att golvet ena stunden är iskallt , o sedan är det värme på nästa ?

Troligen är inte golvvärmen riktigt bra justerad, flödet till/från fördelaren är så högt att termostaterna får reglera rätt "hårt".
Då uppstår såna här effekter med stora temperaturvariationer i golvet.
Har du lite hum om hur man justerar flödet på fördelaren så kan du strypa in flödet antingen till eller från fördelaren på VP-sidan.
Görs detta riktigt så kan du i princip öppna termostaterna på golvvärmen fullt och få rätt temp i golven ändå.
Titel: SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
Skrivet av: Attimannen skrivet 04 april 2011, 20:29:14
Jag har samma fenomen men relaterar det till rumstemperaturen där givaren sitter.
Nu när solen äntligen visar sig igen så går framlednings tempen ner p.g.a solen värmer det rummet där givaren sitter, då får jag ingen golvvärme i kök och bad (vattenburet), om jag öppnar dörren till hallen som är intill och som är svalare så kommer värmen tillbaka radiatorsystemet.
Det går att lösa med en liten elpatron, i alla fall på LK:s system som jag använder, men jag tycker inte att att det är värt energi+investeringskostnaden, men det är upp till var och en.
Titel: SV: vattenburen golvväme ecoair 107 , 1550 ? Lutningen?
Skrivet av: petepete skrivet 14 april 2011, 20:23:44
Jag har samma fenomen men relaterar det till rumstemperaturen där givaren sitter.
Nu när solen äntligen visar sig igen så går framlednings tempen ner p.g.a solen värmer det rummet där givaren sitter, då får jag ingen golvvärme i kök och bad (vattenburet), om jag öppnar dörren till hallen som är intill och som är svalare så kommer värmen tillbaka radiatorsystemet.
Det går att lösa med en liten elpatron, i alla fall på LK:s system som jag använder, men jag tycker inte att att det är värt energi+investeringskostnaden, men det är upp till var och en.

Deaktivera innegivare och sätt termostaten till golvvärmen på max. Styr sedan temperaturen med utegivaren/huskurvan. Det fungerar bäst hos mig.