Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 mars 2008, 21:40:35 »Detta är inte så lätt, man kan t ex jämföra årsvis elföbrukning mot tidigare förbrukning och försöka kompensera för ev. skillnader i årsklimat. Det är bra om man då vet hur mycket hushållsel som man normalt gör av med.
Sen kan man kolla momentan-COP om man har bra tempgivare på in och utgående värmebärare samt en under-elmätare på sin VP. Man kör då sin VP under en viss tid t ex en timme och mäter då tempdiff över VP:n samt elförbrukning, sen kör man en timme med bara elpatron på full effekt och mäter tempdiffen och elförbrukning. Cirkpumpen för värmebäraren måste då hela tiden gå på samma fart och det är bra om framledningstemp ligger på ungefär samma nivå.
Sen är det bara att räkna... EL(ep)/Diff(ep)xDiff(vp)/EL(vp)
Sen kan man kolla momentan-COP om man har bra tempgivare på in och utgående värmebärare samt en under-elmätare på sin VP. Man kör då sin VP under en viss tid t ex en timme och mäter då tempdiff över VP:n samt elförbrukning, sen kör man en timme med bara elpatron på full effekt och mäter tempdiffen och elförbrukning. Cirkpumpen för värmebäraren måste då hela tiden gå på samma fart och det är bra om framledningstemp ligger på ungefär samma nivå.
Sen är det bara att räkna... EL(ep)/Diff(ep)xDiff(vp)/EL(vp)