En HE E11 installerades för ungefär ett år sedan +- någon dag, satte separat elmätare till VP ca 15 Feb 2011 den visar 6676kWh.
Drifttid komp: 3372h
Antal starter: 9641st
Antal starter värme: 8618st
Antal starter varmvatten: 1023st
El tillskott: 460kWh
Producerad energi: 40432kWh

Driftvärden när producerar varmvatten till radiatorer.
Värmekurva: 24,1/65
T1 Framledn: 41,9 grader C
T1 Framledn bör: 41,1 grader C
T5 Rum 20,7 grader C
T5 Rum bör 21,5 grader C
T6 Hetgas 69,4 grader C
T8 Värmebärare Ut: 42,5 grader C
T9 Värmebärare In: 35,2 grader C
T10 Köldbärare In: 6,0 Grader C
T11 Köldbärare Ut: 3,9 Grader C

Tycker själv att det är många komp starter? är osäker på värmekurvan?

Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2011, 07:19:59 »
T10/T11 ser ju helt OK ut.
26 starter/dygn i snitt är nog lite mycket.

Vad är det med kurvan du är osäker på?
Du har väl trimmat in den med termostaterna på max?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #2 skrivet: 19 december 2011, 09:50:55 »
Hej
Använder ju både rumsgivare och utegivare, ja termostaterna står fullt öppna men funderar om man ska ta bort dom?
Har inte justerat kurvan, snarare varit och ändrat, hur gör man för att få färre starter då?

/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2011, 10:22:44 »
Då finns det 2 sätt att få färre starter, antingen ökar du kopplingsdifferansen i meny 1.4, eller sätter du dit en volymförstorare så att VP:n får mer vatten at jobba med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #4 skrivet: 19 december 2011, 10:39:52 »
Vad är kopplings diff, är det skillnad tillopp och retur?

Det står stå här.
Kopplings diff för värmekurva VP1
Största: 16,0K
Minsta: 4,0K
Tidsfaktor: 10

Vad ska jag börja med?
/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2011, 10:43:31 »
Ja just det, den har den där dynamiska kopplingsdiffen på HE-maskinerna.
Jag är inte 100 på hur det funkar men jag tror att det är minvärdet man kan öka lite, 5.0 K är kanske ett OK värde?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BlueM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #6 skrivet: 19 december 2011, 11:03:15 »
40000/6600 ger ett COP pÃ¥ mer än 6. Imponerande eller kanske rent av osant  >:(

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #7 skrivet: 19 december 2011, 11:09:45 »
Ja just det, den har den där dynamiska kopplingsdiffen på HE-maskinerna.
Jag är inte 100 på hur det funkar men jag tror att det är minvärdet man kan öka lite, 5.0 K är kanske ett OK värde?

Nej, min-värdet skall man inte röra. Öka max till 20 och tidsfaktorn till 15 och se vad som händer.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Maba

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #8 skrivet: 19 december 2011, 13:46:09 »
40000/6600 ger ett COP pÃ¥ mer än 6. Imponerande eller kanske rent av osant  >:(

TS skriver att elmätaren sattes in 15 feb.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #9 skrivet: 19 december 2011, 14:27:26 »
Ok, ska testa att öka värdena.

Producerad energi 40432kWh, är något estimerat värde i VP, tror att i Feb kommer VP ha förbrukat ca 10000kWh.
Den separata elmätaren mäter ju även pumpen som sitter nere i borran och är på ca 1kW...

/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #10 skrivet: 19 december 2011, 16:22:31 »
Läste installatörs handboken angåend kopplings diffen, står så här

Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #11 skrivet: 19 december 2011, 18:10:05 »
Solklart, eller hur? Jag har skrivit en liten förklaring till hur det funkar här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43414.msg423204#msg423204
(fast det kanske du redan har förstått...)

Erik-NA har gjort en Excel-fil där man kan räkna ut hur start-/stopptempen varierar över tiden med olika instöllningar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44903.0
 *vinkar*
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad BlueM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #12 skrivet: 19 december 2011, 19:26:39 »
TS skriver att elmätaren sattes in 15 feb.
Sorry! My bad

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #13 skrivet: 19 december 2011, 19:31:13 »
Kanonbra excel ark!!, ska köra ett par dagar och se hur värmen upplevs om något sker med förbrukningen.

/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ett år med grundvatten, hur ser detta ut?
« Svar #14 skrivet: 19 december 2011, 19:43:16 »
Nån revolutionerande skillnad på förbrukningen blir det nog inte. Ökar du kopplingsdifferensen så kommer pumpen att jobba till en högre temp vid varje körning, vilket ger lite sämre COP och ökad förbrukning. Å andra sidan går den inte lika ofta och längre tid varje gång vilket ger lite lägre uppstartsförluster och möjligen lite längre livslängd på kompressorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!