Titel: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: tORBJÖRN81 skrivet 18 maj 2012, 14:11:19
Satte in en ny IVT värme pump 2003 och nu så har jag börjat att tappa trycket i expansionskärlet började att felsöka och när jag plocka det bort sidorna på pumpen såg man att det läkte runt beredaren i skarvarna på isoleringen.
Började att sprätta upp isoleringen försiktigt och då såg man att halva toppen på beredaren var helt sönder rostad samt att det ångade upp ur den.
Huset är från 1981 och det sitter koppar rör ut till alla element, tidigare uppvärmning har skett med vedeldad panna och har aldrig haft några problem med den..

Hur kan detta komma sig? Reklamera? Försäkringsfråga?
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: tORBJÖRN81 skrivet 18 maj 2012, 14:23:31
Har flera bilder men lyckas inte att få in dom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: purjo__ skrivet 18 maj 2012, 15:10:15
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42946.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42946.0)
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: torbjörn81llval kanppen skrivet 18 maj 2012, 19:38:09
Hej, jo så långt forstod jag också att man skulle klicka på bilagor och andra tillval knappen, men det enda jag ser är  Återgå till ämnet efter postandet. Använd inte smileys. rutor...... inget om att bläddra bland filer..
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: patrikbn skrivet 18 maj 2012, 19:53:02
Du kanske måste registrera dig och logga in för att kunna bifoga filer.
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: teebeen skrivet 18 maj 2012, 20:12:26
Helt rätt det satt i inloggningen, hade tydligen ett registrerat konto redan också!
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: hplp skrivet 18 maj 2012, 20:30:01
Tror jag rätt om jag säger att läckan är vid påsvetsade detaljer?
En emaljerad beredare som man svetsat på och förstört emaljen i varpå det börjat rosta, sånna har jag sett förut, har faktiskt själv råkat ut för det. Det är anledningen till att jag bara kan tänka mig rostfri eller koppamantlad, men inte ens de är säkra om man inte kollar offeranoden. Som jag ser det är din beredare en del i ett fabrikationsfel, ett dolt sådant. Men att få upprättelse tror jag blir svårt, bästa alternativet är nog hemförsäkringen.
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 maj 2012, 21:32:23
Lite konstigt att beredaren rostar på utsidan hade det rostat hål innifrån men utsidan Sc:,h
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 maj 2012, 07:22:51
Nånting måste ha gjort att isoleringen har varit genomblöt under en längre tid. Om det sen beror på ett läckage från insidan eller utsidan är svårt att säga.
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 maj 2012, 09:24:15
De va inte mycket isolering på den beredaren.
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: bosseq skrivet 19 maj 2012, 20:04:53
Det är inte så att det läckt vatten från rör ovanför pumpen som
runnit ner på beredaren? Kopparrören har ju en hel del ärg.
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: teebeen skrivet 20 maj 2012, 08:35:05
Hej, tror inte att det runnit upp ifrån, antingen som Hplp skrev att det rostat runt en påsvetsad muff nertill och sedan att det ångat uppåt eller att det rostat upp från insidan!   Pratade med VVS och dom trodde att det kunde vara något äldre plaströr  som släppt igenom syre som lett till korrosion.
Titel: SV: Rostskadad varmvattenberedare IVT
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 maj 2012, 09:07:02
Om det släppt igenom syre till manteln i beredaren betyder att samma vatten har gått runt i radiatorerna får hoppas dom klarat sig bättre.