Hej
de senaste 2 månaderna (13 jan till 13 mars ) har min IVT HT+E17 förbrukat drygt 9000 Kwh
total elförbrukning 2 månader 10950 kwh avgår 1600 kwh för uppskattad hushållsström= 9350 kwh
Värmepump förbrukning inkl elspets = 9350 kwh sedan 13 jan
pumpen har gått 1293 tim
Elspets 591 tim
Brine delta 4,6
Eftersom min pump saknar inbygd beredare har min installatör kopplat in pumpens varmvatten till den ena av den gamla vedeldningens 2 acc-tankar på 1600 liter vardera.
Varmvattenack-tanken har en inbygd förrådsberedare på 200 liter. Värmepumpen måste därför värma upp övre delen av acktanken till + 60 Tankarna är runda och välisolerade och står på husets bottenvåning i ett slutet utrymme. Tanken utan förådsberedare är bortkopplad men står troligen dikt mot tanken med förrådsberedare
Temp i ack-tankarna på olika nivåer
Temp. Ack-tank med beredare temp. acktank utan beredare
överst 54 38
mitten 52 36
botten 50 30
När jag nu avläser värmepumpen är tillskottselen påkopplad trots att det är + 3,3 utetemp?? Och ingen varmvattenproduktion sker !!!!
VP uppvisar följande värden avläst idag 13.00
från bör
G1 34,3 32,3
G2 +3,3
G3 47 53,9
G6 74
GT 8 40,9
GT 9 32,6
GT 10 +2,6
GT 11 -2,0
Har tidigare fått en mängd svar på möjligheten att elda med ved samtidigt som värmepumpen är inkopplad . Det tycks ej vara så enkelt med den inkoppling av värmepumpen som jag har.
Enligt beräkning är husets totala energiförbrukning 21000 kwh enligt installatörens offert.
Fråga! Är VP värden bra ? Kan jag göra någon förbättring för att minska energiförbrukning?