Titel: Växelventil Thermia DUO 16. Varmvattentemp sjunker trots att inget tappas
Skrivet av: Kalle LKPG skrivet 09 december 2012, 19:39:31
Tjena!

Va och kikade lite på min duo 16 med sep 300l beredare idag och uptäcker att den gör vv ganska ofta trots att vv ej tappas. På ca 5 min tappar den nästan 5 grader utan att vv tappas vilket knappast kan vara ok? Kan inte tänka mig att det är något annat än växlingsventilen? Pumpen är en installerad -05. Vart köper jag en ny ventil el insats? Vilket bör jag satsa på? Har läst att orgventilen inte verkar vara top of the line.

Tack på förhand!

MVH
Kalle
Titel: SV: Växelventil Thermia DUO 16. Varmvattentemp sjunker trots att inget tappas
Skrivet av: Remo skrivet 09 december 2012, 21:02:32
Här köpte jag min växelventil och har fungerat perfekt sedan dess.

http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf (http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf)


http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39201.msg365403#msg365403 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39201.msg365403#msg365403)
Titel: SV: Växelventil Thermia DUO 16. Varmvattentemp sjunker trots att inget tappas
Skrivet av: Kalle LKPG skrivet 10 december 2012, 09:05:41
Kanon!

Tackar. Måste bara kolla om det är 22 el 28.

MVH