Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Micke 0913 skrivet 26 november 2012, 22:32:26

Titel: Till er som Loggar
Skrivet av: Micke 0913 skrivet 26 november 2012, 22:32:26
Otroligt vad mycket man kan lära sig om saker och ting på detta forum.
Nu vill jag veta lite mer om loggning/logging.

Loggar man för att spara en massa pengar, eller för att veta hur pumpen går? Eller både och?
Måste man dra en massa kablar från pannrummet i källaren till datorn som står på andra våningen? Eller är det trådlöst?
Vad behöver man? Och vad kostar det?
Titel: SV: Till er som Loggar
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 november 2012, 22:46:22
Man loggar för att man är intresserad av hur anläggningen går. Med hjälp av informationen kan man dels göra en del optimeringar och dels se om nåt börjar avvika från det normala. Jag har nog sparat in elpatron för 500-1000:- per år genom att sätta mig in i exakt hur VP'n går när det är kallt och optimerat flöden och annat.

Skaffa en sån här och ställ i pannrummet:
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html (http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html)
Titel: SV: Till er som Loggar
Skrivet av: Micke 0913 skrivet 26 november 2012, 23:33:29
Tack! Det kanske blir en sån till mig själv i julklapp
Titel: SV: Till er som Loggar
Skrivet av: Fattiglapp skrivet 27 november 2012, 04:41:20
Jag hade kört min pump i över tio år utan att ha märkt vissa brister, men efter att ha börjat logga så har jag kunna göra flera förbättringar.

Bl a med just tillskottselen som tidigare legat i vääääldigt mycket i onödan. Jag har inte räknat, men jag håller det inte för otroligt att jag redan tjänat in de pengarna som mina logg-grejer kostat. Sedan så är det sjukt beroendeframkallande att pilla med detta, man vill ändra, justera och labba hela tiden för att se vad som förändras tummenupp
Titel: SV: Till er som Loggar
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 27 november 2012, 04:54:38
Via loggningen kunde jag se att värmepumpen plötsligt började värma varmvattnet varannan timme istället för var sjätte timme då jag inte förbrukar något vatten. Berodde på en kran i badkaret (som används ett par gånger per år) inte var stängd ordentligt ...

Dock tog det 3-4 dagar innan det upptäcktes då jag inte kollade loggningen och dess grafer varje dag. Men man såg direkt att något inträffat som störde.
Titel: SV: Till er som Loggar
Skrivet av: Rickard skrivet 27 november 2012, 06:27:09
Nu är jag ju partisk, men för över ett år sedan upptäckte jag att trevägsventilen på min värmepump läckte igenom, och detta gjorde att min värmepump hela tiden gjorde tappvarmvatten istället för radiatorvärme, med ca 1 start varje kvart.
Förutom att COP är typ 30% sämre så förkortas livslängden troligen påtagligt om detta får fortgå under en längre tid.

Med en logger så kan de allra flesta optimera sin anläggning så att investeringen betalar sig inom ett par år, det är i alla fall min uppfattning, men för att det skall bli en besparing måste det naturligtvis finnas en besparingspotential, och det finns naturligtvis anläggningar här och var som är perfekt injusterade även utan logger, även om det alldeles säkert är långt mellan dem.
Titel: SV: Till er som Loggar
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 november 2012, 06:40:07
Oavsett om man behöver logga eller inte så vet man ju inte det förr än man loggar... Om det sen visar sig att anläggningen redan var perfekt injusterad så har man iallafall nåt att leka med och skryta över.