Har en relativt ny IVT HE C7 och där är (såvitt jag vet) fabriksinställningen på timern för eltillskott 60 minuter.
Ser på forumet att många går in och ökar tiden till t.ex. 120 min eller mer. Vad vinner man med denna justering? Om det är bättre med lång fördröjning varför är då fabriksinställningen bara 60 min?
-
När det blir så kalt att pumpen ligger till gränsen vad den orkar med så hinner inte temperaturen stiga över undre kopplingsdifferensen på 60m men när man har ögat till 120 eller mer har den större möjligheter att hinna göra det
och om den gör det så kommer inte elen in.
-
Tackar för svar!
Är det en bättre lösning med längre fördröjning innan elen går in totalekonomiskt sett? Pumpen får ju arbeta väsentligt längre osv...
-
Tackar för svar!
Är det en bättre lösning med längre fördröjning innan elen går in totalekonomiskt sett? Pumpen får ju arbeta väsentligt längre osv...
Precis det är det som är meningen, och även om cop är sämre på högre temperaturer så är det avsevärt billigare än tillsatsen. Sista graderna stiger så sakta att det tar mer än en timma att nå max och sedan kan pumpen gå flera
timmar mellan övre och undre kopplingsdifferensen.