Författare Ämne: IVT VP+Kökspanna?  (läst 5046 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ElectricMayhem

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
IVT VP+Kökspanna?
« skrivet: 15 februari 2011, 11:04:56 »
Ska bygga till kåken och därför undrar jag om det finns någon som har erfarenhet kring att samköra IVT (E5) VP+VVB med en kökspanna (typ http://www.lohberger.se/produkter/varioline_panna.asp). Kör än så länge utan arbetstank (men det kommer jag att skaffa hur eller hur). Givetvis vill jag att kökspannan ska kunna backa upp både tappvatten och rad.vatten. Ringer man IVT säger dom att de inte har någon produkt för detta, ringer man tex CTC så säger dom att de inte vet hur man ska göra eftersom det rör sig om en IVT-pump, ringer jag återförsäljaren för kökspannor säger de att man får vända sig till sin VP-leverantör....huvuddunk.....kan inte föreställa mig att jag är först på jorden som vill samköra olika värmekällor.

Hur fÃ¥r man till själva arbetstanken? Jag vill ju fortsätta köra flytande kondensering pÃ¥ VP'n (kurvstyrning) samtidigt som kökspannan bidrar med värme till bÃ¥de rad.vatten och tappvatten. Ska jag ha en "ren" arbetstank till radvattnet och även fortsättningsvis en separat VVB? Fortsätta använda existerande växelventil? Hur funkar inkopplingen av vattnet som dÃ¥ cirkulerar över kökspannan? Hur ska detta vatten kunna värma bÃ¥de radvatten och tappvatten...ja, mÃ¥nga frÃ¥gor...förvirringen é total  Sc:,h
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.

Utloggad ElectricMayhem

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 12:41:39 »
Kom pÃ¥ att denna trÃ¥den kanske borde ligga under installationsforumet istället....med det kanske moderatorn kan hjälpa till att fixa i sÃ¥ fall  *vinkar*
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 18:52:50 »
Här är produkten du behöver:

http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1373

Du kopplar den som en arbetstank till VP:n, samt förvärmer varmvattnet i kamrörslingan.
Kökspannan dockar du också mot tanken, men då får du börja styra med termostaterna.
VP:ns returgivare flyttas till tanken.
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 18:55:01 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ElectricMayhem

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 14:39:25 »
Lysande  Thumbsup. Verkar vara nÃ¥'t Ã¥t det hÃ¥llet jag é ute efter. Kollade pÃ¥ specen för inkoppling men fÃ¥r inte ihop det riktigt. Hur tänker du dig att det skall kopplas in om jag vill att det skall funka enl följande:

- Jag vill att VP'n skall kunna arbeta utefter sin kurva som den gör idag.
- Jag vill att VP'n skall arbete heltfristående mot acc.tanken gällande rad.vattnet. Rumsgivarna ser till att skicka ut varmt vatten till resp. rum efter behov.
- Om VP'n känner att rad.vattnet i acc.tanken är för kallt eller att varmvattnet i min VVB är för kallt, så skall den börja köra enl sin förinställda kurva.
- När jag har tid, lust och ork så eldar jag i min kökspanna och kan på så sätt "manuellt" värma radvattnet i acc.tanken eller varmvatten till VVB. VP'ns givare ska då berätta för VP'n att den kan pyssla med annat.

Jag drar med två bilder. Dels på hur systemet ser ut idag, och en bild som visar hur systemet skulle se ut om jag enbart skulle använda en arbetstank för rad.vattnet (dvs. ingen kökspanna). Det var några forumkollegor som hjälpte mig med det för ett tag sen (vill minnas att de var Jocke Montör & Fixarn)

Om du har möjlighet att kladda in hur du hade kopplat in kökspanna och acc.tank enl min beskrivning ovan vore det kanon.
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 20:32:44 »
Det blev rätt kladdigt, det var lite trångt.
Men principen är att du nog måste ha en shunt efter acken för att skydda golven från för hög temp om du ska elda med pannan.
Shunten får styras av innetemp men bör ställas in något högre än VP:n så den öppnar max då du inte eldar.
GT1 flyttas till tanken.
Varmvattnet förvärms i tanken innan det går in i den andra VVB:n.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ElectricMayhem

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 11:07:51 »
Halloj Carl N.

Såg ditt förslag på inkoppling och har en liten fundering som jag vill stämma av.

Tänk följande scenario:
Det är sommar och värmebehovet till huset är noll, och jag eldar inte speciellt mycket i min kökspanna varpå varmvattenbehovet får skötas av VP'n. Med ditt förslag, finns det då inte en risk för att varmvattnet istället "för-kyls" i acc.tanken istället för att "för-värmas"? Temp.diffen i VVB'n och acc.tanken bör ju vara rätt stor? Sc:,h
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2011, 17:20:09 »
Nja, tempen i acktanken är väl minst 20 ºC på sommaren eller?
Inkommande kallvatten brukar vara lite lägre hos mig på sommaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ElectricMayhem

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2011, 18:46:17 »
Ja, självklart..jag gjorde en tankevurpa. Kom pÃ¥ svaret innan när jag satt i bilen  ::)....tack i allafall  *vinkar*. Fick av nÃ¥gon anledning för mig att det varma vattnet i VVB ständigt skulle cirkulera runt och loopa mellan acc.tanken och VVB'n.....
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.

Utloggad ElectricMayhem

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2011, 11:55:22 »
Ritade in ditt förslag Carl N. Hoppas jag tolkat allt rätt. När det gäller shuntpaket hittade jag LK's system på http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/LK-Golvvarmesystem/Tillval/LK-Shuntar/. Kan nåt av dessa funka måntro?
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 12:33:26 »
Nu är jag inne och petar men principen bör vara att in med det varma i toppen och ut med det kalla i botten.
Man bör utnyttja skikningen i tanken (varmt vatten stiger och kallt sjunker) så mycket som möjligt.
Samma med förvärmning av VV- in med kallvattnet i botten av slingan och ut i toppen.
Sen behöver du inte krångla till det med en shunt om du inte vill, du kan skippa denna.
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 12:35:08 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ElectricMayhem

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2011, 12:54:33 »
Nja, é du säker på att skippa shunten....man vill ju inte skicka ut alldeles för hett vatten i golvvärmeslingorna. Misstänker att jag kommer kunna brassa på värmen i acc.tanken då jag eldar i kökspannan, långt över den rekommenderade ut-tempen till slingorna.
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT VP+Kökspanna?
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2011, 13:01:42 »
Nja, é du säker på att skippa shunten....man vill ju inte skicka ut alldeles för hett vatten i golvvärmeslingorna. Misstänker att jag kommer kunna brassa på värmen i acc.tanken då jag eldar i kökspannan, långt över den rekommenderade ut-tempen till slingorna.

Tänkte inte pÃ¥ det.  :-[
Tänkte bara på att framledningen går ju begränsa på VP:n.
Men ska du elda upp tanken i 70-80 ºC så behöver du förstås en shunt på tanken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!