Författare Ämne: 1215 som löser pÃ¥ hp larm  (läst 18210 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #45 skrivet: 10 oktober 2006, 23:12:16 »
Hej ,min vän har nu felanmält sin pump till försäkringsbolag och rörfirman har sagt att man jobbar till felet är uppklarat.
Problemet är att den har gått i tre felfria år och nu löser den på hp/ms larm ca var 3-5 dag och dom förstår inget?
Man har monterat in en mekanisk flödesmätare och den visar ok flöde i alla lägen när man står och tittar.
Nibe suport hävdar att det bara kan vara flödesrelaterat och är bergsäker på att det är luft i systemet. Felet började när enbart varmvattenkörning mot beredare under sommaren.
Ingen luft har konstaterats i beredarmantel eller radiatorer,
Loggning av pump har dom ej hört talas om?
Min vän har börjat bita på naglarna eftersom vintern närmar sig

mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #46 skrivet: 10 oktober 2006, 23:15:47 »
Jag vet en som säljer loggers  ^-^
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #47 skrivet: 10 oktober 2006, 23:31:41 »
Vet det men det hjälper inte min vän 30 mil bort.
Skall köpa en logger när det blir problem för mig och när jag får råd med en bärbar pc.
Go natt/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #48 skrivet: 11 oktober 2006, 11:35:57 »
Jag tycker det låter som en felaktig driftspressostat eller HP-pressostat.
Defekta motorskydd är också rätt vanligt, men det brukar ju kräva en manuell återställning om det är motorskyddet som löst.
Men visst kan det vara cirkpumpen på varma sidan som krånglar, dock väldigt osannolikt tycker jag.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #49 skrivet: 11 oktober 2006, 19:14:33 »
Jag tycker det låter som en felaktig driftspressostat eller HP-pressostat.
Defekta motorskydd är också rätt vanligt, men det brukar ju kräva en manuell återställning om det är motorskyddet som löst.
Men visst kan det vara cirkpumpen på varma sidan som krånglar, dock väldigt osannolikt tycker jag.

Jag har sagt liksom richard gör att det ÄR antingen drift pressostaten eller hp pressostaten...
Om det är driftpressostaten så brukar den alltid lösa för högt å då ge hp-larm varje gång...
Tror i detta läget mer på hp pressostaten som löser lite väl tidigt..alltså lite taskig kontakt inne i pressostaten som då vid vvladdning glappar till å ger hp-larm man är ganska nära hp-pressens bryttryck som är 27 bar... driftpressostaten skall bryta vid 24 bar..

Sätt dit en utbytes pressostat å testa ett tag..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #50 skrivet: 11 oktober 2006, 19:57:28 »
Citera
Loggning av pump har dom ej hört talas om? :,v(
  studs studs ;D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #51 skrivet: 11 oktober 2006, 22:27:29 »
Hej ,är också inne på att det är antingen driftspresostaten som i bland ej bryter eller hpn som är snåltställd.
Det har varit dit en kyltekniker och kollat upp inställnings tryck och allt var bra.
problematiskt att det blir så sällan fel.
Av nån anledning så vill rörpularen byta motorskydd?? det har löst en gång på 15 hp/ms larmen.
Loggning vore melodin med dithän har inte branchen kommit än,den är mer inriktad på att sälja.

mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #52 skrivet: 12 oktober 2006, 11:23:02 »
Det finns folk i branchen som använder loggning vid liknande fel men i detta fallet hjälper nog inte enbart rickards logger (inge illa ment) men det skulle behöva loggas tryck i köldmedie kretsen för att se vad som händer ev också logga strömen till kompressorn. Digitalt kylställ och en strömlogger så borde det gå att se vad som orsakar det.

Vet att i seviceboken till 1110/1210 så angavs felaktiga tryck i vissa årsmodeller kanske något sådant som fått kylteknikern att tro att det är rätt fast det är fel.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #53 skrivet: 14 oktober 2006, 09:51:38 »
Hej ,är också inne på att det är antingen driftspresostaten som i bland ej bryter eller hpn som är snåltställd.
Det har varit dit en kyltekniker och kollat upp inställnings tryck och allt var bra.
problematiskt att det blir så sällan fel.
Av nån anledning så vill rörpularen byta motorskydd?? det har löst en gång på 15 hp/ms larmen.
Loggning vore melodin med dithän har inte branchen kommit än,den är mer inriktad på att sälja.

mvh/Mso

Hej.
Nu är det inte roligt , rör pularen har varit hos min vän och bytt motorskydd trots att den löser pÃ¥ hp/ms larm och det har gÃ¥tt Ã¥t att Ã¥terställa genom  att nollställa manöverbrytaren i minst 15 fall och motorskyddet en gÃ¥ng.
En kyltekniker har tidigare konstaterat att allt är ok.
Rör pularen satte vvstopp på A ist för 55 grader för någon vecka sedan .
Jag tyckte via telefonen med min vän att ställ ner vvstopp till tex 45 grader så att man inte stoppar på så nära brytgränsen för driftpressostaten.
Men då är det inte samma meny som på min nyare pump (tre år)
Är det nÃ¥gon som vet var man ställer vv-stopp  pÃ¥ pumpar som är 3-4 Ã¥r gammla???Rörpularen sa i fredags att nu vet han inte vad det kan vara????

Hjälplös vän 30 mil bort /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #54 skrivet: 14 oktober 2006, 11:17:56 »
Hej ,är också inne på att det är antingen driftspresostaten som i bland ej bryter eller hpn som är snåltställd.
Det har varit dit en kyltekniker och kollat upp inställnings tryck och allt var bra.
problematiskt att det blir så sällan fel.
Av nån anledning så vill rörpularen byta motorskydd?? det har löst en gång på 15 hp/ms larmen.
Loggning vore melodin med dithän har inte branchen kommit än,den är mer inriktad på att sälja.

mvh/Mso

Hej.
Nu är det inte roligt , rör pularen har varit hos min vän och bytt motorskydd trots att den löser pÃ¥ hp/ms larm och det har gÃ¥tt Ã¥t att Ã¥terställa genom  att nollställa manöverbrytaren i minst 15 fall och motorskyddet en gÃ¥ng.
En kyltekniker har tidigare konstaterat att allt är ok.
Rör pularen satte vvstopp på A ist för 55 grader för någon vecka sedan .
Jag tyckte via telefonen med min vän att ställ ner vvstopp till tex 45 grader så att man inte stoppar på så nära brytgränsen för driftpressostaten.
Men då är det inte samma meny som på min nyare pump (tre år)
Är det nÃ¥gon som vet var man ställer vv-stopp  pÃ¥ pumpar som är 3-4 Ã¥r gammla???Rörpularen sa i fredags att nu vet han inte vad det kan vara????

Hjälplös vän 30 mil bort /Mso
PÅ dom äldre versionerna av styrkort går det inte ställa stopp temp på en förutbestämd grad...Utan det är driftpressostaten som bestämmer när den lägger av med värminingen av vv.
Vart bor din vän får nästan lust att åka dit å fixa felet...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #55 skrivet: 14 oktober 2006, 15:55:11 »
Pricis ,men dom sa till honom att dom hadde ändrat från temp till A och jag vet att det inte finns den menyplattsen?
Mellersta norrland , fortsättning följer /Mso.
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #56 skrivet: 14 oktober 2006, 17:26:37 »
Pricis ,men dom sa till honom att dom hadde ändrat från temp till A och jag vet att det inte finns den menyplattsen?
Mellersta norrland , fortsättning följer /Mso.
På returen går det ändra temp till A kanske misstog dom sej...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #57 skrivet: 14 oktober 2006, 18:45:03 »
Ok ,men den blir väl aldrig påverkad under normal vv och rad drift ? är den urkopplad vid varmvattendrift? Vill minnas att den stog på 53 grader när jag var där sist.
mvh /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #58 skrivet: 30 oktober 2006, 09:38:23 »
Hej ,tre mÃ¥naders utlösande är nu Ã¥tg. FrÃ¥n att det löst en ggr i veckan till tre ggr i veckan och en massa tittningar  av rörmockaren och sedan kyltekniker, sedan elektriker och ytterligare kyltekniker frÃ¥n annan ort och denne bestälde sedan styrkort och reläkort frÃ¥n markaryd som sedan levererades innom en vecka och den lokale elektrikern bytte ut.
Nu funkar det bäst och men kan ju undra om inte dessa kort skall ligga som reserv hos en rörgubbe i varje stad för att snabbt eliminera ett kort fel.
Denna historia lär ju kosta försäkrings bolaget stora kostnader då tex kyltekniker ej finns på denna ort och bara resekostnad en gång är dryga 2000 kronor.
Man kan tycka att detta har tagit lång tid men antagligen så hade det lösts tidigare mitt i vintern kanske?

mvh /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!