VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Mr_Smith skrivet 01 november 2010, 07:28:31
-
När jag tvångskör min cirkulationspump för KB (utan att kompressorn går) så borde KBut=KBin, problemet är att KBin visar då 24,6 ºC samtidigt som KBut visar 6,0 ºC.
Vad används KBin till av styrningen?
Påverkar min trasiga givare driften på något sätt?
Om jag inte hade loggat min pump hade jag förmodligen aldrig lagt märke till den trasiga givaren eftersom VP uppför sig "normalt".
-
Den har ingen intern funktion vad jag vet.
Men man bör ha koll på tempdiff KB för att kunna se om nått skumt är på väg att hända.
Så rådet är att byta ut givaren så du kan se det korrekta värdet.
Du kan byta den själv, kontakta din IVT-återförsäljare så borde du kunna få tag på en ny.
-
Har korrigerat den felaktiga temperaturen i loggningsprogrammet så det syns bara när jag avläser temperaturen direkt på pumpen, men det är ju i den som styrningen sitter.
Kommer inte åt att byta givaren så lätt, men man borde kunna sätta en ny direkt på inkommande slang(?).
Det är väl en termistor (eller vad det heter). Vet någon beställningsnummer på ELFA för givaren?
-
Kommer inte åt att byta givaren så lätt, men man borde kunna sätta en ny direkt på inkommande slang(?).
Det är väl en termistor (eller vad det heter). Vet någon beställningsnummer på ELFA för givaren?
Det går bra att montera givaren utanför pumpen och artikelnummer på Elfa är: 60-260-25
-
Hur fäster man den lämpligast? Med någon pasta?
Och räcker det att fästa den på inkommande slang utanför pumpen eller finns det något lättåtkomligt ställe i pumpen?
Frågade en VVS:are och han sa att den sitter längst ner till höger i pumpen vilket gör att jag inte kommer åt den så enkelt då VP står i ett hörn med "fel" sida åtkomlig.
-
Det går mycket bra att fästa den på utsidan på inkommande röret. Du kan stänga av VP:n och dra ut kontakten för inkommande KB och klippa av kabeln och skarva den med lämpligt tun kabel att den räcker till utsidan.
(Den kan även räcka utan att skarva, försök följa kabeln och klipp av precis utanför isoleringen.)Sedan kan du skära av isoleringen på inkommande KB rör på Ca 10 till 15 centimeter och tejpa fast givaren.
Se bara att anslutningar blir isolerade mot kopparröret själva kroppen på givaren är inte elektriskt ledante,
Man får bättre gensvar om man har kylpasta eller liknade men är inte nödvändigt
Sedan tejpar man igen isoleringen ordentligt att det blir alldeles tätt.
-
Med tanke på vilka problem det är med originalgivarna, som sitter på kalla sidan, skulle i alla fall inte jag montera en "naken" termistor där.
-
Naken givare kam man få O naken och minst lika bra som IVT:s egengivare om man vill.
Själv har jag inte haft ett enda problem med dom än däremot med originalet.
Dallas givarna har jag helt nakna överalt även på kallasidan utom krympslang över anslutningarna
inte ett problem på 5år.
Det beror mycket på om hur isoleringen fungerar, om du har rätt och tätt isolering så bildas det ingen
kondens runt rören.
IVT:s originalgivare ser jag inte som någon garant mot problem fri gång.