Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« skrivet: 26 maj 2014, 17:32:28 »
Har en nibe 1215 som efter HP/MS larm som löst ut pga för hett returvatten efter eldning i vedpanna har slutat producerat varmvatten. Enligt inställningarna ska den börja producera vid 44 grader men det blir aldrig varmare än ca 27/32 grader och elpatronen blinkar att den tillåts men används inte? VP startar var 20e minut och går i ca 1 minut tills temperaturen är strax under 50 grader. har läst att det kan vara säkringar som löst ut, vart sitter dom isf? innuti pumpen eller i proppskåp? Värmen till radiatorerna i huset fungerar iaf som de ska.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2014, 19:24:00 »
Hej!
Elpatron kopplas aldrig in för att värma varmvatten om kompressorn räcker till att värma huset.
Men sen är jag inte riktigt med på hur du menar?

Blir temperaturen på värmevattnet 50 men VVB max 32?
Det kan finnas flera orsaker, felande tempgivare, fel på växelventil eller dålig värmeöverföring på grund av luft i manteln på VVB (finns en luftningsskruv på toppen av 1215).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jockel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2014, 21:37:48 »
Hej
Värmepumpen startar och går tills VB-Fram 49 sen är den tyst i ca 18 min och temperaturen på VB-Fram sjunker och varmvattnet hinner inte bli varmt. Lampan för att göra vv lyser när värmepumpen startar men det hinner inte bli nån värme på 2 min. har vridit ner potentiometern för rumstemp fullt och provade att vrida tillbaka den till mitten "0" idag för att se om det fungerade och då blev iaf utg rör från pump till element varma
Tacksam för tips. skall prova att lufta imorgon
Går det att kontrolera växelventilen på något sätt?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2014, 22:17:59 »
Vad har du för VVstopp-värde? På min Nibe 1225 så hade jag problem med HP/MS tills jag fick veta att VVstopp ska stå på A, dvs inte ett tempvärde utan stopp mha pressostatvärdet (A= automatiskt stopp)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2014, 22:31:30 »
Fungerar cirkulations pumpen? Verkar som du inte kan bli av med energin vp producerar om den rusar upp i 50 grader på 2 min.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad jockel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2014, 10:17:32 »
Cirkulationspumpen tror jag iaf fungerar för elementen i huset blir varma och det går att öka hastigheten. Funderar på växelventilen? När jag har endast vv läge så blir utg rör till element varmt ändå? Och ingående rör till vv blir varmt men returen stannar på 26/27 g som vv.

Utloggad jockel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2014, 14:15:01 »
Cirkulationspumpen snurrar men kan det vara den som är sliten ändå och inte orkar/kan pumpa runt vattnet? Har höjt hastigheten max på pumpen nu och jag hör att den snurrar fortare men det blir inte något vv

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2014, 17:07:37 »
Kolla växelventilen så den verkligen går till rätt läge och inte hamnar mitt i.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2014, 18:38:47 »
Låter väldigt mycket som luft i manteln.
Hade du testat att lufta?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jockel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215 dåligt varmvatten
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2014, 21:10:12 »
Har luftat idag och det var väldigt lite luft i. Hur kollar jag växelventilen?  den där lilla plast armen pÃ¥ ventilen rör sig iaf när pumpen startar.
 Har klickat pÃ¥ förhöjd vvtemp för nÃ¥gon timme sedan sÃ¥ nu gÃ¥r elkassetten sÃ¥ har 49 gradit vv sÃ¥ det blir äntligen en dusch
« Senast ändrad: 27 maj 2014, 22:31:02 av jockel »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!