Ämnessammanfattning

Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 20 mars 2006, 17:44:12 »

NU FUNKAR DET !!!!!!!!!!!
Har fått både prom och kort bytt av CTC.

Någon typ av bugg har jag haft eftersom temperaturer och inställningar ballat ur hela tiden.
Prom byte gjorde ingen nytta först, sedan byttes kortet också ut och efter lite nya justeringar
så funkar allt.

Nu har jag en kurva på 51 grader vid -15
mot  63 grader vid -15..............
Lite skillnad  ;D
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 18 februari 2006, 10:41:24 »

Tekniker varit på plats....
Konstaterade att elektrikern kopplat både relä och yvk fel.
Relä till yvk var omkastat samt att logic styrde yvk via tariff kretsen som inte ville släppa
igen när den väl gått in.
Samt att han konstaterade att elektrikern fuskat när han kopplat in anläggningen genom att
både yvk  och vp har samma tillslag vilket det ej fick vara sa han.
De skall ha separata matningar.
Sedan bytade han promet för säkerhets skull.
Så nu skall elektriker kallas hit igen för att göra rätt för sig.
Återkommer med fortsättning....
Ingen elektriker; men nya problem.....
Fredag kväll YVK går till (är väl ok tänkte jag 5 personer bad och dusch)
Lördag morgon YVK fortfarande till- återställer och YVK släpper.
Men motor shunten får ett spel och börjar spetsa istället för att strypa.
Med alldeles för höga temparaturer som följd, ringer min installatör som
säger vänta och se i vanlig ordning, och att han skall ringa tekniker på
Måndag.
Hur länge skall man behöva vänta på att grejorna skall fungera??
Har testat shunten manuelt och den går rätt håll.
Tjing- återkommer med vidare info
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 14 februari 2006, 17:03:38 »

Tekniker varit på plats....
Konstaterade att elektrikern kopplat både relä och yvk fel.
Relä till yvk var omkastat samt att logic styrde yvk via tariff kretsen som inte ville släppa
igen när den väl gått in.
Samt att han konstaterade att elektrikern fuskat när han kopplat in anläggningen genom att
både yvk  och vp har samma tillslag vilket det ej fick vara sa han.
De skall ha separata matningar.
Sedan bytade han promet för säkerhets skull.
Så nu skall elektriker kallas hit igen för att göra rätt för sig.
Återkommer med fortsättning....
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 12 februari 2006, 13:54:41 »

Hej igen.
Kom hem idag, - 4 grader ute.
Logic ballat ur i vanlig ordning, rumstemp +29, lysande.
Väntar fortfarande på att en tekniker skall dyka upp.
Återkommer senare.
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 27 januari 2006, 21:48:40 »

Hej igen.
nu ballade styret av ordentligt inatt, har brutit yvk helt.
Tekniker komma skall nästa vecka.
Fram: 59 bör: 48
retur: 51 bör: 50
vp+yvk
bryter strömmen 30 sec
motor shunt börjar arbeta och yvk går ur.
fram 58 bör 48
retur 51 bör 42
Återkommer......
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 24 januari 2006, 19:46:50 »

Låter kanske smått fantastiskt men det rullar felfritt än.
Haft - 11,5 inatt yvk gått in och ur utan problem.
Återkommer vid nästa köldknäpp, har endast - 5 nu.
Det klarar pumpen själv, utan YVK.
Håller tummarna för att detta funkar.
Men det skall bli intressant att höra vad CTC säger
om nu detta rullar.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 23 januari 2006, 22:52:57 »

[FRAMLEDN TEMP (VID -15 UTE)]  +43°C

[SHUNT STÄNGD VID UTETEMP]  +14°C

[KORR DIFF SYSTEM (VID -15 UTE)]  +5°C

[VÄRME FRÅN VID UTETEMP]  +17°C


// Grolim
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 23 januari 2006, 21:01:57 »

Hej igen,
Har både pratat med min installatör och ctc idag, Problemet verkar ligga i att
jag ligger på en värmekurva som ligger på 63 grader.
Fabriksinställningarna på logic är ju max 48 grader retur och max 55grader på VP.
Så när man ligger över 60 grader vid minus 15 grader, så har man passerat alla
marginaler på de värdena i boxen alltså ballar den ur när yvk går till.
Min installatör fick inget rakt svar när han frågade om det med andra ord inte
var ett fungerande koncept vid högre temp än 55 grader vid -15.
Jag provade först att ställa upp max temp VP till 63 grader samt max retur till
till 57 grader men då löser H/L press när ytter tempen idag blev -7/8 grader.
Men YVK samt shunt jbbar precis som det skall, har nu ställt ned VP maxtemp
till 60grader och max retur till 54grader. Verkar funka så här långt....
Fungerar detta nu så innebär det att jag nu ligger inom felmarginalerna för min värmekurva
i Logicen......Men att det då har krävts ändringar i den kodade delen av inställningarna.
Då återstår bara att få CTC att bekräfta att min installatör haft rätt.
Återkommer i morgon med facit från dagens justringar.
PS
Gorlim
Hur hög kurva kör du på??
Skrivet av: grolim
« skrivet: 23 januari 2006, 01:23:58 »

Ett stort j***a troll verkar ha bosatt sig i din styr... För att kolla om styret överhuvud taget bryr sig om pannan kan du gå in på inställningsmenyn och välja att kompressordrift inte är tillåten, denna åtgärd skall ovilkorligen stanna pumpen och styret skall börja jobba på framledningen via YVK och shuntreglering. Funkar inte detta så kan du via menyn välja manuell drift, dvs. kolla att varje enskild ingående del för sig jobbar som det är tänkt -glöm inte att gå ur det manuella läget när testen är klar.

PS. Gör en omstart innan du börjar ändra på något och sedan innan varje ny förändring, -gäller dock inte i det manuella läget. Tiden som strömmen är bruten bör vara minst 10 sek, helst mer (30 sek) för att vara säker på att alla kondensatorer har laddat ur.

// Grolim
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 22 januari 2006, 20:58:11 »

Dagens logic släpp.
-12 grader och status vp, yvk från men jobbar ändå??
börvärde 59grader men håller 67 grader fram
börvärde 48 grader men håller 57 grader retur.
Visar att yvk frånslagen men den jobbar allt den kan med att
köra någon egen jä-a variant av flytande värmehållning mot
radiatorsystemet på 67 grader fram. (lysande ekonomi)
Och det mest fantastiska är att den vägrar släppa yvk även om
jag bryter strömen, inte heller motorshunten får signal att shunta ned framlednings tempen.
Kan ju bara säga att min söndag varit räddad.
Fryser i alla fall inte,  ;D
Skrivet av: HasseE
« skrivet: 21 januari 2006, 10:43:37 »

Så här håller den på av och till när den behöver spets, alltså inte bara när det blåser och är kallt. Den går i 3h innan reläet slår till för spets,går på spets ca 2 h innan den slår bort spetsen för att börja en ny vänteperiod på 3 h för att starta spetsen igen. Det är alltså efter ca 2 h när styrsystemet har gett extra ut-temperatur(5 grader)  för att kompensera tidigare energibortfall under  3h när pumpen inte orkat gett rätt temperatur. Det är när styrsystemet sänker (bör-värdet) 5 grader så blir (är-värdet) för högt och hänger kvar i mer än 1h och då slås spetsen bort.
Förstår inte riktigt hur systemet fungerar för att känna av när inte spets behövs,mitt problem är alltså att den shuntar ut för varmt vatten och lurar sig själv att den inte behöver spets????
Hur skall det fungera! Hur beter sig era system när spets kopplas in/bort ?

/Hasse
Skrivet av: grolim
« skrivet: 21 januari 2006, 03:17:27 »

Pröva att öka på kurvlutningen något, görs på meny framledningstemp vid -15 ute. Det borde ge ett snabbare gensvar på innetempen. Se denna åtgärd som temporär under tiden som blåsten och svinkylan varar.

PS. Jag har gjort så med ett gott resultat

// Grolim
Skrivet av: HasseE
« skrivet: 20 januari 2006, 19:51:48 »

Jag har ochså problem med YVK(yttre värmekälla)!!!!
Fast mitt problem är att den slår ifrån trots att den behöver spets.
Jag har suttit och tittat på de olika temperaturerna som den visar och kommit fram till att den shuntar ut för varmt vatten när den går på spets. Om bör-värdet på framledningen ligger på 40 grader under spets så kan är-värdet ligga på 41-42 grader, och om är-värdet är högre än bör-värdet i 1h så tror ecologic att pumpen själv orkar  värma huset och kopplar bort YVK. Kopplar den bort spetsen så måste pumpen stå och gå i 3h innan den slår över till spets igen.
Som vädret är idag (-9 grader, 18 m/s) hinner temperaturen sjunka 2 grader inomhus innan spetsen går på igen.
Är detta en inställningsfel eller har jag något fel i Ecologic??

/Hasse
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 19 januari 2006, 22:32:18 »

Återkommer så fort jag vet.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 19 januari 2006, 18:07:10 »

OK. Det vore bussigt om du ville fortsätta att rapportera i tråden vad som händer med mjukvaruproblemet då samma problem har uppstått i mitt styr också...

// Grolim
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 18 januari 2006, 23:02:58 »

Hej igen,
Har varit borta några dagar.
Relät är rätt kopplat. har fått verifierat från min installatör att
CTC känner till problemet med att logic inte släpper YVK när den gått in.
Nu skall vi bara ha någon hit och kolla mjukvaran i logic lådan.
Återkommer med mera info senare.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 13 januari 2006, 20:53:57 »

OK! Var tar kablarna vägen som sitter på utgångarna i reläet vägen? Kontrollera också att kabeln som förbinder L1 och N med reläet verkligen är ansluten till reläets spole.

// Grolim
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 13 januari 2006, 18:11:19 »

Det relä som du redan har är troligtvis ett mjukstartsrelä? till pumpen och skall inte användas till att styra pannan. Jag har inget mjukstartsrelä och kunde därför placera YVK-reläet på den platsen i stället.

Japp, jag menar att YVK-reläet skall sköta om både brännaren och elpatronerna (beroende på vad du har valt som spetsmedia, El eller Olja).

Jätten skrev lite högre upp i tråden:
______________________________________________________________________
Hej igen!
Koppla så här så fungerar det.
På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets.
Mvh. Jätten
______________________________________________________________________

// Grolim
Okej, men detta relä är kopplat till L1 och N .....Alltså YVK ? Har inget mjukstartsrelä enligt säljarn. Är visst tillval.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 13 januari 2006, 10:10:13 »

Det relä som du redan har är troligtvis ett mjukstartsrelä? till pumpen och skall inte användas till att styra pannan. Jag har inget mjukstartsrelä och kunde därför placera YVK-reläet på den platsen i stället.

Japp, jag menar att YVK-reläet skall sköta om både brännaren och elpatronerna (beroende på vad du har valt som spetsmedia, El eller Olja).

Jätten skrev lite högre upp i tråden:
______________________________________________________________________
Hej igen!
Koppla så här så fungerar det.
På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets.
Mvh. Jätten
______________________________________________________________________

// Grolim
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 13 januari 2006, 01:22:16 »

Kolla in bilden här nedan så ser du var jag integrerade mitt relä med EcoLogicboxen + kablaget till pannan

OBS!! CTC levererar INTE med något relä när du köper pump och styr av dem, reläet får du införskaffa själv.

// Grolim
Tack för bilden
Jag har ett relä på samma placering, men jag är ej så kunning så att jag kan säga att det är rätt.
Men du menar att både olja och el skall vara inkopplat på det relät för att allt skall funka??
Skrivet av: grolim
« skrivet: 12 januari 2006, 23:48:48 »

Kolla in bilden här nedan så ser du var jag integrerade mitt relä med EcoLogicboxen + kablaget till pannan

OBS!! CTC levererar INTE med något relä när du köper pump och styr av dem, reläet får du införskaffa själv.

// Grolim
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 12 januari 2006, 22:37:01 »

Hittade detta i manualen......
YVK, yttre värmekälla (shuntat och shuntlöst system)
Med yttre värmekälla menas pannans uppvärmningsanordning (spetsvärme). Denna kan
bestå av oljebrännare, elpatroner eller både och. Vid shuntlösa system är det i regel en
elpanna. När värmepumpen ensam klarar värmebehovet ska yttre värmekällan vara spärrad.
Yttre värmekälla spärras enligt följande: På CTC EcoLogics inkopplingsplint finns
en utgång som heter YVK. 230V 1n~ (l1 respektive n). Utgången är avsedd att kopplas
till ett relä/kontaktor, som spärrar respektive frisläpper den yttre värmekällan. Det
kan vara en kortslutning av en termistor, spärr av en brännarsignal eller frånkoppling
av eleffekten till en produkt. Välj därför lämpligt relä/kontaktor med 230V spole.
I regel är det bra att koppla in sig efter maxtermostaten.
Då utgången är spänningssatt ska yttre värmekällan vara inkopplad.
Då utgången inte är spänningssatt ska yttre värmekällan vara frånkopplad.

Innebär det att jag antagligen saknas detta för att allt skall funka??
MVH
Teddy
Skrivet av: grolim
« skrivet: 12 januari 2006, 20:57:23 »

Om du inte satt in något relä enligt installationsanvisingarna så behövs det ett relä/kontaktor för att allt skall fungera per automatik. Har du/elektrikern satt in ett relä/kontaktor vid installationen behövs det inget ytterligare.

// Grolim
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 12 januari 2006, 19:08:46 »

Så här säger installationsmanualen till CTC EcoLogic:

______________________________________________________________________________

YVK, yttre värmekälla
Med yttre värmekälla menas pannans uppvärmningsanordning (spetsvärme).
Kan vara oljebrännare, elpatroner eller både och. Vid shuntlösa system är
det i regel en elpanna.
När värmepumpen ensam klarar värmebehovet skall yttre värmekällan vara
spärrad.
Yttre värmekälla spärras enl följande:
På EcoLogic’s inkopplingsplint finns en utgång som heter ”YVK”.
230V 1N~ (L1 resp N).
Utgången är avsedd att kopplas till ett relä/kontaktor, vilken spärrar resp
frisläpper den yttre värmekällan.
Det kan vara en kortslutning av en termistor, spärr av en brännarsignal eller
frånkoppling av eleffekten till en produkt.
Välj därför lämpligt relä/kontaktor med 230V spole.
Då utgången är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara inkopplad.
Då utgången inte är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara frånkopplad.
______________________________________________________________________________


Lämpligast är att hitta ett relä/kontaktor som har flera in/ut-gångar, för du måste styra både elpatroner och oljebrännaren. Vilken värmekälla, EL eller OLJA, som skall användas vid tillskott, görs som normalt via din gamla omkopplare. Jag lät reläet/kontaktorn påverka rundstyrningskretsen i pannan för att köra el samt lät en annan kabel påverka matningen till oljebrännaren vid oljedrift.

// Grolim
Ja, men nu är det så att de gammla omkopplarna är helt döda nu, kvittar vad jag väljer så går elen in.


Hej igen!
Koppla så här så fungerar det.
På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets.
Mvh. Jätten
Det behövs alltså ytterligare installation av extra relä??
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 12 januari 2006, 19:06:34 »

Angående problem 1:
För att den yttre värmekällan skall kopplas bort krävs att framledningstemperaturens är-värde är högre än bör-värdet i 45 minuter, om jag inte missförstått det hela. Att du har 48 grader på bör-värde på returen stämmer om den yttre värmekällan är inkopplad men att du har 50 grader bör-värde på framledningen vid +grader låter konstigt!. Vad var är-värdena på både fram och retur när du läste av dessa temperaturer? vilken temperatur har du inställt på din panna? Har du inomhusgivare? vilka temperaturer har du för kurvlutningen?


/Hasse

Sist jag fick återställa manuelt så var Framlednig--bör värde 50 grader och ärvärde 54 grader SAMT retur börvärde 48 grader samt ärvärde 44 grader och yttertemp +1........Gammalt dåligt isolerat hus med en värmekurva på +63 grader vid -15 grader ute.
Men allt fungerar ypperligt fram tills att yttre värmekälla går in och kladdar till alla värden och inte återställs när den skall.
Med enbart VP så har jag en diff på 6-7 grader konstant.
Skrivet av: Jätten
« skrivet: 12 januari 2006, 19:05:17 »

Så här säger installationsmanualen till CTC EcoLogic:

______________________________________________________________________________

YVK, yttre värmekälla
Med yttre värmekälla menas pannans uppvärmningsanordning (spetsvärme).
Kan vara oljebrännare, elpatroner eller både och. Vid shuntlösa system är
det i regel en elpanna.
När värmepumpen ensam klarar värmebehovet skall yttre värmekällan vara
spärrad.
Yttre värmekälla spärras enl följande:
På EcoLogic’s inkopplingsplint finns en utgång som heter ”YVK”.
230V 1N~ (L1 resp N).
Utgången är avsedd att kopplas till ett relä/kontaktor, vilken spärrar resp
frisläpper den yttre värmekällan.
Det kan vara en kortslutning av en termistor, spärr av en brännarsignal eller
frånkoppling av eleffekten till en produkt.
Välj därför lämpligt relä/kontaktor med 230V spole.
Då utgången är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara inkopplad.
Då utgången inte är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara frånkopplad.
______________________________________________________________________________


Lämpligast är att hitta ett relä/kontaktor som har flera in/ut-gångar, för du måste styra både elpatroner och oljebrännaren. Vilken värmekälla, EL eller OLJA, som skall användas vid tillskott, görs som normalt via din gamla omkopplare. Jag lät reläet/kontaktorn påverka rundstyrningskretsen i pannan för att köra el samt lät en annan kabel påverka matningen till oljebrännaren vid oljedrift.

// Grolim
Ja, men nu är det så att de gammla omkopplarna är helt döda nu, kvittar vad jag väljer så går elen in.


Hej igen!
Koppla så här så fungerar det.
På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets.
Mvh. Jätten
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 12 januari 2006, 18:54:11 »

Så här säger installationsmanualen till CTC EcoLogic:

______________________________________________________________________________

YVK, yttre värmekälla
Med yttre värmekälla menas pannans uppvärmningsanordning (spetsvärme).
Kan vara oljebrännare, elpatroner eller både och. Vid shuntlösa system är
det i regel en elpanna.
När värmepumpen ensam klarar värmebehovet skall yttre värmekällan vara
spärrad.
Yttre värmekälla spärras enl följande:
På EcoLogic’s inkopplingsplint finns en utgång som heter ”YVK”.
230V 1N~ (L1 resp N).
Utgången är avsedd att kopplas till ett relä/kontaktor, vilken spärrar resp
frisläpper den yttre värmekällan.
Det kan vara en kortslutning av en termistor, spärr av en brännarsignal eller
frånkoppling av eleffekten till en produkt.
Välj därför lämpligt relä/kontaktor med 230V spole.
Då utgången är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara inkopplad.
Då utgången inte är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara frånkopplad.
______________________________________________________________________________


Lämpligast är att hitta ett relä/kontaktor som har flera in/ut-gångar, för du måste styra både elpatroner och oljebrännaren. Vilken värmekälla, EL eller OLJA, som skall användas vid tillskott, görs som normalt via din gamla omkopplare. Jag lät reläet/kontaktorn påverka rundstyrningskretsen i pannan för att köra el samt lät en annan kabel påverka matningen till oljebrännaren vid oljedrift.

// Grolim
Ja, men nu är det så att de gammla omkopplarna är helt döda nu, kvittar vad jag väljer så går elen in.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 12 januari 2006, 14:47:56 »

Så här säger installationsmanualen till CTC EcoLogic:

______________________________________________________________________________

YVK, yttre värmekälla
Med yttre värmekälla menas pannans uppvärmningsanordning (spetsvärme).
Kan vara oljebrännare, elpatroner eller både och. Vid shuntlösa system är
det i regel en elpanna.
När värmepumpen ensam klarar värmebehovet skall yttre värmekällan vara
spärrad.
Yttre värmekälla spärras enl följande:
På EcoLogic’s inkopplingsplint finns en utgång som heter ”YVK”.
230V 1N~ (L1 resp N).
Utgången är avsedd att kopplas till ett relä/kontaktor, vilken spärrar resp
frisläpper den yttre värmekällan.
Det kan vara en kortslutning av en termistor, spärr av en brännarsignal eller
frånkoppling av eleffekten till en produkt.
Välj därför lämpligt relä/kontaktor med 230V spole.
Då utgången är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara inkopplad.
Då utgången inte är spänningssatt: yttre värmekällan skall vara frånkopplad.
______________________________________________________________________________


Lämpligast är att hitta ett relä/kontaktor som har flera in/ut-gångar, för du måste styra både elpatroner och oljebrännaren. Vilken värmekälla, EL eller OLJA, som skall användas vid tillskott, görs som normalt via din gamla omkopplare. Jag lät reläet/kontaktorn påverka rundstyrningskretsen i pannan för att köra el samt lät en annan kabel påverka matningen till oljebrännaren vid oljedrift.

// Grolim
Skrivet av: Jätten
« skrivet: 12 januari 2006, 13:36:32 »

Nu börjar jag bli irreterad på min elektriker.
Har som sagts tidigare en ecoair 107 med logik box dockat till ctc 1100.
Har dock två problem,
Problem 1:
När spets värme gått till. Och lådan visar VP+yttre värmekälla.
Så förblir det så, den går alltså inte tillbaka till enbart VP även om det blir + grader ute.
Jag måste bryta strömmen för att den skall återgå.
Börvärdena spårar ur tycker jag. Sist jag kom hem och spets gått in någon av dagarna jag ej var hemma,
var det +1 grad
och logik boxen angav då börvärde RETUR 48 grader samt börvärde FRAMLEDNING 50 grader.
Bröt strömmen här i 3 min och slog till igen då visade allt normal direkt och VP tog över
precis som den skall. Nu har ju spets bara gått in 4 ggr men samma fenomen varje gång.

Problem 2:
Efter inkoppling av logik och värmepump till pannan så går det ej att bryta enbart elpannan
samt att jag kan ej sparka liv i min oljebrännare längre pga att det händer ej något när jag
använder brytarna på pannan.
Då säger elektrikern som installerat logik mot panna att det blir så när man kopplar in logik
och att då de gamla brytarna på pannan blir inaktiva.
Det tycker jag är lustigt, pga att om jag vill köra min gammla brännare eller koppla på en pelletsbrännare.
Så måste jag enligt hans svar vara tvungen att avveckla värmepumpslösningen.
Låter inte det lite konstigt??
Någon som kör lika lösning som jag?
Kan ni bryta elpannan separat?
Kan ni starta oljebrännaren fortfarande?
Tacksam för svar......






Läs mitt inlägg den 9/12 . Där NIBE 2010-8 är dockad mot CTC 1100.
Kan köra både på el o olja som tillsats eller seperat utan vp.


Hej
Du menar med andra ord att jag måste välja el eller olja nu med fast inkoppling.
Tycker det verkar långsökt när det gått att välja vilket som innan via panelen.
Tack ändå..

Hej!
Du har nog missförstått det hela. Jag menar, när min pump tillkallar på tillskott ex: el,
kopplas det in automatisk om det är valt på pannan. Har jag den inställd för oljedrift kopplas det in. Ändras sen utetemp till varmare temp eller när pumpen uppnått tillräckligt med värme över rumsgivaren. (över min inställda temp för tillskott) upphör tillskottet. Nu har vi inte likadana pumpar, så vet inte hur du ställer in när tillskott skall tillträda. Min har jag inställd på -5grader.
Hur som helst, inkoppling på pannan skall din elkille klara av, om han följer min beskrivning.
Är det fortfarande oklart?

Skrivet av: HasseE
« skrivet: 12 januari 2006, 12:47:43 »

Angående problem 1:
För att den yttre värmekällan skall kopplas bort krävs att framledningstemperaturens är-värde är högre än bör-värdet i 45 minuter, om jag inte missförstått det hela. Att du har 48 grader på bör-värde på returen stämmer om den yttre värmekällan är inkopplad men att du har 50 grader bör-värde på framledningen vid +grader låter konstigt!. Vad var är-värdena på både fram och retur när du läste av dessa temperaturer? vilken temperatur har du inställt på din panna? Har du inomhusgivare? vilka temperaturer har du för kurvlutningen?


/Hasse
Skrivet av: grolim
« skrivet: 12 januari 2006, 01:53:35 »

Då säger elektrikern som installerat logik mot panna att det blir så när man kopplar in logik
och att då de gamla brytarna på pannan blir inaktiva.

Brainstormvarning!!
Vet inte om detta är möjligt att genomföra men ändå..... :D
Varför inte koppla in pumpen via tariffstyrningen, i det ena läget väljer pumpstyret vad som skall användas och i det andra så körs pannan oavsett vad styret tycker. Praktiskt om t.ex. badvatten skall uppvärmas snabbt.

Funkar en sådan lösning  Sc:,h Sc:,h Någon som vet......

// Grolim
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 11 januari 2006, 23:05:20 »

Nu börjar jag bli irreterad på min elektriker.
Har som sagts tidigare en ecoair 107 med logik box dockat till ctc 1100.
Har dock två problem,
Problem 1:
När spets värme gått till. Och lådan visar VP+yttre värmekälla.
Så förblir det så, den går alltså inte tillbaka till enbart VP även om det blir + grader ute.
Jag måste bryta strömmen för att den skall återgå.
Börvärdena spårar ur tycker jag. Sist jag kom hem och spets gått in någon av dagarna jag ej var hemma,
var det +1 grad
och logik boxen angav då börvärde RETUR 48 grader samt börvärde FRAMLEDNING 50 grader.
Bröt strömmen här i 3 min och slog till igen då visade allt normal direkt och VP tog över
precis som den skall. Nu har ju spets bara gått in 4 ggr men samma fenomen varje gång.

Problem 2:
Efter inkoppling av logik och värmepump till pannan så går det ej att bryta enbart elpannan
samt att jag kan ej sparka liv i min oljebrännare längre pga att det händer ej något när jag
använder brytarna på pannan.
Då säger elektrikern som installerat logik mot panna att det blir så när man kopplar in logik
och att då de gamla brytarna på pannan blir inaktiva.
Det tycker jag är lustigt, pga att om jag vill köra min gammla brännare eller koppla på en pelletsbrännare.
Så måste jag enligt hans svar vara tvungen att avveckla värmepumpslösningen.
Låter inte det lite konstigt??
Någon som kör lika lösning som jag?
Kan ni bryta elpannan separat?
Kan ni starta oljebrännaren fortfarande?
Tacksam för svar......






Läs mitt inlägg den 9/12 . Där NIBE 2010-8 är dockad mot CTC 1100.
Kan köra både på el o olja som tillsats eller seperat utan vp.


Hej
Du menar med andra ord att jag måste välja el eller olja nu med fast inkoppling.
Tycker det verkar långsökt när det gått att välja vilket som innan via panelen.
Tack ändå..
Skrivet av: Jätten
« skrivet: 11 januari 2006, 20:22:00 »

Nu börjar jag bli irreterad på min elektriker.
Har som sagts tidigare en ecoair 107 med logik box dockat till ctc 1100.
Har dock två problem,
Problem 1:
När spets värme gått till. Och lådan visar VP+yttre värmekälla.
Så förblir det så, den går alltså inte tillbaka till enbart VP även om det blir + grader ute.
Jag måste bryta strömmen för att den skall återgå.
Börvärdena spårar ur tycker jag. Sist jag kom hem och spets gått in någon av dagarna jag ej var hemma,
var det +1 grad
och logik boxen angav då börvärde RETUR 48 grader samt börvärde FRAMLEDNING 50 grader.
Bröt strömmen här i 3 min och slog till igen då visade allt normal direkt och VP tog över
precis som den skall. Nu har ju spets bara gått in 4 ggr men samma fenomen varje gång.

Problem 2:
Efter inkoppling av logik och värmepump till pannan så går det ej att bryta enbart elpannan
samt att jag kan ej sparka liv i min oljebrännare längre pga att det händer ej något när jag
använder brytarna på pannan.
Då säger elektrikern som installerat logik mot panna att det blir så när man kopplar in logik
och att då de gamla brytarna på pannan blir inaktiva.
Det tycker jag är lustigt, pga att om jag vill köra min gammla brännare eller koppla på en pelletsbrännare.
Så måste jag enligt hans svar vara tvungen att avveckla värmepumpslösningen.
Låter inte det lite konstigt??
Någon som kör lika lösning som jag?
Kan ni bryta elpannan separat?
Kan ni starta oljebrännaren fortfarande?
Tacksam för svar......






Läs mitt inlägg den 9/12 . Där NIBE 2010-8 är dockad mot CTC 1100.
Kan köra både på el o olja som tillsats eller seperat utan vp.
Skrivet av: mindshaker
« skrivet: 11 januari 2006, 19:34:24 »

Nu börjar jag bli irreterad på min elektriker.
Har som sagts tidigare en ecoair 107 med logik box dockat till ctc 1100.
Har dock två problem,
Problem 1:
När spets värme gått till. Och lådan visar VP+yttre värmekälla.
Så förblir det så, den går alltså inte tillbaka till enbart VP även om det blir + grader ute.
Jag måste bryta strömmen för att den skall återgå.
Börvärdena spårar ur tycker jag. Sist jag kom hem och spets gått in någon av dagarna jag ej var hemma,
var det +1 grad
och logik boxen angav då börvärde RETUR 48 grader samt börvärde FRAMLEDNING 50 grader.
Bröt strömmen här i 3 min och slog till igen då visade allt normal direkt och VP tog över
precis som den skall. Nu har ju spets bara gått in 4 ggr men samma fenomen varje gång.

Problem 2:
Efter inkoppling av logik och värmepump till pannan så går det ej att bryta enbart elpannan
samt att jag kan ej sparka liv i min oljebrännare längre pga att det händer ej något när jag
använder brytarna på pannan.
Då säger elektrikern som installerat logik mot panna att det blir så när man kopplar in logik
och att då de gamla brytarna på pannan blir inaktiva.
Det tycker jag är lustigt, pga att om jag vill köra min gammla brännare eller koppla på en pelletsbrännare.
Så måste jag enligt hans svar vara tvungen att avveckla värmepumpslösningen.
Låter inte det lite konstigt??
Någon som kör lika lösning som jag?
Kan ni bryta elpannan separat?
Kan ni starta oljebrännaren fortfarande?
Tacksam för svar......





Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!