Utloggad lospilotos

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Höja temp till pool-vvx
« skrivet: 26 augusti 2007, 16:49:58 »
Hej!

Har en IVT Greenline HT+ 14 (Rego 637) med tillhörande poolstyrning till min pool-vvx.

Vet någon om/hur jag kan höja temperaturen på den utgående värmebäraren till vvx? Den rekommenderade temperaturen från vvx-tillverkaren är 50 grader, men värmepumpen levererar endast kring 42-45 grader. Förklaringen jag fått från VP-leverantören är att pumpen justerar den utgående värmebäraren baserat på den ingående, och försöker höja temperaturen 7-8 grader. Så om den ingående är 36 grader så får jag utgående på mellan 43-44 grader.

Jag är endast lekman, men det känns som om de där sista graderna upp till 50 är ganska viktiga för att få vvx att leverera utlovad effekt.

Tips eller erfarenheter mottages tacksamt.

/N.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Höja temp till pool-vvx
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2007, 17:34:26 »
Vad ska du ha för temp. i poolen 50 grader , då blir det svårt oavsett hur stor värmepump du har.
Allvarligt om du nu kör utgående från vp 40 grader retur 35 grader så borde poolen ligga på in till vxl 30 grader ut till poolen 35 grader ungefär.
Temperaturen på poolvärmen styr du via termostaten i poolautomatiklådan.
Det måste vara bättre att ligga på en så låg temp som möjligt.
Om tillverkaren av din vvx har en rekomenderad temp. på 50 grader för att få ut max effekt så är inte en vp optimalt, han borde räkna på 35 grader istället, alltså en större vvx. Då blir det billigt
Jag tror inte man kan komma upp i så höga temperaturer med en pool om inte vp går hela sommaren
Mest kyla men lite värme också

Utloggad lospilotos

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Höja temp till pool-vvx
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2007, 20:38:08 »
Givetvis ska inte pooltemperaturen var 50 grader, jag har ingen dödslängtan....

Enligt specifikationen levererar värmeväxlaren 70 kWh vid 80 grader och 30 kWh vid 50 grader. Jag vet inte om kurvan är linjär mellan dessa punkter, men om man antar detta så skulle en temperatur in på 44 grader innebära en reducering på ca 27% av växlarens effekt, vilket inte är oväsentligt när man vill få upp temperaturen några extra grader så här mot slutet av säsongen.

Så, jag upprepar frågan: Finns det någon möjlighet att påverka inställningarna så att jag kan få 50-gradigt vatten till växlaren.

/N.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Höja temp till pool-vvx
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2007, 21:08:21 »
Om jag förklarar min VXL med dess temp så ger det dig en vink hur det fungerar?

Nu med min VP i låg effekt så kör min VP framledning till VXL på 45 grader och retur Vp eftersträvas enligt nibe 10-15 grader över VXL. Men jag får med flöde VB 500l/h endast 9grader. Då pumpar jag in ca 5kW värme. det är vad poolen får. Det ger med 50000l poolvatten ej så mycke värme men det räcker för att hålla tempen i poolen konstant med gång tid på mellan 5-7h per dygn.

Då det sen blir kallare ute går min VP över till hög effekt och då ger den mellan 6-8kW värme. Det ger över värmeväxlaren diff 12 grader men då höjer jag VB flödet till ca 600-700l/h. Då kan tidsvis efter ett tag framledningen VP gå upp till 55 grader. Med diff 12 grader ger det VP retur 43 grader.


Vilken tem som poolvattnet får i dess utblås vet jag ej men med mina 27 grader i poolen känns det som varm vatten som sprutar ut.


Förklarar detta allt så kan du justera in din växlare med dess VB flöde liknande. Jag har också en 70kW palens värmeväxlare.

/Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Höja temp till pool-vvx
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2007, 06:59:57 »
Givetvis ska inte pooltemperaturen var 50 grader, jag har ingen dödslängtan....

Enligt specifikationen levererar värmeväxlaren 70 kWh vid 80 grader och 30 kWh vid 50 grader. Jag vet inte om kurvan är linjär mellan dessa punkter, men om man antar detta så skulle en temperatur in på 44 grader innebära en reducering på ca 27% av växlarens effekt, vilket inte är oväsentligt när man vill få upp temperaturen några extra grader så här mot slutet av säsongen.

Så, jag upprepar frågan: Finns det någon möjlighet att påverka inställningarna så att jag kan få 50-gradigt vatten till växlaren.

/N.

Det din VVX-leverantör säger bevisar bara hans inkompetens när det gäller värmepumpars funktion och de fysikaliska lagar som styr vilka temperaturer det handlar om när man värmer pool med värmepump.

För det första, din värmepump har 20-30% högre verkningsgrad (går 20-30% billigare) om den får arbeta med 40 graders framledningstemp istället för med 50 graders.

För det andra, med den effekt du tillför värmeväxlaren och de flöden som finns i systemet blir temperaturen till/från växlaren en produkt av pooltemperatur, VVX effektivitet, temperatur på VBf och VBr samt flödena i värmebärar och poolkretsen, det finns ingen möjlighet att styra upp tempen på annat sätt än att strypa flödet ordentligt i värmebärarkretsen och du får inte ut någon högre effekt från värmepumpen för det, snarare tvärt om.

Försök strypa in flödet i värmebärarkretsen till poolvärmeväxlaren så att du under kontinuerlig drift har ca 7-10 graders skillnad mellan VBf och VBr, då får du högsta uteffekten och lägsta drivströmmen till din värmepump.

Glöm de där 50 graderna, bäst effekt på din anläggning får du alltså om du har så låg framledningstemp som möjligt och en returtemp som ligger 7-10 grader lägre än framledningstempen.
« Senast ändrad: 27 augusti 2007, 07:01:37 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lospilotos

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Höja temp till pool-vvx
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2007, 09:03:03 »
Tack Janne och Rickard för relevanta och initierade svar. Tyvärr verkar VP-leverantörens inkompetens smittat av sig pÃ¥ mig....  ;D

Ska försöka få tid i veckan och installera din utmärkta Templogger, Rickard. Skulle behöva ett extra dykrör för att de vad den utgående temperaturen på poolvattnet från VVX är, då får man ju en bättre bild över det hela.

/N.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!