Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 29 januari 2014, 21:34:10 »Ok, har löst det. Det måste varit kortet på innemodulen som behövde "nollas" för att synka med mitt nya kretskort i utedelen. Pumpen drar nu 2,75kw vid maxlast istället för 2,35kw som tidigare.
Har 65C på gasröret innan kondensor vid vbf 46C nu. Och har lyckats köra upp hela radiatorsystemet till 50C vid -6C i utetemp, vilket jag inte lyckades med tidigare. Har dessutom räknat fram mitt flöde och med det kommit fram till att pumpen faktiskt matchar vad den skall ge vid gällande utetemp. (5,80KW @ -6 °C ) Inte mycket till cop eller effekt men det räcker för mig.
Case closed, tack för visat intresse som GW säger
Har 65C på gasröret innan kondensor vid vbf 46C nu. Och har lyckats köra upp hela radiatorsystemet till 50C vid -6C i utetemp, vilket jag inte lyckades med tidigare. Har dessutom räknat fram mitt flöde och med det kommit fram till att pumpen faktiskt matchar vad den skall ge vid gällande utetemp. (5,80KW @ -6 °C ) Inte mycket till cop eller effekt men det räcker för mig.