Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: cheetah1 skrivet 10 oktober 2009, 20:13:33

Titel: Effekt till stort bygge?
Skrivet av: cheetah1 skrivet 10 oktober 2009, 20:13:33
Tja!
Sitter och funderar (helt teoretiskt ofc) på ett hus man skulle kunna bygga. Total uppvärmd area 550 kvadrat.

Med tanke på moderna isoleringskrav, fönster osv, och med ftx-isolering, ungefär vilken effekt bör man planera för med en bergvärmepump? Räcker 17 kW? Tänker mig typ F1145-17+VPAS 300/450 + solpaneler för varmvatten sommartid.
Titel: SV: Effekt till stort bygge?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 oktober 2009, 11:13:00
Tja!
Sitter och funderar (helt teoretiskt ofc) på ett hus man skulle kunna bygga. Total uppvärmd area 550 kvadrat.

Med tanke på moderna isoleringskrav, fönster osv, och med ftx-isolering, ungefär vilken effekt bör man planera för med en bergvärmepump? Räcker 17 kW? Tänker mig typ F1145-17+VPAS 300/450 + solpaneler för varmvatten sommartid.

Var i landet?

FTX-isolering? Menar du FTX d.v.s. från/tilluftvärmeväxlare?

Hur många personer i huset?
Titel: SV: Effekt till stort bygge?
Skrivet av: cheetah1 skrivet 11 oktober 2009, 12:17:59
Ingen aning hehe, det är bara en idé. Men säg värmland och kanske max 9 personer men vanligtvis max 4-5 (tänker uthyrningsbar lägenhet på vind och i källaren), så man kan ju använda elspets om det skulle behövas.

FTX som i ett FTX-aggregat ja, precis.

Det blir ett separat garage och verkstad (150 kvadrat) inkluderat i de 550 kvadraten, och där kanske man kan hålla en något lägre temperatur när man inte är där.
Titel: SV: Effekt till stort bygge?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 oktober 2009, 14:41:12
Man kan nog komma ner i ett effektbehov på ca 40 W/m2 med FTX i Värmland. Sen ska VP:n vara på ca 70% av detta = 16 kW så en 17 kW VP kommer räcka ja.
Titel: SV: Effekt till stort bygge?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 oktober 2009, 16:38:16

Klimatskal 1105 m². (bostad 200 m² x2 + verkstad/garage 150 m² x1)
Medel u-värde 0,35 w/m²K
DUT -22°
FTX 50% luftväxling 80% temperaturverkningsgrad
1 kWh/h varmvatten
+21° rumstemp
Egenvärme 2°.

Bosch EHP 14 LW (14 kW)
Total toppeffekt vid DUT 18,2 kW
Ber/angiven energi  55 000  kWh   
Max tillskottseffekt  3,5 kW 
Drivenergi VP  14 200 kWh/år 
Totalt aktivt borrhål 350 m