Blir inte klok på mina olika kalkyler från Nibe och CTC.

Vi bygger nytt hus just nu, huset är på 200m2 m2 och garaget är på 50 m2.

CTC säger nya ecoheat 308 med 173 meters hål.
Nibe säger 1245 5kw med 103 meters hål eller en 6kw med 117 meters hål.

Båda tillverkarna har fått exakt samma kalkyl från FLK som gjort energiberäkningen på huset.

Kan någon förklara för mig hur det kan skilja så mycket?

Mic

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Skiljer i storlek mellan VP tillverkare
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 20:51:06 »
Det beror pÃ¥ hur installatörerna räknar,  den som vill ha en lite maskin vill sälja den billigt sÃ¥ att du sedan fÃ¥r mer spets. den andra installatören(som jag skulle valt) har gjort en annan dimensionering som ger dig mindre spets, men den blir dyrare och han riskerar dÃ¥ att du inte väljer honom.

Detta har INGET med CTC eller Nibe att göra,  bara installatörerna.

Tänk istället   - vad vill jag ha  och förklara det för installatörerna Thumbsup

Utloggad Mic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Skiljer i storlek mellan VP tillverkare
« Svar #2 skrivet: 02 september 2011, 21:02:21 »
Det som gör mig så konfunderad är att båda beräkningarna är gjorda av Nibe respektive CTC. Har inte gått via firma. Har pratat med CTC och NIBE sedan har vi haft mail kontakt. Jobbar inom branschen men just detta är jag inte så inne på.

mic


Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Skiljer i storlek mellan VP tillverkare
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 21:13:57 »
Nytt hus med garage   borde bli runt 9kw i toppeffekt om du ska värma allt till 21 grader.

5kw  känns ju sÃ¥där.  Har du golvärme i allt?  DÃ¥ kan du stoppa in en 8-9 kw maskin CTC har fördelen med en inbyggd tank. 

Glöm 5kw  du fÃ¥r bara köpa spets, fÃ¥r du det alls för BBR? 

Jag skulle tagit en 10kw maskin  dÃ¥ blir det ingen spets Thumbsup

Utloggad Mic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Skiljer i storlek mellan VP tillverkare
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 21:29:28 »
Golvvärme i hus och garage. Blir väl dock bara runt 16 grader i garage. Har nog bestämt mig för CTC men man blir förvånad hur olika de räknar, speciellt borrdjup, skiljer 70 meter....otroligt.

Det med spets menade Nibe att det inte var någon fara om jag tog en femma.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Skiljer i storlek mellan VP tillverkare
« Svar #5 skrivet: 02 september 2011, 21:36:23 »
Kanske inte blir sÃ¥ mkt i vekligheten   men du bygger nytt nu  snÃ¥la inte pÃ¥ detta.

Kör pÃ¥ CTC alternativet.  Eftersom du har golvvärme  sÃ¥ kan du ha lite högre flöden utan att fÃ¥ problem  sÃ¥ dÃ¥ kan du ta en 8kw särskilt som den har en tank.


Utloggad Mic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Skiljer i storlek mellan VP tillverkare
« Svar #6 skrivet: 02 september 2011, 21:57:19 »
Tack för snabba svar. Blir allt CTC. Men ska ringa Nibe och även CTC på Måndag för att se hur det kan skilja så mycket. Vore en sak om det var ett gammalt hus, men detta som är helt nytt med en riktig energiberäkning m.m och skillnaden är så markant stor.

Mic

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Skiljer i storlek mellan VP tillverkare
« Svar #7 skrivet: 03 september 2011, 09:49:29 »
Lägg gärna in kalkylen på forumet vore roligt att se hur dom räknat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!