Skrivet av: Kuling skrivet 28 januari 2009, 08:29:18
Jag har en CTC Ecoheat 7 med ett borrhål på 140m. Systemet har varit i drift sedan november -04 och har väl fungerat bra, dock så är pumpen något liten då den börjar stötta med el vid några minusgrader. Det gör ju också att pumpen går långa tider med få start/stopp.

Under vinter säsongen har jag brinetemp på 0/-2 och har haft så från första året, så jag har inte märkt av någon lägre temp i hålet.

Nu till frågan: Vad ska man försöka eftersträva att ha som diff på kb. Jag har ju endast 2 grader och läser man runt lite så verkar många ligga på tex 4... Min brinepump står på högsta hastighet så där går ju ändra lite om behov finns.

Vad vinner man på en större tempdiff?

Jag ändrade pumphastigheten lite igår kväll och fick följande resultat:

Hastighet III: 0/-2
Hastighet  II: 0/-3
Hastighet   I: 0/-4

Nu lät jag bara varje hastighet köra i ett par timmar. Kanske behöver gå längre för att få nån effekt. Helst hade jag sett att kb in ökat... (Iom att jag har en CTC så sänker styren VP Maxtemp från 55 grader till 54 vid kb in 1 grad, till 53 vid kb in 0 grad osv...)

/Kuling
Titel: SV: Diff på kb in/ut
Skrivet av: Heddan skrivet 28 januari 2009, 08:44:46
Ställ pumpen på läge två då får du en bra diff. 3-5 graders diff skall du eftersträva.
Det du vinner på att ställa ner pumpen ett snäpp är lägre energiförbrukning.

Någon högre temp in är nog svår att åstadkomma genom att ändra hastigheten på pumpen. Det skulle väl vara om du hade riktigt låg cirkulation så att brinen hinner värmas upp lite mera, men då får du istället så hög diff (deltaT) så att du får sämre cop.
Titel: SV: Diff på kb in/ut
Skrivet av: Roland skrivet 28 januari 2009, 08:44:54
Min pump drar minst el totalt med cirkulationspumpen i läge 1. I det här fallet är borrhålet djupare och pumpen kraftigare så jag gissar att läge 2 är det bästa. Det man vinner på lägre fart är att cirkulationspumpen drar mindre el. Kompressorns elförbrukning ökar men totalt sett blir det lägre förbrukning.

Minskar man hastigheten på köldbärarpumpen sjunker utgående temperatur. Efter ett tag stiger ingående temperatur så att medelvärdet är ungefär detsamma. Ett par timmars körning skall räcka för att man skall se skillnaden. Förstår inte varför det inte märks någon ökning på KBin.
Titel: SV: Diff på kb in/ut
Skrivet av: Kuling skrivet 28 januari 2009, 14:58:34
Jag tror det gjorde 50w mellan läge 3 och läge 2. Är det den enda "vinsten" jag gör, eller blir pumpen effektivare av en högre diff på brinen?
Titel: SV: Diff på kb in/ut
Skrivet av: Roland skrivet 28 januari 2009, 19:07:33
Det blir inte större vinst än så tyvärr.
Titel: SV: Diff på kb in/ut
Skrivet av: Heddan skrivet 28 januari 2009, 21:07:30
Men det är ju ett par hundra spänn per år som du kan göra annat för...
Många bäckar små...