Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mada-x skrivet 24 april 2010, 22:46:40

Titel: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: mada-x skrivet 24 april 2010, 22:46:40
Vet nån av er nån om att det skulle gå att ersätta kolektorslangen med gasfylld kopparrör? Att det hade räckt med typ 70m?
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: eureka skrivet 24 april 2010, 23:46:18
Hei
Google Direct exchange geothermal
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: Lmf skrivet 25 april 2010, 00:16:10
Gammal ide
IVT hade någon markvärmepump för länge sedan (som jag inte minns namnet på) med 2x30 m koppar kollektor fylld med R22.
En annan av dessa pumpar var Markus (http://home7.swipnet.se/~w-73339/2-1-3.htm)  med sin 2x32m kollektorer och R134c och detta var 1998.
Så visst fungerar det

Fundera istället varför man inte har kvar denna typ av markvärme kollektor
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 april 2010, 07:23:52
Jag känner till 2 svenska tillverkare som fortfarande har D-X (förångning direkt i marken) som standard. Det finns väl en risk att det blir rejäl tjälskjutning där rören går. Jag har också sett bruna gräsmattor på sommaren på en del ställen med D-X.

http://www.siriusab.se/
och
http://www.megatherm.se/
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: cougar skrivet 25 april 2010, 11:59:32
Min far byggde en sådan anläggning -78, efter 10 år borrade han energibrunn ist då gräsmattan blev mer och mer lik en puckelpist.
ett annat problem är att oljan som kompressorn kastar ur sig har svårt att hitta tillbaka, går att lösa till viss del med oljeavskiljare, men efter några år har ganska mycket av oljan rymt iaf...
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: tomme skrivet 26 april 2010, 14:56:20
Beror mycket på markförutsättningarna hur pass stora tjälresningar man får, kör min egenbyggda i 2x70 meter kopparrör i sandig mark och har aldrig sett tillstymmelse till tjälresning eller brun gräsmatta.
Har kört sju vintrar nu och oljan verkar inte ha några problem med att hitta tillbaka till kompressorn!
Plockar ut ca 5kW på dessa slingor.
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: Plutus skrivet 27 april 2010, 17:25:06
Normalt är oljeåterföringen inget problem, rördimensionen väljs så att det blir tillräcklig gashastighet för att oljan ska följa med tillbaka.
Men! vid minskat gasflöde, t.ex. vid köldmedieläckage blir oljan kvar ute i rören och kompressorn skär. Kan vara en orsak till att man nästan slutat med DX, miljöaspekter kan vara en annan. Det blir större fyllnadsmängder med DX.
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: tomme skrivet 28 april 2010, 08:49:15
Normalt är oljeåterföringen inget problem, rördimensionen väljs så att det blir tillräcklig gashastighet för att oljan ska följa med tillbaka.
Men! vid minskat gasflöde, t.ex. vid köldmedieläckage blir oljan kvar ute i rören och kompressorn skär. Kan vara en orsak till att man nästan slutat med DX, miljöaspekter kan vara en annan. Det blir större fyllnadsmängder med DX.

Var har du fått uppgifter på större fyllnadsmängder ifrån?
Det påståendet stämmer inte, utan fyllnadsmängden skiljer ytterst lite. kollade en Nibe fighter 1225-5 som anger fyllnadsmängden 1,4 kg och min 5 kW pump har en fyllnadsmängd på 1,5 kg!
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: Plutus skrivet 28 april 2010, 16:56:52
När jag pratar om DX, menar jag att köldmediumet åker runt i kopparslingan i marken. Om du har 140 meter 7/8" kopparrör har du 200 liter förångare att fylla upp, det är inte så troligt att 1,5 kg. räcker till det. Antingen stämmer inte skylten eller så pratar vi om olika saker.
Titel: SV: Kopparrör som kolektor slang?
Skrivet av: tomme skrivet 28 april 2010, 19:03:38
När jag pratar om DX, menar jag att köldmediumet åker runt i kopparslingan i marken. Om du har 140 meter 7/8" kopparrör har du 200 liter förångare att fylla upp, det är inte så troligt att 1,5 kg. räcker till det. Antingen stämmer inte skylten eller så pratar vi om olika saker.

"skylten" stämmer för jag har byggt den själv, däremot så är kopparröret bara 1/2" så DX är det alla gånger.