Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: undra
« skrivet: 05 december 2010, 11:02:29 »

Hej! Nej det var idiot servicekille som har ställ till all problem. Jag misstänkt att det inte stämma med servicekille,
förra gången bytte han expantionventil och justera den,men han har öppna den för mycket därför kompressor temp kan inte komma upp. Jag gick ner i går och justera den och det hjälper.
Tack så mycket Rolan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 december 2010, 10:51:16 »

Ser helt normalt ut. Nu är till och med hetgastemperaturerna rimliga. Förgåend värde på GT6 på 40 grader måste ha berott på avläsning alldeles efter start eller strax efter det den hade stannat.
Skrivet av: undra
« skrivet: 05 december 2010, 10:40:19 »

Hej! Så här ser mina värde ut nu.

 Kurva 2.8                                  VV
GT1       34,1    33,5                 GT1      till 29,1      Nuv 34,1
GT2     -1,9                             GT2         1,9
GT3       50,0    49,8                 GT3         50,0           49,5
GT6       77,8                           GT6         86,5
GT8       39,3                           GT8         53,0
GT9       33,8                           GT9         49,1
GT10     1,1                             GT10       -0,9
GT11    -2,4                             GT11       -2,6

vill ni vara snäll och kolla om det inte stämmer nånstan.

MVH/ Undra
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2010, 19:27:11 »

40 ºC i hetgastemp ät inte normalt.

Det måste vara givarfel. Pumpen producerar värme och värmbärare ut är ca 40 grader. Temperaturen borde vara ca 70 grader.
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 19:19:29 »

Hej! Tack för svaret Carl N. Ska prata med de till rätta på måndag, om det inte hjälpa så ta jag kontakt med komsumenrådgivningen på kommunen. >:(

MVH
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 december 2010, 19:02:24 »

Hmmm...  Sc:,h

Det låter som att servicekillen är bra på bortförklaringar.
Det ska inte bubbla hela tiden vid VV-laddning.
40 ºC i hetgastemp ät inte normalt.
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 17:43:06 »

Hej! Vad ska jag göra för att få den rätta ?

MVH/ Undra
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 17:08:17 »

Hej! Det bubblar inte när det producera värme men det bubblar när det producera varmvatten.  >:(
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 december 2010, 17:05:54 »

Hej! Service kille sa att det kan bubblar så i olika läge

När pumpen har gått en liten stund så skall det inte vara några bubblor. Så här står det i IVT's manual till pumpen:

Synglaset används för att kontrollera
fyllnadsmängden i köldmediekretsen.
Det får inte bildas luftbubblor i synglaset
när värmepumpen är i drift. Vid start
och stopp av värmepumpen kan det dock
uppstå bubblor.


Om servicekillen har nån annan uppfattning så är den iallafall inte förankrad hos IVT.
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 17:02:52 »

Hej! Service kille sa att det kan bubblar så i olika läge
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 december 2010, 17:00:21 »

Hej! hela tiden

Det är inte bra, det tyder på gasbrist.  :(
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 16:59:54 »

Hej! hela tiden
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 december 2010, 16:59:08 »

Hej! glömde en sak. Det bubblar i synglas när det producera varmvatten, är det normal?

     MVH/ Undra

Hela tiden, eller bara en stund efter att kompressorn har startat?
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 16:58:06 »

Hej! glömde en sak. Det bubblar i synglas när det producera varmvatten, är det normal?

     MVH/ Undra
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 16:51:41 »

Hej! Var nere i källare och sätt internpumpen på lägsta nivå, så ser det ut det nya värde.

Kurva  3,8
GT1    39,8    Nuv 32,7
GT2    -7,4
GT3    50,0    Nuv 50,4
GT6    40,2
GT8    39,0
GT9    32,9
GT10   2,0
GT11  -0,1

MVH/ Undra
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 15:39:10 »

Hej! tack för att ni svara. Har varit hos installatör och visa de värde på installningar, men man sa att GT6 ( Kompressorn temp )kan vara så, det variera hela tiden
Jag vet inte hur man gör, jag kan inte så mycket om VP.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 december 2010, 14:47:49 »

På vilket sätt låter den konstig?

Differensen GT10-GT11 är lite låg men det kan vara givarfel. Testa med att sätta köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och sänk värmekurvan så att kompressorn stannar. Vänta sedan tills differensen blir konstant, det kan ta 10-15 minuter.

Om elpatronen går in mer nu kan den låga differensen tillsammans med låg differens på värmebäraren betyda att pumpen inte ger full effekt. Men det är alltså inte säkert att differenserna är de verkliga differenserna.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 december 2010, 14:39:58 »

Kompressorgivaren (GT6) verkar inte visa rätt.  Sc:,h
Du har något låg tempdiff mellan GT8 och GT9, sänk interna cirkpumpen ett steg.

Du kan ju ställa upp tillskottstimern och se om det hjälper?
Skrivet av: undra
« skrivet: 03 december 2010, 12:42:08 »

Hej! Har installerat en IVT HT PLUS 14E i april i år, 2x140m borrhål huset ligger i Värmland boyata 190Kvm källare 140kvm har inte mycket i källare. Nu är det vinter så tycker jag att VP låter konstig, före månaden löste larmet på låg presostat och man konstatera att det var luft i systemet, man har  luftat och det fungera i 3 veckor sen hände det igen, denna gången konstatera man att cirkulation pump har pajat och man har bytt cirkulation pumpen, efter man har bytt cirkulation pumpen tycker att elpatron går in så mycket, här nere se min värde ut.

GT1 från 39,3 Nuv 36,4
GT2 -6,2
GT3 50,0 Nuv 48,3
GT6 42,5
GT8 40,5
GT9 36,6
GT10 1,8
Gt11 -0,1


MVH/ Undra

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!