Titel: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: ambly skrivet 21 september 2005, 10:35:18
Hej,

Har pratat med olika instalatörer ang. storleken på VVB

Alla har sagt att det räcker med 200L

Vi har inget stort badkar än iallafall.

Vad vinner vi på att ändå sätta in en 300VVB+200Avk tank?
List pris är 4000:- extra.

Hur skulle ni gjort?

Klarar sig en familj med 2 barn på 200L?
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: mso skrivet 21 september 2005, 11:26:15
Hej, Vi är en familj på 6 personer, varje morgon duschar 5 stycken före skolan o jobbet. Vi har ett std badkar och vi har varit två som duschat under och direkt efter person nr tre har tappar i badet och vi har inte märkt någon avmattning på varmvattnet. Till detta skall erkännas att vi har en liten 10 liters beredare i toaletten som värmepumpen matar direkt utan blandväntil . Detta för att få varmvatten direkt man öppnar kranen. Den försörjer båda to orna som ligger över/under varann.
Vi har en nibe 1215/7 som "bara" har 160 liters beredare.
På 90 dagar sedan maj och utan husvärme så har vi förbrukat exakt  3,6KW per dygn +0,45Kw för den lilla externa beredaren!! ;D ;D
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: Carl N skrivet 21 september 2005, 12:33:09
Hej,

Har pratat med olika instalatörer ang. storleken på VVB

Alla har sagt att det räcker med 200L

Vi har inget stort badkar än iallafall.

Vad vinner vi på att ändå sätta in en 300VVB+200Avk tank?
List pris är 4000:- extra.

Hur skulle ni gjort?

Klarar sig en familj med 2 barn på 200L?

Är dom tonåringar som duschar en halvtimme var?
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: ambly skrivet 21 september 2005, 12:46:33
Nä inte än på ett bra tag :-)
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: Carl N skrivet 21 september 2005, 13:56:30
Då borde du klara dig bra på 200 liter, jag har 160 liter och starttemp på 42 grader. Hittils har varken jag eller frugan fått duscha kallt.
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: mso skrivet 21 september 2005, 14:54:35
Hej att sätta in en sådan ger naturligtvis en massa mer varmvatten och längre gångtider vid varmvattenberedning men den ger ingen gynsamare gång vid radiatorvatten beredning och eliminerar inga knäppningar i rör mm.
En annan grej är att du får säkert räkna med 10 tusen,kanske mer med jobb och tank,etc ,vv styrning mot en std 1215 eller den nya 1230. Har du långt till tappstället från pump så rekomenderar jag en liten beredare istället./Mso
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: ambly skrivet 21 september 2005, 15:18:33
Så det lönar sig inte att ha mer vatten i Ack tanken att värma upp?

Jag trode att det var bättre att ha mycket vatten så att pumpen fick jobba ett tag och sedan vila ett längre tag än om man har liten Ack tank.

Har jag fel?
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: ambly skrivet 21 september 2005, 15:23:29
Så det lönar sig inte att ha mer vatten i Ack tanken att värma upp?

Jag trode att det var bättre att ha mycket vatten så att pumpen fick jobba ett tag och sedan vila ett längre tag än om man har liten Ack tank.

Har jag fel?
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: tipo874 skrivet 21 september 2005, 15:39:22
Så det lönar sig inte att ha mer vatten i Ack tanken att värma upp?

Jag trode att det var bättre att ha mycket vatten så att pumpen fick jobba ett tag och sedan vila ett längre tag än om man har liten Ack tank.

Har jag fel?

Nej, men du pratade ju om varmvattenberedare (VVB), och det är inte samma sak som acktank. Acktanken sitter i värmesystemet och vvb:n i varmvattensystemet. Båda värms av VP, men vid olika tillfällen och de har ingen funktionell koppling till varandra.
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: mso skrivet 21 september 2005, 15:45:51
Hej ,kanske missförstod dig ,. Om du har en separat varmvatten beredare och en separat acc tank så funkar det naturligtvis men då handlar det om ännu större pengar i instalation.
Nibe har en såkallad acctank som heter vpa 300/200  och den är bara för tapp varmvatten beredning. Det är 200 liter vatten i manteln som värmer dom 300 liter som är i beredaren. När värmepumpen är klar med varmvattenladdning så går den över till radiatorvattenladdning och bryr sig inte om dom 200 litrarna som är i beredarens mantel.
Mao så har du ingen acc på husvärmen.
Denna är nog bara att rekomendera om du har stort badkar.
I mitt förra hus så hade jag en 1210 och en vpa200/70 och jag törs nästan säga att jag märker ingen skillnad idag mot min 1215/7. I dessa vpa tankar så har du större värmeförluster än i en 1215, marginellt kanske men du märker det på sommaren när pannrummet blir varmare än övriga källaren.
Svåra fall och doktorn gråter.
Tro mig . Du kommer inte att bli besviken på varmvatten kapaciteten med en pump med intern beredare på 160 eller 200 liter./Mso
Titel: SV: Storlek VVB+Ack
Skrivet av: ambly skrivet 06 oktober 2005, 11:05:36
Nu är det iallafall beställt.

Det blev en 1130-10 + VPA 300/200

Tror nog att varmvattnet kommer räcka!