Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl (läst 2001 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ekke Boo
Mästerdetektiv
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Nibe - forever
Ekke Boo
Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
«
skrivet:
25 januari 2006, 09:20:43 »
Citera
Hej Rickard och ni andra,
jag behöver se över mitt system, misstänker att jag i offert fått för klen pump och borra. Framförallt borran verkar snål i offerten. Jag lade ändå på 10m själv.
Faktiska data för kalkyl:
- 3m3 olja (modern Pulsonex så räkna på 94% verkningsgrad).
- DUT = -18
- Medel KB-in 0
Borr-information enligt protokoll:
- 48m till berg
- 70m påträffades vatten
- 54m foderrör
- totalt djup 180m
- berget är mest röd/grå kalksten (räkna inte med 3,5 utan med 3,0)
Min offert innehöll följande data som kan vara intressant i sammanhanget:
- 144m aktiv borra (de erbjöd mig 170m och visst att det var minst 40m?)
- effektbehov 9,6
- dimensionerad till -10
- 7800kWh VP + 250kWh tillsats
Jag tror att många olika saker samverkar till att blivit lite klent detta.
Loggat
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
«
Svar #1 skrivet:
25 januari 2006, 12:31:30 »
Citera
Jepp, du ligger nog på gränsen mellan 8 och 10 kW VP.
«
Senast ändrad: 25 januari 2006, 12:33:27 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Ekke Boo
Mästerdetektiv
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Nibe - forever
Ekke Boo
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
«
Svar #2 skrivet:
28 januari 2006, 20:12:47 »
Citera
Rickard, hoppas fortfarande på napp...
Loggat
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
«
Svar #3 skrivet:
29 januari 2006, 09:23:05 »
Citera
Har gjort en kalkyl, skulle tro att din tidigare förbrukning kanske är lite väl låg, i alla fall ser det ut så när jag gör kalkylen.
Mitt program gissar tidigare energiförbrukning för värme och tappvv på 40000 kWh/år, 3 m3 olja är inte i närheten...
Jag har ändå valt att ange 3 m3 vid beräkningen.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
«
Svar #4 skrivet:
29 januari 2006, 09:25:55 »
Citera
Kalkyl gjord med ledning av beräkningsprogrammets förslag om 40000 kWh i tidigare förbrukning.
Klimatdata för Norrköping används, vet inte om det passar dig.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Ekke Boo
Mästerdetektiv
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Nibe - forever
Ekke Boo
SV: Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
«
Svar #5 skrivet:
29 januari 2006, 19:47:02 »
Citera
Tack, Rickard.
Tror 40000kWh är på tok högt, men visst mina siffror ser väldigt låga ut.
Några kommentarer om "felkällor" till låg förbrukning.
Min gamla Pulsonex var rysligt effektiv.
Jag hade 3m3 3 år i rad, men med dygnssänkning kom jag ned i 2,6. Jag har dock räknat på 3m3 i samband med offerten.
Jag snålade nog en del med oljapannan, det var knappast över 20 om man säger så, låt säga 19.
Pulsonexen värmde varmvattnet momentant, det fanns endast en mycket liten vv-beredare så där är ytterligare en orsak.
Notera att jag även har ett ganska tätt hus för att vara 30-tal med både tilläggsisolerade väggar och vind, samt kallt i källaren.
Din första kalkyl stämmer ganska väl med mitt orginal, men behöver mer tillsats än min egen kalkyl. Jag tänkte jaga en uppdaterad kalkyl som jag kanske får nästa vecka, ska återkomma med rapportering då. Min kalkyl har också byggt på 20 gr inne, inte 21. Kanske 5% skillnad?
Loggat
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dimensioneringshjälp för att verifiera offertkalkyl
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 597
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
HBerggren
Henrikthom
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info