Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 november 2005, 19:59:51 »Kurva 6 och tillsatsbehov vid noll grader tyder på ett dåligt isolerat hus. Hade radiatorerna varit dåliga hade pumpen klarat att dra upp temperaturen utan tillsatsbehov. Kör själv på 4,5 och det är plankvägg med 5 cm luftspalt, ingen isolering, dock tilläggsisolerad vind.
Jag tycker det verkar egendomligt med så mycket frost. Med tanke på köldbärartemperaturerna (om de är riktiga, IVT:s givare är ett kapitel för sig) borde det bara bli ett par minusgrader efter expansionsventilen. På expansionsventilen på min pump som arbetar med lägre köldbärartemperatur blir det en knappt märkbar hinna med is på ventilen när den går kontinuerligt och den står svalare.
Deltat är lågt även om KB-pumpen går i läge tre. Det och frost på expansionsventilen i kombination med behov av tillsatsvärme vid noll grader, undrar om pumpen ger den effekt den ska.
Jag tycker det verkar egendomligt med så mycket frost. Med tanke på köldbärartemperaturerna (om de är riktiga, IVT:s givare är ett kapitel för sig) borde det bara bli ett par minusgrader efter expansionsventilen. På expansionsventilen på min pump som arbetar med lägre köldbärartemperatur blir det en knappt märkbar hinna med is på ventilen när den går kontinuerligt och den står svalare.
Deltat är lågt även om KB-pumpen går i läge tre. Det och frost på expansionsventilen i kombination med behov av tillsatsvärme vid noll grader, undrar om pumpen ger den effekt den ska.