Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: laros514 skrivet 03 januari 2010, 01:43:42

Titel: Värma garage 1145-10
Skrivet av: laros514 skrivet 03 januari 2010, 01:43:42
Hej!

Vår gamla ladugårds-byggnad (1920) består av garage (44 kvm), pannrum (9 kvm) och djurdelen (typ 100 kvm). Ytterväggarna är murade i gråa block i två lager med sågspån emellan och sedan putsad/kalkad fasad, golvet är 10 gjutet med sand under, taket typ 20 cm sågspån.

Garaget och pannrummet behöver värmas. Kanske lite, lite värme i djurdelen för att det inte ska frysa sönder.
Tänkte sätta in en fläktkonvektor i garaget för att få bättre cirkulation på luften och hålla typ 5-10 gr. Portarna är klassade 10 gr (3 cm frigolit med träpanel).
1) Är fläktkonvektor en bra idé och hur stor behöver den vara?

Sedan tänkte jag flytta ett gammalt element till pannrummet.
Finns någon shuntgrupp att köpa för några tusen från Nibe för att styra flera system med 1145:an, dvs 1) hus och 2) garage/pannrum/djurdel. Är det overkill? Det kanske räcker med en kran att strypa med vid t-röret som går ut från VP, men får man inte dålig kontroll då.
2) Hur skulle ni göra för att hålla 5-10 grader i garage/pannrum och 21 i hus? För-/nackdelar med olika lösningar?

Längst ner om hus och värmesystem.

Väldigt tacksam för hjälp.
//Lars
Titel: SV: Värma garage 1145-10
Skrivet av: Carl N skrivet 03 januari 2010, 07:48:22
Jag skulle prova en fläktkonvektor i garaget. Om termostaterna i bostadsdelen är fullt öppna kan du ha termostat på nått enstaka ställe. Radiatorn och fläktkonvektorn i pannrummet och garaget skulle i så fall kunna styras med termostater.
Titel: SV: Värma garage 1145-10
Skrivet av: laros514 skrivet 03 januari 2010, 13:03:58
Tack Carl!

Nu har jag hittat den pdf hur man räknar ut volym och effekt på gamla element.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29240.0

Det elementet som sitter i garaget är väldigt stort och ger dt30 = 1,44 kW och dt50 = 2,85 kW.
Det kanske räcker för 44 kvm. Grejen är att jag vill åt luftomsättningen för att bilen och golvet ska torka snabbare. Finns ingen brunn i garaget och lutningen är inte bra.
1) Betyder dt30 att elementet ger 1,44 kW när man skickar på 30-gradigt vatten?

2) Är luftomsättningen olika för olika konvektor-element eller är det så liten att man kan bortse från den?
Rörmokaren hade ett konvektor-element med elektrisk termostat på 3 kW för 3500 kr + moms. Kändes som lite mycket pengar om man ändå har ett stort och bra element.
3) Kan man ordna luftomsättningen på något annat sätt?
Det kanske går sätt någon billig fläkt i taket som trycker ner värmen och sprider runt den (ovanför elementet eller ovanför bilen).

4) Hur många kW per kvm kräver ett gammalt garage enligt vårt? Hur räknar man ut hur stor effekt man behöver stoppa in för 10 gr?

Gärna om någon kan svara idag. Rörmokaren skulle titta förbi imorgon.
Tack på förhand! Jag känner mig så villrådig.

//Lars
Titel: SV: Värma garage 1145-10
Skrivet av: Carl N skrivet 03 januari 2010, 17:00:11
DT är tempskillnad luft-radiator, ska du ha 10 ºC inne så är det 40 ºC på radiatorn vid DT30. Jag tror du behöver ca 50 W/m2 = 2,2 kW till garaget. Men du kan ju alltid testa med det som sitter, funkar det inte så är det bara att byta. Du kan kanske komplettera med en avfuktare, det ger både luftomsättning, lite extra värme och torkar garaget.